Scotte 20 KW til Sønderjylland - føjleton
: 29 aug 2012 18:46
lyder kke til du har luften ordenlig justeret, min flamme stikker i hvert fald ikke op ad lågen, selv ved 100 % drift.
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres.
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
https://www.stokerpro.dk/
Du har alt for meget blæs på - har du indstillet blæseren ?martin_b » 29 Aug 2012, 18:40 skrev:Okay, det må jeg lige få set på, det med lågen.
Men hvad med flammen? Skal den stikke 20 cm op gennem lågen når den åbnes?
Jeg har afvejet piller. Men ikke stillet på blæseren efter opgradering til ny chip. Det må jeg få kigget på.levi » 29 Aug 2012, 18:49 skrev:
Du har alt for meget blæs på - har du indstillet blæseren ?
Du har vejet piller af ?
Den bagerst låge - du har sat den rigtig på plads i de huller der er til den... ?, - den skal IKKE være utæt!
Ok fino - der er INGEN tvivl om at dine blæserparametre er helt hen i hegnetmartin_b » 29 Aug 2012, 19:23 skrev:
Jeg har afvejet piller. Men ikke stillet på blæseren efter opgradering til ny chip. Det må jeg få kigget på.
Det er den forreste låge, der er utæt. Altså den der er hængslet fast og som har et håndtag til at løfte op i. Den bagerste der sidder fast med vingemøtriker er ikke utæt.
Fino dinomartin_b » 29 Aug 2012, 19:42 skrev:Der er ulvetime nu, så jeg ringer ikke Søren. Ellers tusind tak for tilbudet! Der er varmt vand i VVB og resten haster ikke mere end det jager
Brænder er på 20 KW og jeg har ændret styringen fra 10 til 20 og det fungerer. Styring er Scotte 6.73.pille bruger » 29 Aug 2012, 19:26 skrev:Hvor mange kw er brænderen på, og hvad er den indstillet til ?
Er den indstillet for stor, ryger den.
Hvilken version chip har du i styringen ?
(du finder det ved at tage 230 volt stikket ud, vente , holde SET inde og sætte strøm på samtidig)
Her er en guide til at indstille forbrændingen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Ping VIGTIGpille bruger » 29 Aug 2012, 19:28 skrev:Og her er et link hvor du kan se blæser tal (side 2 ) http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0v6.50.pdf