Side 4 af 5

Hjælp. Min retur temp driller

: 15 sep 2013 16:47
af fbn
Ser din installation ud som på billeder her og er det et eller to kreds system ??

Håber du har monteret Kugle haner ud til radiator system markeret med røde pile
det er noget nemmer at lukke for vandet dertil når man tømmer kedel kredsen for
at rense si i flow måler den sidder ved den grønne pil m.m

Men tjek ved de sort markerede pile at markering for flow er monteret i den retning jeg har tegnet pilen :
cirkulationspumpe monteret rigtig ja / nej ?
Shunventil monteret rigtig ja/nej ?
Flowmåler monteret rigtig ja/nej ?
silo 3 vejs vvb.png
Sider den en udluftnings ventil på VVB er den ud luftet ???

Er det åben eller lukket ekspansion ?

Hvor sider automatisk udluftning før eller efter pumpen ?

Hvor meget vandtryk har du på system ?

Er der nogen steder du ikke kan få vand ud af udluftnings skruer radiator olg ?

Jeg har sent en PM med mit mobil nummer, men du skal lige vente til efter kl 19
inden du evt ringer ;-)
Har lige gæster og er ved at lave maden :great:

Hjælp. Min retur temp driller

: 15 sep 2013 17:52
af Ralle1989
Anlægget er monteret fuldstændig som diagrammet du viser

Hjælp. Min retur temp driller

: 15 sep 2013 17:57
af Ralle1989
Ekspansionen er tryk med 2,5 bar, monteret lige før cirkulationspumpe, sammen med udlufter. Shunten sidder lige efter pumpen, med direkte forbindelse til returen og flowmåler lige efter der. Shunten sidder tættest på returrøret. Føler til shunt og retur sidder på retureøret efter shunten. Så det skulle altsammen være ok, det virker bare ikke. Var ellers lige så glad for mit nye fyr. Det et jo ellers ret lir

Hjælp. Min retur temp driller

: 15 sep 2013 18:23
af Ralle1989
Der kom pludseligt lidt mere liv. Tændte og slukkede pumpen nogen gange og åbnede pg lukkede for shunten nogen gange. Måske der bare sidder noget skidt i. Kunne se på de gamle rør fra anlægget, at det sidder nogen belægninger i og så har jeg jo været ind og pille. Har skiftet alle rør i fyrrummet

Hjælp. Min retur temp driller

: 15 sep 2013 18:28
af fbn
Så tror jeg du har slam og pakkegarns rester i det forfilter som sider i indgangen
af flowmåler, som jeg også døjede med.

Og så er det jo vandet af og flowmåler af rense filter og så fylde vand på igen,
meget stille og roligt, med slukket cirkulations pumpe, og lufte radiator m.m godt ud
også starte pumpen.

Hjælp. Min retur temp driller

: 15 sep 2013 19:57
af Ralle1989
Det kunne det jo godt tyde på. Tror du jeg skal tjekke ventilen til shunten også, eller kan den ikke holde på så meget

Hjælp. Min retur temp driller

: 15 sep 2013 20:40
af fbn
Jeg har ikke tjekket min.
Der kan selvfølgelig side noget der også men VVS jeg havde
til at hjælpe mig snakkede aldrig om at tjekke det, da vi havde fjernet
En termostat der sad i mm retur til at mindske flow og det ikke hav
hjulpet sage han sider dr filtervfiran flowmåler og så tappede
vi vand af igen, og den var faktisk helt stoppet første gang
Og halv stoppet de næste 2 gange hvis jeg kunne se at flow
Ifølge tallet i styring var faldet.
Regner med at jeg skal tjekke det igen i oktober også håber jeg
at det bare spiller....

Så start med at tjekke flowmåler.
Ps inden du skiller det af få fat i nogle fiberskiver
til min bruger jeg
udvendig mål 30 mm
Indvendig mål 21 mm
Tykkelse 2 mm
Så det er ordentlig tæt når du samler det igen
Eks http://www.byg-til-lavpris.dk/shop/fibe ... 7869p.html

Hjælp. Min retur temp driller

: 15 sep 2013 21:25
af Ralle1989
Er nu ret sikker på der var gummipakninger i min og de er jo helt nye. Men nu prøver jeg lige at rense den i morgen, så melder jeg tilbage. Men mage tak, indtil videre

Hjælp. Min retur temp driller

: 15 sep 2013 21:31
af fbn
Ja den er født med gummie pakninger og de kan ikke rigtig holde
til adskillelse og samling flere gange mine gummipakninger var utætte
første gang det havde været adskilt, det kan de fiberpakninger jeg linker
til meget bedre holde til = en upgrade hihi

Hjælp. Min retur temp driller

: 16 sep 2013 19:02
af Kigan
kan se der er kommet flow på dit anlæg :)