STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

: 13 okt 2011 00:17
af Flemmingth
Havmand » 11 Oct 2011, 22:05 skrev:Ja, der mangler lidt styring til ladomaten.
Jeg kan ikke se der er nogen grund til at den kører mens man tænder op under banditten... Så indtil kedel er f.eks. 60 grader, er der vel reelt ingen grund til at den kører.
Teoretisk har du ret Havmand. Hos mig skal Ladomaten dog startes kort tid efter der er fyret op. Årsagen er, at mit anlæg starter selvcirkulation meget let. Når kedlens fremløb til akku. er 20° varmere end akku. bund (typisk 30°), starter selvcirkulation, og så varer det et par timer inden jeg får 60° nogetsteds. Ladomat i drift forhindrer selvcirkulation, og så opnår jeg 60° i bunden af kedlen efter ca. 10 min.

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

: 13 okt 2011 09:30
af steinmeier
Nå man bliver sgu da klogere af at kigge på nogle af de diagrammer der ligger herinde og så kigge på ens anlæg. og har da fundet ud af et par ting .
1. akkutank er påbygget anlæg efter fyr er sat til.
2. eksp. beholder sidder som om at der ikke er akku tank på, skal flyttes eller ny ved akkutank??

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

: 13 okt 2011 09:44
af Havmand
Exp. skal helst sidde på anlægget hvor vandet er så koldt som muligt....

Jeg havde selv planlagt at sætte den til i bunden af akkutank, men det blev ændret, da pladsen ikke tillod dette...

Nu sidder den med et T på retur til kedel

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

: 15 okt 2011 20:28
af steinmeier
tja har snakket med en kammerat der er vvs'er og han siger at hvis jeg bare har køle anlægget på og så en udluftningsventil og en sikkerhedsventil ved fyr og tank så kan den godt blive sidende oppe på loftet.

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

: 15 okt 2011 22:39
af Havmand
Snakker vi trykeksp. eller åben?

Hvis du kører med trykeksp. SKAL der monteres sikkerhedsventil samt kølesløjfe på anlægget, og så må eksp. sidde hvor det passer dig...

Har du åben eksp. skal denne være stigende fra kedel-afgang !

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

: 16 okt 2011 08:27
af steinmeier
det sagde han også, men han anbefalede også at køleanlægget var på ved åben ekspansion, af hen syn til kedelens holdbar hed hvis overkogning skulle ske( er heldigvis kun sket en gang siden vi fik huset)

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

: 16 okt 2011 15:12
af Havmand
Ok, det er altså åben eksp. Så skal den sidde højere end din øverste varmekilde...

rørføringen fra kedel til ekp. skal være stigende - INGEN knæk ned. Endvidere må der ikke være nogle ventiler på rørføringen.

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

: 18 okt 2011 14:38
af steinmeier
nå nu begynder man sgu at se lidt forskel på brænde forbruget efter at have fået den ene pumpe væk (kedel tank). og nu skal vi bare lige lege knudemor og få ordnet styringen til ladomaten og så skifter vi lige isoleringen på den øverste låge.

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

: 18 okt 2011 15:49
af Havmand
Dejligt at se forbruget falde lidt...