Side 4 af 7

Hvad er der galt ??

: 06 sep 2013 17:14
af WoodyHugo
Og har du en cirkulations pumpe der vender på hovedet ???

Hvad er der galt ??

: 06 sep 2013 17:38
af Slettet 15549
miredu skrev:
Billederne er her gallery/album.php?album_id=372
Den cirkulationspumpe skal du altså have drejet lidt på den må ikke sidde med motoren nedad
Jeg tror at der på en eller anden måde er lukket for returen fra tanken
Der hvor du kører fremløb ned i tanken bør du sætte et tee med udlufter i opad

Hvad er der galt ??

: 06 sep 2013 18:25
af Hjemme teori
Den tank oven på akku'en, er det åben ekspansion? eller hvor sidder den?

Hvis det er lukket ekspension, skal der da også sidde en overtryksventil på kedlen, men den sidder måske så man ikke kan se den på billederne?

Og rigtigt, den pumpemotor der sidder på hovedet skal drejes 180 grader.
Den blå pumpe skal vendes 90grader så pumpeakslen bliver vandret i stedet for lodret (motoren skal sidde på siden af røret og ledningen skal pege nedad)

Hvad er der galt ??

: 06 sep 2013 18:29
af Slettet 15549
Hjemme teori skrev:Den tank oven på akku'en, er det åben ekspansion? eller hvor sidder den?

Hvis det er lukket ekspension, skal der da også sidde en overtryksventil på kedlen, men den sidder måske så man ikke kan se den på billederne?

Og rigtigt, den pumpemotor der sidder på hovedet skal drejes 180 grader.
Den blå pumpe skal vendes 90grader så pumpeakslen bliver vandret i stedet for lodret (motoren skal sidde på siden af røret og ledningen skal pege nedad)
Det er åben ekspansion fyret er ihvertfald ikke godkendt til tryk ekspansion kan jeg se da det ikke er en orlan super

Hvad er der galt ??

: 06 sep 2013 18:58
af miredu
OBS OBS Det er 2 systemer adskilt af varmeveksler, den ene pumpe på tanken er til at sende vandet gennem varmeveksler og tilbage i tanken fra varmeveksleren.

Den anden pumpe sidder på tryksekspantions siden.

Jeg har i tidligere indlæg herinde fået at vide at ekspansionstanken godt må side på tanken, der er ikke højt nok der hvor fyret står.

Men tror jeg har fundet fejlen, vi har sat rørene fra kedel top med fald på og det går jo ikke så kan der jo opstå luftlommer, så er gået igang med at skille rør ad.

Mon ikke det er fejlen ?.

Hvad er der galt ??

: 06 sep 2013 19:09
af Hjemme teori
miredu skrev:OBS OBS Det er 2 systemer adskilt af varmeveksler, den ene pumpe på tanken er til at sende vandet gennem varmeveksler og tilbage i tanken fra varmeveksleren.

Den anden pumpe sidder på tryksekspantions siden.

Jeg har i tidligere indlæg herinde fået at vide at ekspansionstanken godt må side på tanken, der er ikke højt nok der hvor fyret står.
Om pumperne sidder på åben eller lukket ekspansion eller den ene eller anden halvdel af installationen, skal de stadig monteres korrekt.
Dette er bare ment som ekstra hints og har intet med dit nuværende problem at gøre, men ret det alligevel, det er ikke svært.

Så vidt jeg er orienteret skal åben ekspansion sidde på kedlen støt stigene op til tanken. Dette for at undgå at lortet eksploderer hvis det koger. Så fungere ekspansionen som overtryksventil. Hvis ikke en klog herinde har kravene liggende, ville jeg selv forsøge finde at finde det selv hvis jeg var dig og det inden jeg startede fyret op igen, da setuppet endnu ikke virker og derfor ikke aftager varmen fra kedlen.

Hvad er der galt ??

: 06 sep 2013 19:11
af John Skov Jensen
miredu skrev: Men tror jeg har fundet fejlen, vi har sat rørene fra kedel top med fald på og det går jo ikke så kan der jo opstå luftlommer, så er gået igang med at skille rør ad.

Mon ikke det er fejlen ?.
Det kan man da håbe

Sjovt nok var det også det senarie manualen beskrev

Luft i ladekredsen er i 9 ud af 10 årsager til alle
driftforstyrrelser.
For at anlægget skal kunne fungere optimalt skal
rørinstallationen være udført selvudluftende.

Hvad er der galt ??

: 06 sep 2013 19:14
af Hjemme teori
miredu skrev:Men tror jeg har fundet fejlen, vi har sat rørene fra kedel top med fald på og det går jo ikke så kan der jo opstå luftlommer, så er gået igang med at skille rør ad.

Mon ikke det er fejlen ?.
Om det går op eller ned er ligegyldigt hvis ikke du kan lufte dem ud, så når i nu har det skilt ad, så på med noget udluftning, det kunne jo også være den åbne ekspansion.

Hvad er der galt ??

: 06 sep 2013 19:19
af WoodyHugo
miredu skrev:OBS OBS Det er 2 systemer adskilt af varmeveksler, den ene pumpe på tanken er til at sende vandet gennem varmeveksler og tilbage i tanken fra varmeveksleren.

Den anden pumpe sidder på tryksekspantions siden.

Jeg har i tidligere indlæg herinde fået at vide at ekspansionstanken godt må side på tanken, der er ikke højt nok der hvor fyret står.
Men tror jeg har fundet fejlen, vi har sat rørene fra kedel top med fald på og det går jo ikke så kan der jo opstå luftlommer, så er gået igang med at skille rør ad.

Mon ikke det er fejlen ?.
Så må du montere rør fra top kedel til top akku, med et tee på akku og derover den åbne ekspansions beholder , alle rør skal stige opad så damp kan slippe ud ved kogning af kedel

Hvad er der galt ??

: 06 sep 2013 19:40
af Slettet 15549
miredu skrev:OBS OBS Det er 2 systemer adskilt af varmeveksler, den ene pumpe på tanken er til at sende vandet gennem varmeveksler og tilbage i tanken fra varmeveksleren.

Den anden pumpe sidder på tryksekspantions siden.

Jeg har i tidligere indlæg herinde fået at vide at ekspansionstanken godt må side på tanken, der er ikke højt nok der hvor fyret står.

Men tror jeg har fundet fejlen, vi har sat rørene fra kedel top med fald på og det går jo ikke så kan der jo opstå luftlommer, så er gået igang med at skille rør ad.

Mon ikke det er fejlen ?.
Husk nu at montere udlufter