Side 4 af 6

røgtemp på bio 18

: 11 jan 2015 20:35
af thomas larsen
det er ikke det jeg mener, men det er under drift, hvor mange lufthuller har du så fri, vis du åbner lågen og kigger på herd, syntes jeg har hørt der skal være 2 eller 3 rækker fri?

røgtemp på bio 18

: 11 jan 2015 20:44
af kent a
Jeg har NH bioservice software.

Jeg køre med 85% luft
0,95kg/timen
RT ca 100grader.
KT 67 grader
Jævn drift ved 60-70%
Når vandvarmeren kalder hopper den op på de 90%.
Jeg har ingen røgvender i. kun pladerne foroven i røgkanelen.
Spjælet i aftræk er helt lukket.

Bålet jeg har i min branderskål fylder en jævn lag piller bunden af branderskålen.

røgtemp på bio 18

: 11 jan 2015 20:55
af thomas larsen
Syntes luft lyder af meget.

jeg køre med:

kg/t 1.25
luftmax 30
luftmin 10
kedeltemp 63 grader

jeg har så røgvender i bunden også og halveret hullet i toppen halvejs med en plade..

min ydelse ligger mellem 60% til 100% afhænigig af forbrug.. og en røgtemp fra 150 grader til 220 grader ved max ydelse..

hvorfor er det du vil have en kedeltemp på 67 grader? har fået af vide alt fra 60 grader og op af er de dyre grader.

røgtemp på bio 18

: 11 jan 2015 21:25
af kent a
thomas larsen skrev:Syntes luft lyder af meget.

jeg køre med:

kg/t 1.25
luftmax 30
luftmin 10
kedeltemp 63 grader

jeg har så røgvender i bunden også og halveret hullet i toppen halvejs med en plade..

min ydelse ligger mellem 60% til 100% afhænigig af forbrug.. og en røgtemp fra 150 grader til 220 grader ved max ydelse..

hvorfor er det du vil have en kedeltemp på 67 grader? har fået af vide alt fra 60 grader og op af er de dyre grader.
Ja det har du ret i.
Men jeg har nogle store radiatore som gerne vil ha lidt temp for kaste varme fra sig. plus min vandvarmer har en kort kobber spiral. så for at fyret ikke skal lade for længe på den, den lader ca en time på den.

Jeg har varet ude og kigge til fyret da jeg synes at den var lidt langsom om at lade på vandvarmeren efter ungerne har tømt den.

Så her instilingerne jeg køre med lige nu.

Luft max 90%
luft min 3%
brændselv 1.05kg/t
KT max 67grader.
RT 120grader.

Ydrelsen er på 100% da den ikke kan følge med.
men blæser hastigheden er ikke mere end på 39%. det kan man se når man trykker op ad i menuen fra forsiden.

Når vandvarmeren ikke kalder længer går fyret under 50% i ydelse så skal jeg ud igen og ha den ned på 0.95kg/t igen.

røgtemp på bio 18

: 11 jan 2015 21:33
af thomas larsen
vis du går ind i montør menuen, kan du ændre ydelsentiden fra 5m ned til 1m, så reagere den hurtigere på ændret behov, eks ved at ungerne går i bad...

jeg vil stadig mene 90% i luftmax er før højt, jeg har selv døjet en del med min luftmax, så jeg har sat ned fra 60% til 30% det har hjulpet mig, da der har været flere piller i herden og dermed givet mere varme... din luftmin ville jeg sætte til 10%, med mindre den kan holde sig i gang på 3% (min kan ikke da den brænder ud ellers.)

røgtemp på bio 18

: 11 jan 2015 21:40
af pendec
thomas larsen skrev:det er ikke det jeg mener, men det er under drift, hvor mange lufthuller har du så fri, vis du åbner lågen og kigger på herd, syntes jeg har hørt der skal være 2 eller 3 rækker fri?
det kan jeg da ikke se mere? jeg har den sko oven på herden, så den stopper træpillerne fra at hoppe ud , eller misforstår jeg stadig? har ikke hørt om det du nævner sån lige , så der er jeg blank, men helt klart åben for at høre mere ;)

Udover det, så enig med Thomas her, 90% max, det har jeg prøvet og her smed jeg bare varme ud i skorsten og gråspurve hyggede sig ;)

Du skal helt sikkert ikke have så meget, så prøv engang på de 30% som Thomas, og evt ned eller op, jeg har t.ex kun 16% som max her, og og 63g her. Skal dog nævnes at herden ser ud til at danne mere slagger (tror dog det er pilletypen), så nu skal herden lige ordnes en gang om ugen ca.

røgtemp på bio 18

: 11 jan 2015 21:42
af kent a
jamen så vil jeg prøve at sætte den ned på 40% når den nu ligger på 39% nu her ved 100% ydrelse.

røgtemp på bio 18

: 12 jan 2015 09:20
af KNH1964
Hej
Jeg kan ikke finde parametre til indstilling af reaktionstid, jeg har en standard styring fra VVS-eksperten, jeg har ganske få parametre når jeg går i montør indstilling.
Jeg kører med luftmax på106%, min. 2% ved pausefyring,mit problem er at den brænder ud hvis den en sjældent gang skal pausefyre.
Kom gerne med input, jeg har ikke erfaring med denne styring
På forhånd tak

røgtemp på bio 18

: 12 jan 2015 09:48
af Dutchman77
Pendec. Kedel er 60 grader, min luft 8%, max 45 %, Synes det lyder højt`?, brændsel 1,55 kg i timen, Så står der brændsel min 18%, ved ikke hvad det betyder? Det med modulation kan jeg ikke finde. Kan se den er gået op på 70%ydelse her i blæsten og 180 grader ca. Træklugen i skorstenen står fint og vibrere. Skal have kigget lidt i manual i dag : ) nå ja vvl beholder er på 90L vil jeg mene.

røgtemp på bio 18

: 12 jan 2015 09:59
af pendec
Dutchman77 skrev:Pendec. Kedel er 60 grader, min luft 8%, max 45 %, Synes det lyder højt`?, brændsel 1,55 kg i timen, Så står der brændsel min 18%, ved ikke hvad det betyder? Det med modulation kan jeg ikke finde. Kan se den er gået op på 70%ydelse her i blæsten og 180 grader ca. Træklugen i skorstenen står fint og vibrere. Skal have kigget lidt i manual i dag : ) nå ja vvl beholder er på 90L vil jeg mene.
Hvordan betegner du askens farve, lysgrå ? og indersider på kedel , alså også aske belægninger? brunligt mørk/lys?
Hældning på snegl? \ eller mere oppe (altså mere modstand?)