Side 28 af 36

Installation af pillefyr

: 04 apr 2013 21:23
af Hjemme teori
Pumpen bruger ikke vandet til at køle med, så motoren har nok ikke taget skade.
Derimod bruges vandet vist til at smøre pakningerne på akslen, så den ville jeg være bange for er utæt.

Installation af pillefyr

: 04 apr 2013 21:33
af J-B
Hjemme teori skrev:Pumpen bruger ikke vandet til at køle med, så motoren har nok ikke taget skade.
Derimod bruges vandet vist til at smøre pakningerne på akslen, så den ville jeg være bange for er utæt.
Ups, tak Hjemme teori.
Jeg havde lige glemt at det kunne ske på nogle pumper :great:
Til spørgsmålet så kan du prøve den i anlægget med tryk på, du skal dog nok have den i en stikkontakt med jord, hvis den nu er utæt, så tar den din HPFI relæ og du er ikke i tvivl istedet for at fyre en styring af.
Du skal teste over flere dage, og ved tvivl er det nu bedre at sætte en ny på http://www.dvcenter.dk/lavenergi-pumper.html
her kan du finde mål på den :great:

Installation af pillefyr

: 05 apr 2013 19:08
af elpres
min plan er at få smidt noget vand på anlægget i morgen, så pumpen bliver siddende indtil videre, og så må jeg se om der kommer varme i gulvet.

Jeg er dog lidt bekymret for hvordan jeg lige for startet det hele op rigtigt, jeg har styr på det med afvejning af pillerne og at det tal man afvejer skal indtastes i "autoberegn". Men skal jeg bare lade den selv starte op, eller skal jeg skynde mig at indtaste pumpe start og stop værdierne, og hvad med kedel temperaturen, hvad skal den stå på? ved godt det er lidt mange spørgsmål, men har lidt lampefeber over at jeg skal starte det op imorgen.

Installation af pillefyr

: 05 apr 2013 19:47
af pille bruger
elpres skrev:min plan er at få smidt noget vand på anlægget i morgen, så pumpen bliver siddende indtil videre, og så må jeg se om der kommer varme i gulvet.

Jeg er dog lidt bekymret for hvordan jeg lige for startet det hele op rigtigt, jeg har styr på det med afvejning af pillerne og at det tal man afvejer skal indtastes i "autoberegn". Men skal jeg bare lade den selv starte op, eller skal jeg skynde mig at indtaste pumpe start og stop værdierne, og hvad med kedel temperaturen, hvad skal den stå på? ved godt det er lidt mange spørgsmål, men har lidt lampefeber over at jeg skal starte det op imorgen.

Ro på.
Det er ikke raket du skal sende op new2
Start sneglen og lad den køre piller ud i en spand i ½ time.
Afvej så piller som det første.
Indtast vægten i gram i autoberegning.
Start fyret ved at trykke på pil ned indtil der står vent.
Det er det.
Så er du i gang.

Installation af pillefyr

: 05 apr 2013 19:50
af pille bruger
Når så fyret er startet op kan du se om tallene i styringen passer med dem fra tabellen her
http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 06.83.xlsx
Senere kan du så begynde at finindstille efter denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf

Installation af pillefyr

: 05 apr 2013 19:51
af Hjemme teori
Hvis du gør som Michael foreslår, har du en ½ time til at lege med kedel temperaturer, pumpe start og stop mm. så du skal nok nå det uden at det springer i luften. :great:

Held og lykke!!

Installation af pillefyr

: 05 apr 2013 20:14
af elpres
mange tak, jeg er mere rolig nu. jeg gør som i siger, og printer de dokumenter ud der er linket til, og gør det så godt jeg kan. I får naturligvis en update imorgen. tak igen

Installation af pillefyr

: 06 apr 2013 18:43
af elpres
fik fyldt vand på systemet idag, og der var kun et par småting der lige skulle strammes. Autoudlufterne virkede fint, og jeg gik så igang med at tvangskøre pillerne i 2 x 15 minutter. Herefter kørte jeg 6 minutters autoberegnings program, og brugte så min fine harald nyborg brevvægt til at veje resultatet. (1560g) og indtastede det under autoberegning i menuen.
herefter startede jeg så uhyret op, men der skete sgu ikke noget, istedet kom der røg ud alle vegne og jeg blev lidt utryg ved det, og ærgelig.
Jeg fandt efter nogen tid ud af at foto sensoren var faldet ud af sin plads, så I med den igen, og opstart igen.
Denne gang gik det bedre, der kom ild i pillerne og ret hurtige kom der varme i min radiator.

Cirkulationspumpen til min gulvvarmeshunt, summede fint nok, men der skete ligesom ikke rigtig noget. Den var pisse varm på fremløbssiden men retur siden var kold, så jeg tror den er stået af. Jeg er også lidt utryg ved den shunt føler der er til mit gulvvarme, ihvertfald stod den på 30 men gulvvarmeslangerne var over 45 grader varme.

Mine spørgsmål er:
Jeg har afmonteret gulvvarme shunt pumpen og det er en rød grundfos med 3 hastigheder, 130mm høj, jeg tænker at jeg skal ha en ny lavenergi smedegaard pumpe feks sådan en her http://www.dvcenter.dk/review/product/l ... egory/149/
er det en god ide? og hvad er det lige de der tal betyder 25/40

min gulvvarme føler var lidt underlig idag under opstart. Så vidt jeg kunne se, så tillod den meget varmt vand at komme ind i slangerne, hvad kan jeg gøre her? jeg skruede den af, og "masserede" ligesom stiften lidt (som man siger), men måske var fejlen blot at at den ikke virksomme shunt pumpe blokerede for det varme vand? jeg ved ikke om det gir mening, ellers må i sige til, så skal jeg gøre mig mere umage med at forklare mit problem.

men det lykkedes sgu at få startet scotten op, jeg er meget stolt af det hele. icon_cheesygrin.gif

Billede

Installation af pillefyr

: 07 apr 2013 04:08
af elpres
egentligt tror jeg ikke at jeg helt forstår flowet i en gulvvarme shunt. kan nogen forklare mig det?

Installation af pillefyr

: 07 apr 2013 08:55
af Hjemme teori
25/40, de 25 er størrelsen, 25mm ca 1 tomme , de 40 er løftehøjden på vandsøjlene(trykket) 4 meter vandsøjle eller 0,4 bar.

Gulvvarmen må du have en 100meter mester til at svare på, jeg har radiatorer.