Side 3 af 5

Re: Hjælp til L25 der er sort i kedelrum

: 09 dec 2010 13:40
af Hestefreak
Jeg har lavet en aftale med Karsten at han kommer på tirsdag og fixer mine fyr. Det ser jeg meget frem til :)

Re: Hjælp til L25 der er sort i kedelrum

: 17 dec 2010 14:41
af Hestefreak
Desværre har jeg ikke set skyggen af Karsten her hos mig endnu :cry:
Er der nogen der ved om man kan købe den centrale keramik andetsteds?
Måske kan man ligefrem selv skære det til udfra de keramikplader man kan købe til brændeovne? Hvis det kan lade sig gøre, er der så nogen der har en målsat skitse eller billede, hvor man kan se hvordan det skal se ud?

Håber stadig på at Karsten dukker op, men jeg kan jo ikke vente med at løse mit problem i evigheder.

På forhånd mange tak for hjælpen

Re: Hjælp til L25 der er sort i kedelrum

: 17 dec 2010 16:45
af Flunk
Tror at Levi fra Dansk VVS Center -
www.dvcenter.dk

kan skaffe dig sådan en!

Re: Hjælp til L25 der er sort i kedelrum

: 17 dec 2010 21:08
af Klaus
Her har du noget om L25 http://www.familien-smed.dk/stoker/stoker.htm
Du kan næsten ukritisk bruge det meste fra PL27 på nær lige rensningen. http://www.liagro.dk/files/manager/benn ... 110107.pdf

Re: Hjælp til L25 der er sort i kedelrum

: 22 dec 2010 08:56
af Hestefreak
Tak for Jeres svar.
Som lovet vender jeg nu tilbage. Det tog noget tid inden jeg fik center keramik til mit fyr. Det er nu ligesom et helt andet anlæg efter dette er monteret. Nu er der ikke længere sort i kedlen - den ser ud til at brænde sig fin og ren.
Dog har jeg stadig høj røgtemp - ca. 110 ved 50%, 135 ved 65%, 170 ved 90% og 195 ved 100%. Det er vel egentlig OK så længe der ikke er brug for så megen effekt, men fyret går ofte op på 95-100%. Jeg synes den er meget aggressiv i sin styring. Det jeg mener er at så snart temp går lidt ned - så regulerer den op på 95-100% og overskyder den indstillede temp. Den falder så til ro indtil temp igen er for lav for derefter igen at gå op på fuld ydelse. Ilt% går samtidig også meget op og ned - veksler mellem 5,5 og 13% (indstillet til 8,5%). Jeg har også bemærket at bålet er meget lavere end tidligere - nærmest i plan med undersiden af tallerken.
Er der nogen der har mening om dette og evt. forslag til forbedringer.

På forhånd mange tak og God Jul icon_cheesygrin.gif

Re: Hjælp til L25 der er sort i kedelrum

: 22 dec 2010 09:19
af Flunk
Det ser ud til at dine PID værdier skal ændres.
Min regulerer inden for +/- 0,5 grader med ydelse på 35-45 %
Hvilken version styring har du?
Se evt mine indstillinger som inspiration.

Re: Hjælp til L25 der er sort i kedelrum

: 22 dec 2010 10:13
af Hestefreak
Hej Flunk,

jeg har set at mange roser dine indstillinger, men gælder de også for en L25'er? Jeg ser du har en R15.
Jeg har kigget på styrings version. Tror jeg så det var TM 3006 v.7.98.00. Kan det passe?

Re: Hjælp til L25 der er sort i kedelrum

: 22 dec 2010 10:33
af Flunk
Jeg siger ikke at du kan bruge mine indstillinger ukritisk, men blot bruge dem som inspiration.

TM 3006 v. 7.98.00 skal nok passe.

Prøv evt. at sikrive dine indstillinger, så kigger vi sammen på dem.

Re: Hjælp til L25 der er sort i kedelrum

: 22 dec 2010 12:14
af Hestefreak
Hej her kommer mine indstillinger på L25'eren

Temp indstilling:
Drift 72

Ilt indstilling:
Iltstyring - JA
o2 - 9%
Max o2 - 19%
Tid før stop - 15m

Drift indstilling:
Stoker puls - 10s
Stoker pause - 20s
Rensningstid - 1t
Rensnings akt - 40s
Pause under - 30%
Tid under - 15m

Pause indstilling:
Genstart - 30%
Stoker puls - 6s
Stoker pause - 480s
Efterløb - 5s

Service Menu:
Operation menu:
Blower time - 0,3s
Blower min. - 6%
Follow blower - JA
Min puls time - 0,0s
Min o2 f/puls - 5%

Pause menu:
Blower pause - 20%

Oxygen menu:
o2 control - JA
o2 100% run - 9,0%
o2 point (x) - 30%
o2 point (y) - 5,0%
o2 usermenu - JA

PID:
Prop. band - 33%
Sampling time - 30s
Integral time - 400s
Derivative time - 300s
Regulator Min - 1%
Regulator Max - 100%
I-Part Start - 40%
P-Part Min - minus 100%
P-Part Max - 100%
D-Part Min - minus 45%
D-Part Max - 40%

Oxygen regulator:
Prop. band - 25%
Sampling time - 30s
Integral time - 240s
Derivative time - 0s
Regulator min - 1%
Regulator max - 100%
I-Part start - 30%
P-Part Min - minus 100%
P-Part Max - 100%
D-Part Min - minus 40%
D-Part Max - 40%

Blower graf:
10 - 2,3
20 - 4,2
30 - 6,5
40 - 8,8
50 - 11,5
60 - 15,4
70 - 19,4
80 - 22,4
90 - 26,4
100 - 30,0

Re: Hjælp til L25 der er sort i kedelrum

: 22 dec 2010 15:37
af Flunk
Hestefreak » 22 Dec 2010, 12:14 skrev:Hej her kommer mine indstillinger på L25'eren

Temp indstilling:
Drift 72

Ilt indstilling:
Iltstyring - JA
o2 - 9%
Max o2 - 19%
Tid før stop - 15m

Drift indstilling:
Stoker puls - 10s
Stoker pause - 20s
Rensningstid - 1t
Rensnings akt - 40s
Pause under - 30%
Tid under - 15m

Pause indstilling:
Genstart - 30%
Stoker puls - 6s
Stoker pause - 480s
Efterløb - 5s

Service Menu:
Operation menu:
Blower time - 0,3s
Blower min. - 6%
Follow blower - JA
Min puls time - 0,0s
Min o2 f/puls - 5%

Pause menu:
Blower pause - 20%

Oxygen menu:
o2 control - JA
o2 100% run - 9,0%
o2 point (x) - 30%
o2 point (y) - 5,0%
o2 usermenu - JA

PID:
Prop. band - 33% * I første omgang vill jeg ændre den til 18-20Sampling time - 30s
Integral time - 400s
Derivative time - 300s
Regulator Min - 1%
Regulator Max - 100%
I-Part Start - 40%
P-Part Min - minus 100%
P-Part Max - 100%
D-Part Min - minus 45%
D-Part Max - 40%

Oxygen regulator:
Prop. band - 25%
Sampling time - 30s
Integral time - 240s
Derivative time - 0s
Regulator min - 1%
Regulator max - 100%
I-Part start - 30%
P-Part Min - minus 100%
P-Part Max - 100%
D-Part Min - minus 40%
D-Part Max - 40%

Blower graf:
10 - 2,3
20 - 4,2
30 - 6,5
40 - 8,8
50 - 11,5
60 - 15,4
70 - 19,4
80 - 22,4
90 - 26,4
100 - 30,0