Re: Baglæns gennem VVB?

: 04 dec 2010 13:07
af Landlyst
Ja den står på auto... Og køre højere end den plejer (han er død :) ) Den har normalt lagt omkring 9-11W... Men afkølingen har aldrig været over 10-12 grader...

Ja der er kun gulvvarme i badeværelse og det er koblet direkte på....

Men nu siger du i den fjereneste ende.... Hvor pokker er det mon? For har ikke fundet ud af hvor rørene krydser over på den anden side, ud over at der er den fra ekspantionen som går ned på den anden side...

Nogen måde jeg ka søge på uden at skulle ha hele overetagen blotlagt for rockwool??

Re: Baglæns gennem VVB?

: 04 dec 2010 13:56
af Landbo
Hej.

Ja ok med den direkte koblede gulvvarme i badeværelset. Så strøg den teori måske! :evil: Men du må da have en hane til og begrænse flowet i gulvet, har du ikke ? Ellers vil jeg umiddelbart formode at gulvet skulle blive glohedt. Åh, der er måske kun få meter rør i gulvet.

Kender desværre kun en måde at finde rør der er dækket af rockwool, det er at løfte og kigge. :)

Re: Baglæns gennem VVB?

: 04 dec 2010 14:32
af Landlyst
Jojo der er en returventil på og glohedt??? Nej det ka det ikke blive... Har ikke selv lavet det men med min erfaring til at banke gulve op vil jeg ikke tro der er under 75cm mellem strengene...

Ja den kender jeg også.... Den er bare ikke så sjov... :(

Re: Baglæns gennem VVB?

: 04 dec 2010 15:09
af Landlyst
Har haft anlæget kølet af og varmet op igen... Med shunt helt lukket... Så er hus kredsen kold... Men stigrøret er brændende varm... Hvor pokker bliver det af? returen fra hus er også kold... Forstår ikke noget af det...

Re: Baglæns gennem VVB?

: 04 dec 2010 15:18
af Landbo
Ja ok Landlyst.

Jamen dog. Prøv at lukke for vandet til gulvet. Og efter 30 minutter skulle returvandet gerne falde til under 30 grader. Hvis ikke må du så ud og lede. :wink:

Åh nej for f..... :( Du har jo også det uønskede flow gennem expangtionen og returen der går ind i huset et sted. :evil: Så dur det sgi ikke.

Hvis jeg var dig, ville jeg hurtigst mulig få tjekket stigrøret + exp og exp. returrøret for en hane/radioatorventil, om nødvendigt hive skunken ned, og få det bragt i orden først, sorry :|

Re: Baglæns gennem VVB?

: 04 dec 2010 15:44
af Landbo
Landlyst skrev:Har haft anlæget kølet af og varmet op igen... Med shunt helt lukket... Så er hus kredsen kold... Men stigrøret er brændende varm... Hvor pokker bliver det af? returen fra hus er også kold... Forstår ikke noget af det...
Det forstår jeg nu godt. Vandet stiger op i expangtionen, gennem expangtionens returrør og så formodentelig gennem returen til kedlen igen. Det shunthanen gør, er at lade en del af fremløbsvandet gå til returvandet og derved hæve temperaturen på returvandet inden det går ind i kedlen igen. Det virker dog ikke særligt godt når der ikke er en pumpe mellem shunten og kedlen.

Men hvis du lukker for de to kuglehaner der sidder i rørene ind til huset bør der ikke køre varmt vand op i expangtionen overhovedet. Du bør dog ikke gøre det lige efter du har fyret for så ender du nok med en kedelnedsmeltning :)

Re: Baglæns gennem VVB?

: 04 dec 2010 17:13
af Ernst Drastrup
Nå, - det er en ordentlig smøre, nu har jeg læst det hele igennem.

For mig at se, så finder vandet vej op gennem stigerør, - ekspansion, og videre ned ad returen fre ekspansionen og ned på returen et eller andet sted, derfor er returen over de normale 25 - 30 grader.

Jeg har lavet langt ovet tusinde varmeanlæg, og jeg har aldrig "kortsluttet" fremløb og retur ude i den yderste ende af anlæggene.
Jeg ved godt, man gør det nogen steder på fjernvarmen, ude i enden af en vej, for at få rimelig varme ud til den sidste forbruger.
Så det synes jeg ikke du skal gi dig til at lede efter.

