Re: Varmen når ikke rundt, trykket falder, luft i systemet
: 13 feb 2008 22:47
Hej igen.
Der sidder en pumpe ude ved halmfyret. Sidder der også en pumpe inde i beboelsen ved oliekedlen????
Og så er der pumpen for gulvvarmen. (Den skal være der)
Nu vil jeg gerne vide. Er det en akkumuleringstank eller er det en ekspansionsbeholder der sidder ude på loftet over halmkedlen eller er der begge dele.??
Når problemet opstod den 7. Dec. var der da nogen, som havde pillet ved nogen ventiler denne dato???
Der er altid gennemgang i en pumpe, lige meget om den kører eller står stille, så en eventuel utæthed ude i gulvvarmeslangerne kan ikke afsløres denne vej.
Men som en anden har skrevet før, så mærk på varmerørene, følg fremløbet (det varmeste rør).
Hvis der er en utæthed ude i gulvvarmeslangerne, så vil fremløbet være meget varm hen gennem gulvvarmepumpen lige meget om den kører eller er stoppet.
Prøv også at lukke termostaten på gulvvarmen. For som jeg også har skrevet før, så er vand lige så doven som mennesker, det vil løbe den letteste vej, og står denne termostat helt åbent, så snupper den drivtrykket.
Jeg vil gerne vide, hvor stor er lagertanken ude på loftet, er det en gammel olietank på ca. 1200 - 1500 liter ??
hvor stor er ekspansionsbeholderen der ude.?? ca. 80 - 100 liter ??
Er der tre pumper i rø, ups- i enden af hinanden?? Hamlkedel - oliekedel og gulvvarmepumpe.
Er radiatorene i ca. samme højde som gulvvarmen, f.eks i stueetagen. Eller er der kun radiatorer på første salen og så gulvarme i stueetagen??
Har din svigerfar set efter, om Halmkedlen er helt tæt.??
Står ventilen til v.v.beholderen piv åben, så snupper den drivtrykket, og så bliver der for lidt drivtryk til eks. vis gulvvarmen.
Jo mere jeg får at vide om disse ting, jo nemmere kan man pejle sig ind på problemet.
M.v.h.
Ernst Drastrup.
Miehesgade 26 Arden.
Første smed med solvarme i Danmark.
mailernst@mail.dk.
tlf. 9856 1235
Der sidder en pumpe ude ved halmfyret. Sidder der også en pumpe inde i beboelsen ved oliekedlen????
Og så er der pumpen for gulvvarmen. (Den skal være der)
Nu vil jeg gerne vide. Er det en akkumuleringstank eller er det en ekspansionsbeholder der sidder ude på loftet over halmkedlen eller er der begge dele.??
Når problemet opstod den 7. Dec. var der da nogen, som havde pillet ved nogen ventiler denne dato???
Der er altid gennemgang i en pumpe, lige meget om den kører eller står stille, så en eventuel utæthed ude i gulvvarmeslangerne kan ikke afsløres denne vej.
Men som en anden har skrevet før, så mærk på varmerørene, følg fremløbet (det varmeste rør).
Hvis der er en utæthed ude i gulvvarmeslangerne, så vil fremløbet være meget varm hen gennem gulvvarmepumpen lige meget om den kører eller er stoppet.
Prøv også at lukke termostaten på gulvvarmen. For som jeg også har skrevet før, så er vand lige så doven som mennesker, det vil løbe den letteste vej, og står denne termostat helt åbent, så snupper den drivtrykket.
Jeg vil gerne vide, hvor stor er lagertanken ude på loftet, er det en gammel olietank på ca. 1200 - 1500 liter ??
hvor stor er ekspansionsbeholderen der ude.?? ca. 80 - 100 liter ??
Er der tre pumper i rø, ups- i enden af hinanden?? Hamlkedel - oliekedel og gulvvarmepumpe.
Er radiatorene i ca. samme højde som gulvvarmen, f.eks i stueetagen. Eller er der kun radiatorer på første salen og så gulvarme i stueetagen??
Har din svigerfar set efter, om Halmkedlen er helt tæt.??
Står ventilen til v.v.beholderen piv åben, så snupper den drivtrykket, og så bliver der for lidt drivtryk til eks. vis gulvvarmen.
Jo mere jeg får at vide om disse ting, jo nemmere kan man pejle sig ind på problemet.
M.v.h.
Ernst Drastrup.
Miehesgade 26 Arden.
Første smed med solvarme i Danmark.
mailernst@mail.dk.
tlf. 9856 1235