Side 4 af 4

Re: Stopper ved peakforbrug

: 07 dec 2018 00:48
af Woop
Jeg har som nævnt gode erfaringer med Agroline, og DLG fra "Landogfritid.dk" men også Dalaguld og Sodra er gode.
Jeg har aldrig haft rensefejl, eller behov for manuel rensning med nogen af disse piller.
Nogen fabrikanter propper desværre alt mulig møj i pillen for at maximere deres profit, og det er bla. det der bliver til slagger kager.
I den sidste ende vil jeg anbefale et du selv prøver lidt forskelligt og observerer asken, og høster noget erfaring. Min erfaring er ikke nødvendigvis din.
Målet er lille askemængde, og ingen slagger klumper, med maximal brændværdi.
Og andre har muligvis en anden oplevelse, men der kommer aldrig German Pellets i mit fyr igen....og baseret på dine problemer, tror også jeg går uden om Bio-pillen :?

Re: Stopper ved peakforbrug

: 07 dec 2018 19:35
af Kosmic
Woop skrev: 07 dec 2018 00:48 Jeg har som nævnt gode erfaringer med Agroline, og DLG fra "Landogfritid.dk" men også Dalaguld og Sodra er gode.
Jeg har aldrig haft rensefejl, eller behov for manuel rensning med nogen af disse piller.
Nogen fabrikanter propper desværre alt mulig møj i pillen for at maximere deres profit, og det er bla. det der bliver til slagger kager.
I den sidste ende vil jeg anbefale et du selv prøver lidt forskelligt og observerer asken, og høster noget erfaring. Min erfaring er ikke nødvendigvis din.
Målet er lille askemængde, og ingen slagger klumper, med maximal brændværdi.
Og andre har muligvis en anden oplevelse, men der kommer aldrig German Pellets i mit fyr igen....og baseret på dine problemer, tror også jeg går uden om Bio-pillen :?
Tak for dit input. Fornemmer dog at det er som at dykke ned i lykkeposen. Det bliver næste sæson :wink:

Re: Stopper ved peakforbrug

: 26 dec 2018 16:49
af Kosmic
UPDATE
I starten af december udvekslede jeg fyrets settings med Karsten. Jeg fik 10 - 15 forskellige parametre tilbage som jeg blev anbefalet at rette til.
Nu henved tre uger senere har jeg ikke set en eneste slagger klump, og jeg har efterhånden et håb om at slagger hører fortiden til. Håber ikke at jeg jinxer det. :-)

Re: Stopper ved peakforbrug

: 07 feb 2020 17:19
af Kosmic
Kosmic skrev: 26 dec 2018 16:49 UPDATE
I starten af december udvekslede jeg fyrets settings med Karsten. Jeg fik 10 - 15 forskellige parametre tilbage som jeg blev anbefalet at rette til.
Nu henved tre uger senere har jeg ikke set en eneste slagger klump, og jeg har efterhånden et håb om at slagger hører fortiden til. Håber ikke at jeg jinxer det. :-)
Endnu en update et år efter.
Det var tydeligvis disse settings der skulle tilrettes. Siden ændringerne har fyret ikke sat ud. :)

Re: Stopper ved peakforbrug

: 07 feb 2020 20:35
af thermik
Kosmic skrev: 07 feb 2020 17:19 Endnu en update et år efter.
Det var tydeligvis disse settings der skulle tilrettes. Siden ændringerne har fyret ikke sat ud. :)
Det var da go tilbagemelding ! :great:

Re: Stopper ved peakforbrug

: 08 feb 2020 18:07
af Blinky
Er det nogle settings du vil dele med os andre ?
Vi skal så nok lige have oplyst dit styreprogram, modelno på fyret og årgang på samme

Re: Stopper ved peakforbrug

: 09 feb 2020 16:10
af Kosmic
Blinky skrev: 08 feb 2020 18:07 Er det nogle settings du vil dele med os andre ?
Vi skal så nok lige have oplyst dit styreprogram, modelno på fyret og årgang på samme
Det er en MGM Comfort, som jeg fik installeret i 2015. Den bliver styret af en TCNET2

Der er mange parametre i programmet. Jeg vil anbefale at udveksle dem med mgmone, altså Karsten.