Nej du skal ændre tilslutningen til din ekspansionsbeholder.
Du skal lave en vandlås på stigerøret, og så skal beholderen placeres klods op ad stigerøret, for nu er det kun stigerøret der bliver varm, og det skal så isoleres godt sammen med beholderen, så den ikke fryser.
Jeg finder lige en tegning, du kan gå frem efter.

Åben Ekspansionsbeholder 21. Nov. 2010.doc
(35 KiB) Downloadet 28 gange
I "gamle dage" monterede vi et "reguleringstee" på returen fra ekspansionen, for ikke den skulle løbe alt for stærk.

En anden smed borede et lille hul ca. 4 mm. i beholderen, og svejsede derefter returen på beholderen, for at begrænse cirkulationen.
"Måske" er sådan et lille hul blevet alt for stor, - rust, - tæring, hvad ved jeg.???? så vanndet har fået frit løb gennem beholderen.

Måske lidt besværligt at ændre rørføringen oppe ved beholderen, men, som jeg læser det, så kan det blive nødvendigt.

Din shunt er med fire tilslutninger, så den kan både blande fremløbsvand i returen og sendet det ud til radiatorerne, og den kan også blande fremløbsvand i returen hjem til kedlen.

Det er ikke der fejlen kan findes.

Håber virkelig du får anlægget til at køre bedre end det gør.

Re: Baglæns gennem VVB?

: 04 dec 2010 17:13
af Landlyst
Jamen dog. Prøv at lukke for vandet til gulvet. Og efter 30 minutter skulle returvandet gerne falde til under 30 grader. Hvis ikke må du så ud og lede.

Det tror jeg ikke sker, da retur fra gulvarmen er "kold"

Åh nej for f..... Du har jo også det uønskede flow gennem expangtionen og returen der går ind i huset et sted. Så dur det sgi ikke.

Hvis jeg var dig, ville jeg hurtigst mulig få tjekket stigrøret + exp og exp. returrøret for en hane/radioatorventil, om nødvendigt hive skunken ned, og få det bragt i orden først, sorry
Sorry? :shock: Ja det må du dælme nok sige... Det er to værelser og et badeværelse (gulv?) Der er en varm plet på gulvet som vi íkke ved hvad er, og der er ikke gulvarme på øverste badeværelse...

Landlyst skrev:
Har haft anlæget kølet af og varmet op igen... Med shunt helt lukket... Så er hus kredsen kold... Men stigrøret er brændende varm... Hvor pokker bliver det af? returen fra hus er også kold... Forstår ikke noget af det...

Det forstår jeg nu godt. Vandet stiger op i expangtionen, gennem expangtionens returrør og så formodentelig gennem returen til kedlen igen.Hvordan kommer det retur til kedlen når shunt står på kold? SÅ er det da mininalt hvad der kommer fra huskredsen til kedelkredsen? Det shunthanen gør, er at lade en del af fremløbsvandet gå til returvandet og derved hæve temperaturen på returvandet inden det går ind i kedlen igen. Det virker dog ikke særligt godt når der ikke er en pumpe mellem shunten og kedlen.

Dette ved jeg godt og ja måske burde der være en pumpe mere, men det vil jo nok ikke afhjælpe den forkerte cirkulation?

Men hvis du lukker for de to kuglehaner der sidder i rørene ind til huset bør der ikke køre varmt vand op i expangtionen overhovedet. Du bør dog ikke gøre det lige efter du har fyret for så ender du nok med en kedelnedsmeltning
Arh den kedel smelter nu ikke sådan lige icon_cheesygrin.gif Støbejern tåler en del jo...

Men giver det ikke næsten det samme som at lukke shunt? Ved godt der er et lille hul gennem men alligevel?

Re: Baglæns gennem VVB?

: 04 dec 2010 17:22
af Ernst Drastrup
Den varme plet, kunne tyde på, at returen fra ekspansionen er tilkoblet netop der.

Re: Baglæns gennem VVB?

: 04 dec 2010 17:48
af Landbo
Hej.

Puha, det er godt du kiggede forbi Ernst. :) Især når du holder med mig i at det er expangtionen der skal røres ved. icon_cheesygrin.gif

Hvis det var min expangtion blev 'returen' simpelthen sløjfet, færdigt arbejde. Dvs. Returrøret blev proppet på beholderen og røret ned til returen skåret og proppet så langt nede ved hovedreturrøret det er muligt for at 'stumpen' ikke skulle kunne fryse. Og så fik expangtionsbeholderen et ordentelig lag rockwool efterfulgt af et lag vindspærende pap. Så skal der rigtigt meget til før den fryser.