Side 4 af 4

Re: Ny scotte ejer BS1016 16kw spørgsmål

: 17 aug 2016 09:13
af Lottoper
Så er det gjort.
Men så er der lige et spørgsmål.
Hvis nu den stopper ved 55c, og fyret holder varmen. Hvordan finder fyret så ud af der er behov for varme hvis der stort set ingen flow er?

Re: Ny scotte ejer BS1016 16kw spørgsmål

: 17 aug 2016 09:47
af pille bruger
Lottoper skrev:Så er det gjort.
Men så er der lige et spørgsmål.
Hvis nu den stopper ved 55c, og fyret holder varmen. Hvordan finder fyret så ud af der er behov for varme hvis der stort set ingen flow er?
Når kedeltemperaturen måles under ønsket temperatur minus diff under, så starter fyret.
Hvis pumpen bare fortsætter når fyret ønskes slukket, så har du hverken varme eller varmt vand.
At der så er lidt varme i kedlen efter nedlukning, det er så bare det icon_cheesygrin.gif
Har man 2 eller 3 vejsventil, ja så kan man bedre udnytte restvarmen.
Der kunne man jo sætte pumpe stoptemperaturen meget lavere. :great:

Re: Ny scotte ejer BS1016 16kw spørgsmål

: 17 aug 2016 12:30
af Lottoper
Jamen hvis nu man feks lufter ud i huset mens pumpen ikke kører.
Og så tænder man op i radiatorerne, så kan jeg ikke se hvordan fyret registrere at der er behov for varme, for hvis kedeltemperaturen er høj nok så starter det jo ikke op.

Ville man så sætte en extern føler ind i huset?

Re: Ny scotte ejer BS1016 16kw spørgsmål

: 17 aug 2016 13:44
af pille bruger
Lottoper skrev:Jamen hvis nu man feks lufter ud i huset mens pumpen ikke kører.
Og så tænder man op i radiatorerne, så kan jeg ikke se hvordan fyret registrere at der er behov for varme, for hvis kedeltemperaturen er høj nok så starter det jo ikke op.

Ville man så sætte en extern føler ind i huset?
Normalt er det kun om sommeren at man stopper fyret.
Efter lidt tid, så er kedlen faldet i temperatur, og derfor er det normalt ikke et problem.

Ja, har man et hus med et meget lille varmetab, ja så kan det være en god ide med en ext. føler i huset.
Al den tid fyret er slukket, spare man jo flest piller icon_cheesygrin.gif

Re: Ny scotte ejer BS1016 16kw spørgsmål

: 18 aug 2016 12:23
af Lottoper
Der er nu heller ingen problemer med det.
Men jeg ka da godt finde på at få vv prioritering på :)