Side 4 af 6

Vedr. Scotte Plus styringen.

: 31 jan 2013 18:08
af bent
Kan du så fortælle mig hvorfor smeden ikke har monteret retur termometer så man kan se det mere præcist underlig ikke, især i tilfælde af at returtermostat en dag går i stykker. tak for fif tror i øvrigt den står for lavt, monterer en i morgen.

Vedr. Scotte Plus styringen.

: 31 jan 2013 18:12
af pille bruger
Styringen er forberedt til en føler, så man kan aflæse retur temperaturen.

Vedr. Scotte Plus styringen.

: 31 jan 2013 18:17
af hassemp
Pille bruger: Jeg kan ikke se, om det var mig du skrev til, men jeg HAR termometer på returen, og når jeg i næste uge får installeret computeren, så bliver der også sat følere på til både retur og røgtemperatur, så kan jeg se det hele både i tal og på graf.

Vedr. Scotte Plus styringen.

: 31 jan 2013 18:23
af hassemp
Til bent: Jeg fik det råd her i forum, at stille P på 5 og I på 0,5, og det har hjulpet på de store temperaturudsving. Jeg har dog aldrig haft problemer med røg hverken før eller nu, og semirens skal ikke blive mere beskidt end at det kan rystes af, og det er nemt gjort, også selvom kedlen kører, hvis trækket i skorstenen er i orden. mvh. hasse

Vedr. Scotte Plus styringen.

: 31 jan 2013 18:41
af pille bruger
hassemp skrev:Til bent: Jeg fik det råd her i forum, at stille P på 5 og I på 0,5, og det har hjulpet på de store temperaturudsving. Jeg har dog aldrig haft problemer med røg hverken før eller nu, og semirens skal ikke blive mere beskidt end at det kan rystes af, og det er nemt gjort, også selvom kedlen kører, hvis trækket i skorstenen er i orden. mvh. hasse

P og I er meget individuel, ligesom skostørrelse, og kan ikke kopieres men skal tilpasses det enkelte anlæg via stokerkontrol.

Vedr. Scotte Plus styringen.

: 31 jan 2013 18:46
af bent
Hej hassemp det er jo også det jeg mener med simirens at det skal være nemt men nu prøver jeg og ændre indstillingerne og så må vi se hvordan det går.
det kan jo ikke være rigtigt at man skal bruge koben for at få rensen ud.

Vedr. Scotte Plus styringen.

: 31 jan 2013 23:30
af hassemp
Til Michael, montør hos NBE: Jeg ved godt det er meget individuelt, og at det afhænger af forholdene, men hvorfor er der så ikke en vejledning om netop P og I fra jer? Måske har jeg bare været heldig, at de foreslåede tal hjalp hos mig, og måske kan det gøres MEGET bedre, (eller værre), men ikke uden en vejledning, og DER er I på ingen måde hjælpsomme. Faktisk har jeg fra jer blot fået at vide, at jeg burde fordoble tallene i grundindstillingen, og det gjorde absolut ingen forskel. Hvorfor laver I ikke nogle retningslinjer ud fra diverse tal og målinger? Det ville gavne mange i stedet for at alle gætter og eksperimenterer!

Vedr. Scotte Plus styringen.

: 01 feb 2013 00:05
af Oldgaard
hassemp skrev:Til Michael, montør hos NBE: Jeg ved godt det er meget individuelt, og at det afhænger af forholdene, men hvorfor er der så ikke en vejledning om netop P og I fra jer? Måske har jeg bare været heldig, at de foreslåede tal hjalp hos mig, og måske kan det gøres MEGET bedre, (eller værre), men ikke uden en vejledning, og DER er I på ingen måde hjælpsomme. Faktisk har jeg fra jer blot fået at vide, at jeg burde fordoble tallene i grundindstillingen, og det gjorde absolut ingen forskel. Hvorfor laver I ikke nogle retningslinjer ud fra diverse tal og målinger? Det ville gavne mange i stedet for at alle gætter og eksperimenterer!
De laver jo faktisk også nogle retningslinjer, gav Michael dig ikke et link med standard tallene tidligere ? Det er retningslinjene !

Hvis du går så meget op i det, så brug lidt tid på at læse og forstå dette
http://www.mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf

Faktisk så kan man få rigtigt meget ud af denne side http://mhes.dk/

Du skrev at du har givet din co kvote til NBE så skal du vel også have et opstarts besøg ? Spørg montøren der kommer om de forskellige ting, jeg er sikker på du lærer noget af det :)

Hvad blev der af det billede vi bad om vedr. Din bypass plade som du ikke mente kunne justeres ?

Vedr. Scotte Plus styringen.

: 01 feb 2013 07:39
af bent
Det kan godt være at det med p og i tal er for nørder men det er jo ikke alt man lige læser og forstår sorry, men når man kan se standart tallene er p 2.5 og i 0.50, i den scotte som jeg er ved at indstille står den til 1.5 i p og 0,25 i så kom med en forklaring hvad er forskellen. under 4 autoberegning kan man stille skorstens træk vor vigtig er det ?. :)

Vedr. Scotte Plus styringen.

: 01 feb 2013 11:05
af pille bruger
Skorstenstræk kan du læse om her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
PI tal skal tilpasses, og der skal du bruge stokerkontrol til den opgave.
Forskellen i tallene er hvor hurtigt den reagere, og hvordan den reagere.