Side 4 af 5

Skærme solvarmere af / dække til / maxtemperatur

: 08 mar 2015 19:11
af John Skov Jensen
Ja

Skærme solvarmere af / dække til / maxtemperatur

: 08 mar 2015 19:22
af Nybegynderen
Det undrer mig meget temperaturen bliver så høj, gjorde den ikke i sommers. Beder ham der skiftede beholder tjekke flow og hæve trykket og lufte systemet ud.

Skal man virkelig op på taget for at lufte det ud? Tror problemet bunder i væsken ikke kommer rundt, men bare står og varmer samme sted på taget og ikke når ned? Kan det passe?

NOgen som bor på vestfyn ?

Skærme solvarmere af / dække til / maxtemperatur

: 08 mar 2015 19:35
af nemocharley
ja - men du skal sikre dig at det ikke koger. Jeg ville dække det hele til indtil det fungerer ordentligt.

Når du er på taget så ville jeg lige måle størrelsen på en af panelerne efter, så ved du præcist hvor stort areal du har - så kan du også finde ud af hvor meget vandlager du har brug for.

hov svarede på dit tidligere indlæg - du skal kontakte en som har forstand på solvarme. Der er nævnt nogen i den her tråd.

Skærme solvarmere af / dække til / maxtemperatur

: 08 mar 2015 21:45
af JFinderup
Udluftningen skal ske ved øverst punkt i systemet uanset om det er radiatorkreds eller solkreds. Det er en natur lov at luften søger op. Hvis der måles 130 grader med alm. tryk så tyder det også på noget koger og er gået over til dampform. Noget tyder på der er kommet luft i anlægget under ændringerne.

Skærme solvarmere af / dække til / maxtemperatur

: 08 mar 2015 22:27
af poul efterlønner
Hvor højt er der fra pumpen og til højeste punkt, ved top af solfanger ?
hvilken alpha 2 har du ? er det 25 40 180 eller 25 60 180

jeg har før haft problemer med at pumpen ikke kunne trykke det højt nok op, til at der kom cirkulation

Skærme solvarmere af / dække til / maxtemperatur

: 08 mar 2015 23:13
af Nybegynderen
Der er måske 6 meter op til toppen? Hvis så meget.

Poul Efterlønner - hvad gjorde du så? Det er en 25 40

Skærme solvarmere af / dække til / maxtemperatur

: 09 mar 2015 05:42
af John Skov Jensen
Hvis der er 6 meter til højeste punkt på anlægget målt fra placeringen af din pumpe og det er en 25-40 pumpe, dvs løfteevne 4 m vandsøjle, så vil pumpen sagtens kunne cirkulere dit vand når det er udluftet da højden så ikke betyder noget når der både er vand på vej opad og vand på vej nedad. Men er der luft i anlægget skal pumpen bruge sin evne til st løfte vandet op, og ja så vil en 25-40 pumpe være utilstrækkelig i dit tilfælde, og så vil en 25-60 pumpe være løsningen.

Skærme solvarmere af / dække til / maxtemperatur

: 09 mar 2015 06:04
af Nybegynderen
Jeg har bedt min VVS mand om at
Kigge på sagerne og lufte systemet ud. Krydser fingre :)

Skærme solvarmere af / dække til / maxtemperatur

: 09 mar 2015 07:13
af JFinderup
Jeg har godt 6 m, en 15-45 pumpe og en selvudlufter øverst på sol panelet. Den kører uden problemer.

Skærme solvarmere af / dække til / maxtemperatur

: 09 mar 2015 07:21
af Nybegynderen
Så må han op at kravle med sådan en stige til tage. Fjols min VVSer.. Ikke ham der får næste evt opgave.