Hjælp til indstillinger biomax 16
: 14 dec 2012 11:11
JO tak Stig :-)
Jeg roder en del med at få mit anlæg kørt ind, jeg har prøvet at overdrive indstillingerne for at finde ud af hvordan det kører.
Egentligt har jeg fået at vide af VVS Eksperten Holstebro at jeg skulle sætte LuftMax til 50%, her kørte fyret OK
Det undrer mig så at fyret altid kører 50% luft ind under drift, og at den næsten aldrig går i Ydelse på under 90% ved denne indstilling.
Brændsel ligger på ca 2.20-2.30 når det går bedst.
Jeg har også prøvet at sætteLuftMax til 16%, her står fyret ofte i en ydelse der ligger på 75-80%, men den kører så kun 14-15% luft ind.
Mit største problem er vel nok koks, jeg syntes min hærd er fyldt af kager efter bare 3-4 dages drift. Havde håbet meget på at man kunne nøjes med at rense fyr for hver 14 dag (har en makker der kører med Skotte fyr, han renser hver 10-14 dag)
Jeg syntes heller ikke fyret er specielt god til at starte op, når den går ud eller jeg stopper den pga rengøring må jeg ofte stoppe for cirkulationspumpen til huset så det ikke køler kedlen af for hurtigt. Jeg får simpelthen ikke den øgning i Røgtemp der skal til hvis kedlen afkøles af huset.
Gode råd modtages mht Koks, har i andre samme problem?
Er det pillerne der er for dårlige?
Jeg bruger ca 2.5 poser a16 kg nu da det fryser, de er af mærket Silvia fra madsens biobrændsel. (40KG i døgnet!!!!!)
Opvarmer 180m2 med ca 80 m2 gulvvarme og 9 radiatorer og 140L VVB.
Huset er nogenlunde isoleret, Klasse A4 hvis det siger jer noget?
Carsten
Jeg roder en del med at få mit anlæg kørt ind, jeg har prøvet at overdrive indstillingerne for at finde ud af hvordan det kører.
Egentligt har jeg fået at vide af VVS Eksperten Holstebro at jeg skulle sætte LuftMax til 50%, her kørte fyret OK
Det undrer mig så at fyret altid kører 50% luft ind under drift, og at den næsten aldrig går i Ydelse på under 90% ved denne indstilling.
Brændsel ligger på ca 2.20-2.30 når det går bedst.
Jeg har også prøvet at sætteLuftMax til 16%, her står fyret ofte i en ydelse der ligger på 75-80%, men den kører så kun 14-15% luft ind.
Mit største problem er vel nok koks, jeg syntes min hærd er fyldt af kager efter bare 3-4 dages drift. Havde håbet meget på at man kunne nøjes med at rense fyr for hver 14 dag (har en makker der kører med Skotte fyr, han renser hver 10-14 dag)
Jeg syntes heller ikke fyret er specielt god til at starte op, når den går ud eller jeg stopper den pga rengøring må jeg ofte stoppe for cirkulationspumpen til huset så det ikke køler kedlen af for hurtigt. Jeg får simpelthen ikke den øgning i Røgtemp der skal til hvis kedlen afkøles af huset.
Gode råd modtages mht Koks, har i andre samme problem?
Er det pillerne der er for dårlige?
Jeg bruger ca 2.5 poser a16 kg nu da det fryser, de er af mærket Silvia fra madsens biobrændsel. (40KG i døgnet!!!!!)
Opvarmer 180m2 med ca 80 m2 gulvvarme og 9 radiatorer og 140L VVB.
Huset er nogenlunde isoleret, Klasse A4 hvis det siger jer noget?
Carsten