Side 4 af 5

Lagdeling smadret efter installation af VVB

: 08 dec 2013 16:21
af Tom_AT
arh okay :)
Tak for det.

Tror måske endda jeg har en 3 vejs honeywell ventil liggende et sted. Må hellere lige få kigget :)

Lagdeling smadret efter installation af VVB

: 09 dec 2013 09:18
af Bri_Jac
Tom_AT skrev: Og hvilke følere bruger du? Bare almindelige PT100 følere?
Der følger sensorer med NTC. Tag og kig nederst på hjemmesiden under manualer. Der er også beskrevet at du kan bruge den ene sensor mellem 0-100grader eller begge to til differences 0-20grader

http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... RMODUL.pdf

Lagdeling smadret efter installation af VVB

: 09 dec 2013 09:42
af pejle
Hej

På vores setup har jeg løst problemet ved at sætte en returløbstermostat på returstudsen fra VVB. Den står til de ca. 55 grader som sikre at der ikke går legionalle i den.

Tænker bare at det løser det samme som trevejsventilen - blot lidt simpler og lidt billigere.

Lagdeling smadret efter installation af VVB

: 09 dec 2013 11:40
af Tom_AT
Zarge skrev:Der er følere med, der skal bare loddes ledninger på...
De 0-100 grader er minimums temperatur, altså skal temperaturen være over denne for at styringen er aktiv, hvis jeg ikke husker helt forkert ;-)
Lige et spørgsmål til :)

Hvordan sikrer man sig at temperaturdifferensen kun går den ene vej, så at sige. Det skal jo være sådan at 3-vejs ventilen sender varmt vand ind i VVB når VVB bliver kold.
Men hvordan sikrer man sig at ventilen ikke sender koldt vand ind i en varm VVB? jeg tænker hvis fx akkutanken bliver kold i løbet af natten.

Lagdeling smadret efter installation af VVB

: 09 dec 2013 12:59
af Zarge
Det er jo præcist derfor du skal bruge en differences termostat;-)
Hvis du eks stiller temperaturen differencen til 10 grader, så så skal fremløbet være mindst 10 grader varmere end vvb for at ventilen aktiveres...

Lagdeling smadret efter installation af VVB

: 09 dec 2013 19:49
af pso
Er din VVB rigelig stor findes der måske en meget enklere løsning. Flyt VVB føler længere op i VVB til min 1/3 oppe gerne 1/2 oppe, det vil betyde at du får en meget koldere retur. Men du får så også det midre lager af varmt vand. Er din VVB stor og har en stor spiral overflade og du har et kraftigt fyr løber den ikke tør. Min Vølund 150 L kan du f.eks gøre det på. Men en standard metro 110L eller mindre går det nok ikke.

Lagdeling smadret efter installation af VVB

: 09 dec 2013 21:57
af Tom_AT
Det lader sig ikke sådan lige gøre. Godt nok er vores VVB på 200 liter. Men der er kun dyklomme i toppen og i bunden.

Lagdeling smadret efter installation af VVB

: 09 dec 2013 22:04
af levi
Tom_AT skrev:Det lader sig ikke sådan lige gøre. Godt nok er vores VVB på 200 liter. Men der er kun dyklomme i toppen og i bunden.
Nej der er også en dyklomme i midten - den sidder inde bag skjoldet hvor varmelegemet sidder ( du kan bruge den samme dyklomme som den elektroniske termostat føler i).

Lagdeling smadret efter installation af VVB

: 09 dec 2013 22:06
af Tom_AT
Okay, men så skal jeg til at tage isoleringskappen af, for at komme ind til den ?

Lagdeling smadret efter installation af VVB

: 09 dec 2013 22:08
af levi
Tom_AT skrev:Okay, men så skal jeg til at tage isoleringskappen af, for at komme ind til den ?
Nej - du skal afmontere det sorte skjold på fronten.