Side 4 af 12

Hjælp til Baxi Tpk 24

: 08 dec 2014 22:40
af Flammen
Holte skrev:Jeg har målt røggasserne, med måleudstyr i røgrøret direkte i fyret.
har du adgang til dette måleudstyr? det vil være den korrekte måde at indregulerer på.
hvad måler det? O2 eller CO2?
O2 bør være ca. 6-7% ved fuldlast

Hjælp til Baxi Tpk 24

: 09 dec 2014 15:14
af Holte
Jeg har heldigvis adgang til måleudstyr, den måler, O2, CO, HCppm, samt CO2. Det var faktisk den jeg brugte til at justere med oprindeligt.
Jeg kan godt se, at jeg skal justere O2 længere ned, i manualen ( til fyret ) står der 10-12% O2. Men andre steder 5-6%. Jeg har igår aftes brugt Aaen´s indstillinger, det bliver spændene, at komme hjem & se til det..

Hjælp til Baxi Tpk 24

: 10 dec 2014 11:14
af Holte
Nu har jeg prøvet Aaen's indstillinger, mit forbrug er faldet til 50kg. I døgnet, det er jo rart, men stadig for højt..
Men min kedeltemp. Ligger imellem 50-55g... :/
Har i nogen guldkorn??

Hjælp til Baxi Tpk 24

: 10 dec 2014 11:18
af Aaen
Hvilken shunt har du på kedlen?

Hjælp til Baxi Tpk 24

: 10 dec 2014 11:22
af Aaen
Hvordan ser din aske ud nu?

Hjælp til Baxi Tpk 24

: 10 dec 2014 12:34
af Holte
Asken er mørk grå, skal nok være lidt mørkere for at ligne kaffegrums..
Jeg har monteret en Woody Shunt, der bare blander vandet. Jeg har termometer på hver side af shuntén, samt en kugleventil, så jeg kan lukke helt. Mit returvand er ca. 40g, efter shunt ca. 55g. Hvis jeg lukker shunter, falder kedeltemp..

Hjælp til Baxi Tpk 24

: 10 dec 2014 12:48
af Aaen
Hvordan står din punpe ved fyret? Hvås den står på auto, så prøv evt at sætte den på trin 2

Hjælp til Baxi Tpk 24

: 10 dec 2014 13:18
af Holte
Jeg har en Alpha2 Auto adt. Den kører på trin 2, til 2 strengsanlæg. Auto funktionen fungere ikke til mit anlæg, da jeg har en ( tung ) radiator i kælderen, der så ikke kører, hvis jeg sætte den længere ned.. Jeg prøver at skifte til trin 2, men jeg har et forbrug på ca. 22W, det svarer til 2/3 effekt..

Hjælp til Baxi Tpk 24

: 10 dec 2014 13:23
af nemocharley
En trækstabilisator kan hjælpe på forbruget ifald den ikke allerede er installeret.

Hjælp til Baxi Tpk 24

: 10 dec 2014 13:42
af Holte
Jeg må se at få sat en på så..