Nyt Scotte falder markant i varmegrader i kedlen

: 29 sep 2014 22:44
af HR LUCCA
newpas skrev:HR LUCCA. Prøv at læse vedhæftede link. Det illustrerer glimrende hvad jeg prøvede at antyde med "bør".http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=4141.0
Michael (montør) skriver den bør være 15 grader , Michael (Mhes ) at det ikke har betydning , bare den er 55 grader på returen , du får jo ikke kondens hvis temp svinger 20 grader og returen er mindst 55 grader , det eneste shunten skal gøre er at undgå kondens , den skal jo ikke regulere kedeltemp det gør styringen :wink:

Nyt Scotte falder markant i varmegrader i kedlen

: 29 sep 2014 22:51
af HR LUCCA
Plektor skrev:I tabte mig på de sidste par poster?
(Til info har jeg en temp måler på returen i huset - inden det rammer fyret igen - den er noget lavere end temperaturen på det der bliver pumpet ind... Altså når fyret gør som beskrevet i posten. Hvilket det ikke har gjort på de sidste 48 timer pga det milde vejr...)
Hvis din retur temp falder til under 55 grader virker Shunten ikke optimalt , måske er den ikke monteret rigtigt , eller er en dårlig model , tag et billed af den og hvordan den er monteret , så er der nok en der kan hjælpe , i din manual kan du se hvordan den skal være monteret :wink:

Nyt Scotte falder markant i varmegrader i kedlen

: 29 sep 2014 23:08
af Plektor
HR LUCCA skrev:
Hvis din retur temp falder til under 55 grader virker Shunten ikke optimalt , måske er den ikke monteret rigtigt , eller er en dårlig model , tag et billed af den og hvordan den er monteret , så er der nok en der kan hjælpe , i din manual kan du se hvordan den skal være monteret :wink:
Se manual s 11 http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... iewer=true
Det er monteret som på billedet (det er også en vvs'er der har gjort det) bortset fra at jeg ikke har et aggregat udover pumpen. Dvs det der i manualen er en hvid dims på returen, det har jeg ikke. Hvad er det? Flowmåler?
Tager lige et billede i morgen...

Nyt Scotte falder markant i varmegrader i kedlen

: 29 sep 2014 23:18
af J-B
Plektor skrev:
Se manual s 11 http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... iewer=true
Det er monteret som på billedet (det er også en vvs'er der har gjort det) bortset fra at jeg ikke har et aggregat udover pumpen. Dvs det der i manualen er en hvid dims på returen, det har jeg ikke. Hvad er det?
Den "hvide dims" der sidder på returen er en flowmåler, den er til at måle kw. ydelse som bliver leveret af fyret, i stedet for en beregnet kw. ydelse.

Nyt Scotte falder markant i varmegrader i kedlen

: 30 sep 2014 02:01
af J-B
Når du tager tager et billede af shunten og pumpe ved fyret, kan du så ikke også tage et af gulvvarmeshunten?
Det der sker er nok at pumpen på gulvvarmeshunten får pumpen ved fyret til at drosle ned?
Så sker der det, at pumpen ved fyret pumper koldt vand fra gulvvarmen direkte i kedelen og shunten leverer lidt returvand sammen med fremløb fra kedel til gulvvarmen?
Det kan forklare den pludselige fald i kedeltemperatur.
Det virker som om at pumpen ved din gulvvarme har magten, hvis du få monteret en returtemperaturføler sammen med din shuntføler, så kan det ses på stokercloud at det er det der sker.
Jeg er ikke sikker, men det er det der virker mest logisk.
Ps. er der pumpestyring på din gulvvarmeshunt?

Nyt Scotte falder markant i varmegrader i kedlen

: 30 sep 2014 08:39
af paw
Der er noget der er indstillet helt galt.
Det kan jo ikke passe den kører så lang tid på 60-70 %, når den mangler 20 grader for at nå setpunkt.
Der burde den jo køre på 100 %.
Noget er helt galt et sted.
Man kunne næsten tro det er retur den viser, istedet for frenløb :roll:
Er pumpen ved fyret stillet til auto eller ?

Nyt Scotte falder markant i varmegrader i kedlen

: 30 sep 2014 09:28
af Plektor
paw skrev:Der er noget der er indstillet helt galt.
Det kan jo ikke passe den kører så lang tid på 60-70 %, når den mangler 20 grader for at nå setpunkt.
Der burde den jo køre på 100 %.
Noget er helt galt et sted.
Man kunne næsten tro det er retur den viser, istedet for frenløb :roll:
Er pumpen ved fyret stillet til auto eller ?
Hvordan ser jeg om pumpen er sat til auto?

Nyt Scotte falder markant i varmegrader i kedlen

: 30 sep 2014 17:11
af Plektor
Vedhæftet er en tegning af mit rørsystem - Billede fra "varmeskabet" inde i huset & billeder af rørføringen i fyrrummet... Håber det kaster mere lys over situationen
Fyrrumstegning: http://img4.imagetitan.com/img.php?imag ... egning.jpg
Varmeskab: http://img4.imagetitan.com/img.php?imag ... .35.27.jpg
Fyrrum: http://img4.imagetitan.com/img.php?imag ... .43.39.jpg
Pumpe i fyrrum: http://img4.imagetitan.com/img.php?imag ... .43.10.jpg

sådan så det ud i morges / formiddag da 2 rum (stue og køkken) krævede varme: http://img4.imagetitan.com/img.php?imag ... led515.jpg

Nyt Scotte falder markant i varmegrader i kedlen

: 30 sep 2014 17:22
af From
Plektor skrev:Vedhæftet er en tegning af mit rørsystem - Billede fra "varmeskabet" inde i huset & billeder af rørføringen i fyrrummet... Håber det kaster mere lys over situationen
Varmeskab: http://img4.imagetitan.com/img.php?imag ... .35.27.jpg
Det ser ud til at gulvvarmepumpen står på trin 3, prøv at stille den ned på trin 1 og se om det gør en forskel.

Jeg tror at den flytter så meget mere vand end "fyr"-pumpen, så at shunten ved fyret mere eller mindre bliver sat ud af drift.

Når det så er sagt, så er det lidt mærkeligt at fyret ikke øger ydelsen til mere end 65-70%

Nyt Scotte falder markant i varmegrader i kedlen

: 30 sep 2014 17:36
af Plektor
From skrev:
Det ser ud til at gulvvarmepumpen står på trin 3, prøv at stille den ned på trin 1 og se om det gør en forskel.

Jeg tror at den flytter så meget mere vand end "fyr"-pumpen, så at shunten ved fyret mere eller mindre bliver sat ud af drift.

Når det så er sagt, så er det lidt mærkeligt at fyret ikke øger ydelsen til mere end 65-70%
Jeg synes slet ikke jeg kan rokke den lille kontakt? Kan det være fordi pumpen er sluttet til gulvvarmestyringen der åbner/lukker for de enkelte kredse?