Side 4 af 4

Skal "klumpen" være der?

: 20 okt 2013 22:17
af nasty
jeg tror du skal ind i styrings menuen under vvb og ænder den værdig der enten åbner eller lukker din ventil til no eller nc.

hvis den står til no ænder den til nc
hvis den står til nc ænder den til no

så virker den vvb som den skal det gør den ikke nu

Skal "klumpen" være der?

: 20 okt 2013 22:55
af Kigan
er det bare mig eller ser det ud som om tryk beholderen sider på røret til vvb efter den 3vejs ventil ?

Skal "klumpen" være der?

: 21 okt 2013 00:20
af Slettet 15549
Kigan skrev:er det bare mig eller ser det ud som om tryk beholderen sider på røret til vvb efter den 3vejs ventil ?
Tror faktisk du har ret.
Ekspansion vil så foregå igennem vvb via retur
Jeg ved ikke om det betyder noget

Skal "klumpen" være der?

: 21 okt 2013 00:22
af levi
Bon Scott skrev:
Tror faktisk du har ret.
Ekspansion vil så foregå igennem vvb via retur
Jeg ved ikke om det betyder noget
Det betyder ikke noget :great:

Skal "klumpen" være der?

: 21 okt 2013 00:23
af levi
TinaBC skrev:Sådan ser det ud:
WP_20131020_006.jpg
WP_20131016_012.jpg
Pæn installation :great:

Skal "klumpen" være der?

: 21 okt 2013 07:03
af TinaBC
Når jeg går ind i VVB: Den står på L6, og herfra kan jeg bla. vælge L6 NO og L6 NC, så den står på hverken eller :roll:

Skal "klumpen" være der?

: 21 okt 2013 07:13
af pille bruger
TinaBC skrev:Når jeg går ind i VVB: Den står på L6, og herfra kan jeg bla. vælge L6 NO og L6 NC, så den står på hverken eller :roll:
Fint så langt, men hvilken temperatur er valgt til det varme vand ?

Skal "klumpen" være der?

: 21 okt 2013 07:23
af TinaBC
VVB blev ændret til 50g i går.
Som du/I kan se nu er VVB temperatur lavere end kedlen i forhold til i går hvor det var omvendt.
21/10-2013 - STATUS
21/10-2013 - STATUS

Skal "klumpen" være der?

: 21 okt 2013 07:34
af pille bruger
TinaBC skrev:VVB blev ændret til 50g i går.
Som du/I kan se nu er VVB temperatur lavere end kedlen i forhold til i går hvor det var omvendt.
WP_20131021_001.jpg
Det ser ud til at vvb og ventil virker som det skal :great:

Skal "klumpen" være der?

: 21 okt 2013 08:06
af T-mek
TinaBC skrev:VVB blev ændret til 50g i går.
Som du/I kan se nu er VVB temperatur lavere end kedlen i forhold til i går hvor det var omvendt.
WP_20131021_001.jpg
:great: