Side 24 af 36

Installation af pillefyr

: 03 feb 2013 19:40
af J-B
elpres skrev:Jeg kan se at jeg kommer til at skulle forlænge min sensor ledning fra vvb til styring i forbindelse med vvb prio kittet. Er der nogen problemer i at forlænge sensor ledningen? Skal jeg bare finde noget ledning i samme tykkelse?
Du forlænger den bare, det er der ingen problemer i.
Tykkelsen på ledningen har ikke noget at sige.

Installation af pillefyr

: 03 feb 2013 19:49
af elpres
TaagMan skrev: Ligegyldigt hvis det er en NTC føler. Der har forøget modstand meget lille indflydelse på målt temperatur. De gamle PTC'er/KTY82'ere var derimod noget lort at forlænge ret meget. Brug hvad end du kan finde. Jeg høvler 3 følere igennem 10 meter netkabel, fungere fint... så kræsent er det ikke ;)

Ok, tak for det. Jeg tror det er sån en NTC føler jeg har. Jeg prøver af se hvad ledning jeg ka finde. God ide med netværkskabel.

Installation af pillefyr

: 03 feb 2013 21:33
af braue
Tja en forlænger ledning til fastnet tlf kan vel også gøre det, de er heller ikke så dyre

Installation af pillefyr

: 04 feb 2013 19:48
af elpres
braue skrev:Tja en forlænger ledning til fastnet tlf kan vel også gøre det, de er heller ikke så dyre
Det er da også en god ide, jeg må se hvad jeg har i gemmerne. Tak

Installation af pillefyr

: 04 feb 2013 19:51
af elpres
Hvor i VVB skal jeg placere den her sensor til prio kittet? Er der et godt sted på sån en metro 160l combi, hvor den kan monteres?

Installation af pillefyr

: 04 feb 2013 20:35
af Oldgaard
elpres skrev:Hvor i VVB skal jeg placere den her sensor til prio kittet? Er der et godt sted på sån en metro 160l combi, hvor den kan monteres?
Bare op sammen med den eksisterende føler i vvb ;)

Installation af pillefyr

: 13 feb 2013 21:23
af elpres
har lige fået installeret det meste af styringen, og ville lige i den forbindelse dele de her 2 billeder med jer, som jeg tog da jeg installerede overkogningssikringen.

Overkogningssikring test
1. mål over c og 2 med multimeter, og se at der er forbindelse igennem.
2. tænd lighter under sikring som vist på billede og lyt efter et lille klik (tager ca 1-2 minutter)
3. mål igen over c og 2 med multimeter og se at der IKKE længere er forbindelse.
4. aktiver igen sikring med tryk på rød knap.

overkogningssikringen er nu klar til montage og er testet
Billede


Selve ledningsføringen:
c = brun ledning / fase fra eltavle
2 = brun ledning / fase til stoker styringsbox
blå nul ledninger samles i en muffe, og køre blot lige igennem
grøn/gul ledninger samles i dertil indrettede klemme på overkogningssikringen og køre også direkte igennem

Billede

Installation af pillefyr

: 14 feb 2013 02:26
af J-B
Det er som det skal være :great:
Ps. flot montering af ledninger, der er sgu ikke mange der laver det så pænt.

Installation af pillefyr

: 14 feb 2013 08:51
af elpres
J-B skrev:Det er som det skal være :great:
Ps. flot montering af ledninger, der er sgu ikke mange der laver det så pænt.
Tak for det. icon_cheesygrin.gif
Jeg er altid meget omhyggelig med ting som jeg ikke har så meget erfaring med. Det tager så noget længere tid at blive færdig, men jeg laver det jo også bare for mig selv, og skal ikke stå til regnskab for at jeg har brugt 2 timer på at teste og montere en overkogningssikring. :lol:

Installation af pillefyr

: 14 feb 2013 18:07
af elpres
hvis man nu forestiller sig at man gerne vil have sat en radiator sat op. Fyret står på den venstre side af en dør og radiatoren skal sidde på den højre side. Rørene vil kunne føres over døren inde i væggen, og så ned til radiatoren på den anden side af døren. Det vil jo gøre at rørføringen vil danne et omvendt U.... Er det et problem rent udluftnings mæssigt? forestiller mig at det bliver nærmest umuligt at få alt luft ud, men jeg er usikker på om flowet i vandet vil kunne føre luften til en udlufter som er andetsted på anlægget. hvad tror i?