Side 4 af 4

Re: baxi 2,5 Problem

: 10 jan 2016 19:05
af thy
Jorgensen15 skrev:Okay har stillet lidt på det nu

Er det her helt galt ? Hvad kan jeg gøre for at den får det sidste

Høj
Sek 25
Blæs 26

Lav
Sek 26
Blæs 15

Røg temp 120g
Meget lyst aske og graver jeg lidt i det så meget sorte piller som ikke er brændt ( det lægger helt uden ved skuffen )
Tror måske ikke du kan brænde de piller 100% uden det går ud over økonomien
Du er ret langt oppe blæs allerede måske
30 sek på lav og 12 i blæs

Re: baxi 2,5 Problem

: 10 jan 2016 19:15
af Krabbe-soe
Jorgensen15 skrev:Krabbe hvad mener du ? **** Hej Jorgensen15 :) Du nævnte et iltstyringskit med sonde og chip til 1500 kr. Ville blot hvor du havde set det henne? :wink:

Kun på blæs ikke sek.

hvor meget blæs skal der stilles på før SEk skal stilles en gang os.

Re: baxi 2,5 Problem

: 10 jan 2016 20:13
af Jorgensen15
Okay jeg ville prøve at Stille den på 30 SEk og 12 i blæs istedet for :) så må jeg se hvad der sker, ja går heller ikke at det går meget ud over økonomien