Zippo_RTR skrev:
Så det du skriver til sidst, betyder jeg skal endelig bare sætte tidssyring på kedelen til at være off?
så vil det hele køre som jeg ønsker mig?
Har temp føler på VVB, så det skal bare køre efter den
Der er jo 2 tidsstyringer. En på VVB, og en på kedel (varme til hus)
Bare for at få det helt udpenslet, da jeg vil være 100% sikker
Bruger du ekstern kontakt styring kan du sætte tidsstyring til off.
Du kan bruge en almindelig 230V kontakt til at tænde/slukke for ekstern kontakt styring hvis du har en liggende, bare husk den skal monteres potentiale fri.
Alternativt bruger du tidsstyring til at slukke for kedel 24/7.
Så køre du udelukkende med VVB prioritering (ingen varme til hus ud over det pumpen køler kedlen).
JAVOLA skrev:
Bruger du ekstern kontakt styring kan du sætte tidsstyring til off.
Du kan bruge en almindelig 230V kontakt til at tænde/slukke for ekstern kontakt styring hvis du har en liggende, bare husk den skal monteres potentiale fri.
Alternativt bruger du tidsstyring til at slukke for kedel 24/7.
Så køre du udelukkende med VVB prioritering (ingen varme til hus ud over det pumpen køler kedlen).
Hvis man bruger tidsstyring 24/7 på kedel off, så skriver du pumpen køler kedlen..?
Men 3 vejs ventilen lukker vel ikke af for vandet ind til huset, så det sidste vil blive kølet ind i huset..
Er dette korrekt?
Please say yes!?
Ps.
Hvis jeg kan undgå ekstra udstyr, vil det være at fortrække
Det er ikke så meget fordi jeg ikke vil have extra udstyr.. det er mest det med jeg skal skille anlægget ad selv..
Der er nemlig ikke flere fysiske udgange i kassen, så ved ikke lige hvad jeg skal gøre..
Zippo_RTR skrev:
Hvis man bruger tidsstyring 24/7 på kedel off, så skriver du pumpen køler kedlen..?
Men 3 vejs ventilen lukker vel ikke af for vandet ind til huset, så det sidste vil blive kølet ind i huset..
Er dette korrekt?
Please say yes!?
Ps.
Hvis jeg kan undgå ekstra udstyr, vil det være at fortrække
Det er ikke så meget fordi jeg ikke vil have extra udstyr.. det er mest det med jeg skal skille anlægget ad selv..
Der er nemlig ikke flere fysiske udgange i kassen, så ved ikke lige hvad jeg skal gøre..
Pumpen kan du jo bestemme hvornår skal stoppe hvis du har den monteret i styringen
3vejs ventilen lukker kun for huset når der laves varmt vand