Side 4 af 4

Computeren stået af

: 01 feb 2014 00:34
af Tinamaria
Opdateret :)

Computeren stået af

: 01 feb 2014 12:16
af Tinamaria
Nu er det da gået helt bananas ...

Hvad er den normale PI-regulering i %?

Computeren stået af

: 01 feb 2014 12:28
af pille bruger
Tinamaria skrev:Nu er det da gået helt bananas ...

Hvad er den normale PI-regulering i %?
P = 2.50 og I = 0.10 Hvis der er en D skal den på 0 ( nul )
Stigning på 10% hvis den er der.

Computeren stået af

: 14 feb 2014 21:00
af pso
Pillebruger er professionel og ved meget mere end jeg, men når det kommer til PID tal er jeg uenig med ham.
De tal han anbefaler sikre at der ikke overstyres, men gør tilgengæld at fyret er meget længe dvs timer om at regulere effekten op. Jeg kører selv med P = 5 og I =0.5 da jeg vil have den regulere op og ned i takt med at forbruget svinger.
Mine tal kan være for høje til jeres installation, prøv at øge P med 1 og I med 0.1% af gangen. Går det det i sving dvs at kedlen kommer meget over den ønskede temperatur så stil den ned igen. Bemærk i skal vente timer for at se hvordan det kører.
Husk at når den kører VVB ændres setpunkt med +20 grader på kedlen.