Side 4 af 5

Re: Gulvvarme problem. Hjælp!

: 24 jan 2016 15:41
af sundvej
Prøve at indstille alle rumtermostater så langt ned , at alle telestater
lukker . Hvad er efterfølgende med temperaturen ? (alle telestater lukket)

Re: Gulvvarme problem. Hjælp!

: 24 jan 2016 16:01
af Klogeaage
Hvor bor du?

Re: Gulvvarme problem. Hjælp!

: 24 jan 2016 16:35
af henrik ga
8700 horsens

efter at have roddet lidt med det i dag. har jeg fundet ud af at når pumpen ved shunten kører, så trækker den ikke det varme vand ind, den cirkulere bare det der er i kredsene, ligesom den har nemmere ved at cirkulere det, end at tage det varme vand ind.

for en sikkerheds skyld er alle kredse skyllet igennem igen idag.

Re: Gulvvarme problem. Hjælp!

: 24 jan 2016 16:38
af henrik ga
hvis jeg kun kører med cirkulationspumpen, og tager strømmen fra pumpen ved shunten. ser det hele ud til at virke.


ps. pumper er tjekket indtil flere gange at de vender rigtigt :-)

Re: Gulvvarme problem. Hjælp!

: 24 jan 2016 17:19
af sundvej
Hej
Prøv at åbne kun for den mindste kreds(mindste rum) og alle andre
rum er lukket(telestater) . Hvad er med temperaturen ? Stiger temperaturen ?
Du skal nok vente lidt , fordi anlægget reager ikke så hurtigt . :)

Re: Gulvvarme problem. Hjælp!

: 24 jan 2016 20:15
af JFinderup
På mit anlæg finder der også en ventil/shunt, der kan stilles på, forenden af fordelingsrøret til de enklete kredse. Den sidder på det rør der sikre cirkulation såfremt ingen kredse kalder på varme og gulvvarmepumpen kører. Hvis den står helt åben vil vandet vel have lettest ved bare at køre i ring. Hvis den lukkes let i vil pumpen have lettere ved at trække "ny" varme til - Er der en sådan ventil på dit anlæg og hvordan står den?

Re: Gulvvarme problem. Hjælp!

: 25 jan 2016 07:34
af henrik ga
sådan en ventil har jeg desværre ikke.

vedhæftet er princip diagram over mit gulvvarme anlæg
https://www.dropbox.com/s/jraouc8bsbtkj ... m.jpg?dl=0

det gør ingen forskel, at jeg kun åbner for telestaten på den mindste kreds i anlægget.

vedhæftet billede viser hvor den pumpen trækker vand fra. Gul pil er den vej vandet trækkes, hvor rødpil viser det der burde være den rigtige vej.
https://www.dropbox.com/s/9jae5fuk7f62z ... e.jpg?dl=0

Re: Gulvvarme problem. Hjælp!

: 25 jan 2016 07:35
af henrik ga
jeg sætter stor pris på alle de forslag der er kommet :-)

Re: Gulvvarme problem. Hjælp!

: 25 jan 2016 08:51
af scotten
Hej
Den pumpe du har udskiftet, hed den også 15-60-130 ? ligesom den nye gør.

Hilsen Anders

Re: Gulvvarme problem. Hjælp!

: 25 jan 2016 08:53
af henrik ga
jep. pumpen er identisk med den gamle. jeg skiftede kun pumpen da jeg i første omgang troede det var den der var defekt.