baxi multiheat 2.5 med iltstyring, hjælp.

: 17 dec 2013 18:07
af Brandsen
Halløj i forum,

Yep, det er set før, fordi skorstensfejeren kun fejer 'op ad' i skorstenen,
og ikke også 'ned ad' for der sidder føler og sonde, med det resultat at der
over tid kan sidde et bogstaveligt talt tommetykt lag af sod og aske,
og dermed estremt lille sysning i røgrøret. Så tak for opdateringen.

baxi multiheat 2.5 med iltstyring, hjælp.

: 18 dec 2013 14:34
af kristensen87
Thy
jeg har lige en sidste ting, jeg syntes ikke huset bliver varm nok, fyret køre på 39-40 grader, og røgtemp, er 115, jeg vil mene det er for lidt, og fyret køre hele tiden på høj, lige siden jeg fik liv i den, har en kørt på høj,

baxi multiheat 2.5 med iltstyring, hjælp.

: 18 dec 2013 14:35
af kristensen87
[quote="kristensen87"]Thy
jeg har lige en sidste ting, jeg syntes ikke huset bliver varm nok, fyret køre på 39-40 grader, og røgtemp, er 115, jeg vil mene det er for lidt, og fyret køre hele tiden på høj, lige siden jeg fik liv i den.

baxi multiheat 2.5 med iltstyring, hjælp.

: 18 dec 2013 14:51
af thy
godt så skal den have noget mere at leve af..

hæv snegletiden på høj med 0,5 sek

du huskede at bladre med driftformsknap inde i indstillinger ellers gemmer den ikke...

baxi multiheat 2.5 med iltstyring, hjælp.

: 18 dec 2013 15:06
af kristensen87
thy skrev:godt så skal den have noget mere at leve af..

hæv snegletiden på høj med 0,5 sek

du huskede at bladre med driftformsknap inde i indstillinger ellers gemmer den ikke...
ja det har jeg og tjekket efter jeg godkendte for at se om den havde gemt :) super jeg vil hæve tiden en smule, lige en sidste ting kan det virklig godt passe at flis afgiver så meget aske at fyret skal tømmes 3-4gange om dagen ?

baxi multiheat 2.5 med iltstyring, hjælp.

: 18 dec 2013 15:15
af thy
kristensen87 skrev:
ja det har jeg og tjekket efter jeg godkendte for at se om den havde gemt :) super jeg vil hæve tiden en smule, lige en sidste ting kan det virklig godt passe at flis afgiver så meget aske at fyret skal tømmes 3-4gange om dagen ?
nej det mener jeg ikke.. er du sikker på skorstenen ikke er mere eller mindre tæt

baxi multiheat 2.5 med iltstyring, hjælp.

: 18 dec 2013 15:24
af thy
det er set får at luftkassen også er blevet fyldt op med snask på grund af dårligt træk,og der ved ikke ortenligt forbrænding..

hvad står o2en på når fyret kører?

baxi multiheat 2.5 med iltstyring, hjælp.

: 18 dec 2013 16:34
af kristensen87
thy skrev:det er set får at luftkassen også er blevet fyldt op med snask på grund af dårligt træk,og der ved ikke ortenligt forbrænding..

hvad står o2en på når fyret kører?
den svinger fra 0.2 til 2.3.

baxi multiheat 2.5 med iltstyring, hjælp.

: 18 dec 2013 17:31
af thy
kristensen87 skrev:
den svinger fra 0.2 til 2.3.
så lukker den nok ned for sneglen periodisk.. hæv lige den jeg har ændret,så burde den få overskud til at få brændt igennem hvis ikke skal du have sænket snegletiden til 2,5 på høj igen og måske ned på 2.. :great:

alarmreset + menu knap

110 kan også være 106-107 version nr.
H 10
L40
B50------99
r0,0

baxi multiheat 2.5 med iltstyring, hjælp.

: 18 dec 2013 17:51
af kristensen87
thy skrev:
så lukker den nok ned for sneglen periodisk.. hæv lige den jeg har ændret,så burde den få overskud til at få brændt igennem hvis ikke skal du have sænket snegletiden til 2,5 på høj igen og måske ned på 2.. :great:

alarmreset + menu knap

110 kan også være 106-107 version nr.
H 10
L40
B50------99
r0,0
super det vil jeg prøve så snart jeg kan :)