Side 4 af 4

Tilslutning af søjleboremaskine

: 28 sep 2013 17:36
af peterfarsinsen
Nå, nu ankom mit klunsede motorværn med posten. Det ser dog muligvis ud til ikke at virke :/

Det er et Telemecanique LE1D12P7 (tror jeg) bestående af Schneider LRD06 motorværn og Schneider LC1D12 kontaktor.

Jeg har tilsluttet faserne til L1, L2 og L3 og sluttet motoren på T1, T2, T3.

Når der er strøm sluttet til sker der ikke noget ved tryk på 'reset' på motorværnet. Aktiveres kontaktoren manuelt (den blå knap i midten) går der strøm igennem og motoren starter.

Har jeg misset noget? Min teori er at kontaktoren virker fint, men at motorværnet måske er stået af?

Tilslutning af søjleboremaskine

: 28 sep 2013 18:09
af DBS
Har du husket at fortråde styrstrøms kredsen ?

mvh DBS

Tilslutning af søjleboremaskine

: 28 sep 2013 18:33
af peterfarsinsen
DBS skrev:Har du husket at fortråde styrstrøms kredsen ?

mvh DBS
Det er jeg ret sikker på, at jeg ikke har. Kan du forklare, hvad jeg skal gøre? ;)

Tilslutning af søjleboremaskine

: 28 sep 2013 19:32
af DBS
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q= ... ZezJi0Ydrw

Side 56, men du skal nok være opmærksom på spolespænding !

Tror det er bedst hvis du kender en der er lidt elkyndig, og lader ham/hende lave det.

mvh DBS

Tilslutning af søjleboremaskine

: 29 sep 2013 22:07
af peterfarsinsen
Ork, jeg er naiv nok til at tænke at det virker ud af boksen, men selvfølgelig ikke.

Jeg får en elektrikker til at kigge på den ;)

Tilslutning af søjleboremaskine

: 30 sep 2013 05:38
af J-B
Tror du skal have Nul med til den for at det virker.

Tilslutning af søjleboremaskine

: 01 okt 2013 21:51
af peterfarsinsen
J-B skrev:Tror du skal have Nul med til den for at det virker.
Ja, altså jeg er nået frem til, at der skal en fase gennem en "afbryder" til A1 på kontaktoren og nul til A2. Så skal jeg bare lige ha' målt mig frem til, hvilken afbryder det er, jeg skal bruge, og regne ud om både NC og NO fra motorværnet skal kables ;)

Tilslutning af søjleboremaskine

: 01 okt 2013 22:57
af T-mek
peterfarsinsen skrev:
Ja, altså jeg er nået frem til, at der skal en fase gennem en "afbryder" til A1 på kontaktoren og nul til A2. Så skal jeg bare lige ha' målt mig frem til, hvilken afbryder det er, jeg skal bruge, og regne ud om både NC og NO fra motorværnet skal kables ;)
Hvis spole i kontaktor er 230V model skal der nul til, kan også være til 400V.

Ved ikke om følgende er den rigtige måde at lave det på, men det vil virke.

Nul til A1.
Styrestrøm lånes fra en fase på tilgangsside på kontaktor.
Den forbindes til en NO kontakt (startknap) med fjeder retur og samtidig til indgang på NO hjælpekontaktsæt på kontakter (til selvhold).
Afgang på hjælpekontaktsæt og startknap forbindes sammen til indgang på NC (stopknap) med fjeder retur og fra den til A2.

Startknap får kontaktor til at trække og samtidig danner hjælpekontaktsæt et selvhold.
Stopknap bryder selvhold og maskinen stopper, evt. nødstop knap sættes i serie imellem stopknap og A2.
Hvis strømmen forsvinder og kommer igen starter maskinen ikke af sig selv da kontaktor vil falde ud og selvhold bliver brudt.

Håber det giver mening.

Tilslutning af søjleboremaskine

: 05 okt 2013 08:07
af peterfarsinsen
Hej

Det giver mening, men jeg har ikke haft tid til at kigge mere på det endnu.

Tak for indspark ;)

Tilslutning af søjleboremaskine

: 12 okt 2013 08:13
af peterfarsinsen
Så lykkedes det endelig.

Sælger havde "glemt" at fortælle, at der ikke sad noget kontaktelement bag startknappen. Det opdagede jeg først tidligere på ugen, da jeg forsøgte at montere det første gang. Her fik jeg helt ekstraordinær god service ved wattoo.dk, der brugte en masse krudt på at finde et andet kontaktelement end det Schneider anbefaler. Schneiders løsning ville koste ~350,-, og jeg endte med at give 58,-.

Undervejs opdagede jeg desuden at der ikke er nul i kraftudtaget i mit værksted (kun tre faser), så det er der booket en elektrikker til at fikse. Jeg har dog konstateret at start/stop/"strømudfald" virker fint på kontakter vha. udtag fra en alm. 220v stikkontakt, så boremaskinen skal nok komme til at virke.

Tak for hjælpen til alle der har budt ind :great: