Har talt med både NBE og DVCenter, og tror jeg blevet noget klogere på det
Ham jeg talte med fra NBE, var ikke overrasket over min forklaring med en meget varm kedel ved vbb prioritering.
I den rustfrie vvb, bliver vandtemperaturen målt i bunden af beholderen. Varmespiralen går dog væsentligt længere op i beholderen.
Derved vil der jo altid blive meget varmere i toppen af beholderen, i forhold til hvad der måles, og kedeltemp bliver derfor meget høj.
Åbenbart bliver temperaturen målt længere oppe i beholderen i flere andre mærker, bla. Metro.
Men der vil dog altid være koldere i bunden af vvb end i toppen, uanset hvilken model man måler på.
Jeg kunne forstå det var bevist, at dykrøret til føleren ikke er længere. Han fortalte, at når rustfrit stål arbejde mere ved temp.skift en emaljeret sort stål, sætter kalken sig ikke i beholderen. Så kan man køre med højere temp i beholderen. Og med en blande shunt på det varme brugsvand, så man ikke skolder sig, kan der bruges varmt vand i længere tid end ved andre vvb-beholdere.
Det kan jeg så godt se kunne være en mulighed, men har nu ikke så stor en husholdning, at der er behov for så meget varmt vand på en gang
Tror jeg fortsætter den den vvb. temp som jeg har stillet det til, så vandet er de små 60 grader ved vandhanen.
Jeg fik også af vide, at ved varmtvands prioritering ser styringen bort fra indstillet temp.difference på kedlen, men tillader istedet 20 grader over ønsket kedeltemperatur. Og når der så skiftes tilbage til drift, ignorerer styringen kedeltemperaturen i 5 min, for at huset skal kunne nå at hive varmen ud af kedlen, inden fyret slukker (eller overkogningssikringen)
Føleren der sidder vvb fejler intet. Svend fra DVCenter foreslog jeg testede føleren. Så jeg smed den ned til føleren på returen, og de stemte overens.
Med hensyn til PI tallene, skulle det åbenbart kun være Woody der kører med P 0.1 - 10%, mens Scotte kører med 1 - 20%. Skulle åbenbart være en fejl i manualen