Side 4 af 6

kan ikk få kedel op på 80/85 grader

: 30 dec 2012 11:06
af Zarge
suger/blæser... prinsippet er vel det samme, luften trækkes gennem et hul... der er så bare en kedel mellem hullet og blæseren på atmos...

kan ikk få kedel op på 80/85 grader

: 30 dec 2012 11:14
af John Skov Jensen
Som skrevet er den åbning på indsugningen som trådstarter har taget et billede af alt for lille.
Grunden til at en Atmos kræver så stor åbning i forhold til en Orlan er forskellen i designet af "blæservingerne"
En Atmos har en simpel ventilator blot lavet af et stykke udstandset plade med vinkelret opbukkede flapper
En Orlan har en mere effektiv blæser, aksialblæser mener jeg den type kaldes

kan ikk få kedel op på 80/85 grader

: 30 dec 2012 11:21
af Zarge
arh ja ok... det havde jeg ikke lige tænkt på... Det er selvfølgelig klart... En axial-blæser som det åbenbart er der sidder på atmos kan flytte en fin mængde luft, er er meget alergisk overfor modstand, da den "mister pusten"... Det gør ikke så meget med en radial-blæser som i Orlanden, den suger bare hårdere... Se så gir det mening... Så lærte man også noget idag... tak for det :-) Så ja, prøv da at hive klappen af som forsøg og se om det hjælper... Men hold lige lidt øje med kedlen igens ;-)

kan ikk få kedel op på 80/85 grader

: 30 dec 2012 12:22
af muzzie
det jeg syntes virker underligt er at efter jeg har monteret en trækstabil har kedel emp kommet fra 60-70-
har så prøvet igår at afmontere spjældet bag på mens jeg går og holder øje med fyret. dette har den virkning den stiger med 3 grader kun til 73 grader.
der må være noget galt et eller andet sted kan bare ikk finde ud af hvor?

kan ikk få kedel op på 80/85 grader

: 30 dec 2012 12:25
af muzzie
kan man sætte 2 strækstabilisator over for hinanden på røgrør??

kan ikk få kedel op på 80/85 grader

: 30 dec 2012 14:21
af muzzie
hvad kan problemerne ellers være i henhold til fyret.
skorstens trækket er for stort stadig?
forkert instilling af fyret?

kan ikk få kedel op på 80/85 grader

: 30 dec 2012 14:37
af John Skov Jensen
Du skal indstille kedlen iht manualen først
Alt andet er spild af tid hvis grundjusteringerne ikke er i orden

Hvor bo du i landet?, det kunne jo være der bor en atmos nørd i nærheden

kan ikk få kedel op på 80/85 grader

: 30 dec 2012 14:39
af John Skov Jensen
muzzie skrev:det jeg syntes virker underligt er at efter jeg har monteret en trækstabil har kedel emp kommet fra 60-70-
har så prøvet igår at afmontere spjældet bag på mens jeg går og holder øje med fyret. dette har den virkning den stiger med 3 grader kun til 73 grader.
der må være noget galt et eller andet sted kan bare ikk finde ud af hvor?
Hvad er returtemp når fremløb er 73?

kan ikk få kedel op på 80/85 grader

: 30 dec 2012 18:37
af muzzie
retur temp er 40 grader når fremløb er 73
jeg bor i dronninglund nær sæby aalborg

kan ikk få kedel op på 80/85 grader

: 30 dec 2012 18:49
af John Skov Jensen
Er de 40 grader den temp som vandet ind i kedlen har??
Det er meget lavt, for lavt til at hindre tæringer i kedlen

Men med 40 ind og 73 ud yder kedlen også omkring 35 til 40 kw afh af flowet hvilket må siges at være ok
Men den returtemp er 20 grader for lav