Re: problem med cirkulation og esbeventil

: 20 okt 2010 19:24
af John Skov Jensen
Hvis du allerede har købt delene skal du selvfølgelig bare bruge dem.
Jeg havde bare opfattelsen af at du troede at en alpha2 pumpe ikke kunne bruges i forbindelse med ESBE shunten og derfor ville have pumperne byttet rundt og have monteret en alpha+ pumpe i stedet.

/John

Re: problem med cirkulation og esbeventil

: 20 okt 2010 19:37
af Bigfoot
Det var faktisk planen. Netop som du foreskriver der, men jeg er kommet lidt i andre tanker igen, og tror det bliver en alpha2 alligevel. Prisforskellen er 400 kr. Så efter at have regnet på det, så bliver det nok en alpha2 Der er en krone at spare i døgnet.

Re: problem med cirkulation og esbeventil

: 22 okt 2010 21:01
af Bigfoot
vi har så lige opdaget endnu en fejl i anlægget.... esbeventilen er oveni også placeret på den forkerte side af varmvandsbeholderen, så det skal alt laves om i denne weekend.

Smeden har fået en alpha2 pumpe mere hjem til mig, så vi skal godt igang med at rive rørene fra hinanden, så vi kan få esben på den rette side af vvb og placeret korrekt.

Re: problem med cirkulation og esbeventil

: 24 okt 2010 17:48
af Bigfoot
Så blev det fikset. En ekstra pumpe er monteret, ventilen sidder korrekt, og det hele er startet op igen. Og sørme om det ikke også virker. Så snart opvarmningen nærmer sig 60 grader, så stiger temperaturen kun i fremløb.

Jeg har så samtidig ændret settemp til 73 efter råd fra thy, så nu er jeg spændt på hvordan det kører. Jeg kan så fortælle at ikke nok med at esben sad på fremløbet, så sad den også omvendt af løbsretningen, så den har været en total prop i mit system.

Men det er lavet om, og jeg må sige, at presfittings er en smart opfindelse.

Re: problem med cirkulation og esbeventil

: 26 okt 2010 08:39
af Torben Wulff
Hej

Efter at have læst på de foregående indlæg, er jeg måske kommet nærmere en løsning på mit problem.

Jeg har også svært ved at få varme nok frem og har nu konstateret at returtemperaturen efter min esbe ventil er over 70 grader på trods af at den hedder ESBE TV 55.

Returtemperaturen før esbe ventilen er meget lavere, typisk 40-50 grader

Min fremløbstemperatur er 75 grader og det levner jo ikke meget i forskel.

Er det ikke rigtigt forstået, at jo mindre forskel i temperatur på fremløb og retur(målt efter esbe ventil) jo mindre er der til cirkulationspumpen at arbejde med i forhold til at få en passende mængde vand frem i systemet?

Mit anlæg er kun 2 år gammelt.

Torben

Re: problem med cirkulation og esbeventil

: 26 okt 2010 09:57
af Bigfoot
hvordan sidder din varmvandsbeholder på anlægget???? For sidder den før esben, som den skal, men med permanent gennemløb af fremløb --> returløb, så får du jo til tider 75 grader varmt vand over i dit retur, og er det ikke shuntet en smule ned, som f.eks med en kuglehane, så blander du jo bare vandet der, og mængden af varmt vand i huset er begrænset.

Det vil jeg tro er problemet ved dig, eller tager jeg fejl???? for det er nemlig det eneste jeg skal have lavet om ved mig endnu.

Re: problem med cirkulation og esbeventil

: 26 okt 2010 15:45
af Torben Wulff
Hej Bigfoot

Min varmvandsbeholder står i et tilstødende rum og dermed efter både fyr, pumpe og esbe.

Jeg er ret sikker på at fyr, pumpe og esbe er korrekt monteret.

Det er rigtigt at der er permanent gennemløb i min varmvandsbeholder, men der er dog en kuglehane som jeg ikke rigtig har prøvet at bruge endnu.

Du kan have ret i din teori om, at den høje returtemperatur kan skyldes dette, især her hvor forbruget ikke er så stort endnu til rumopvarmningen.

Er det den rigtige løsning, at dæmpe gennemstrømningen med kuglehanen, eller skal der andet til?

Re: problem med cirkulation og esbeventil

: 26 okt 2010 16:42
af Bigfoot
Jeg ville prøve det. Luk den halvt til feks, vent en kvarters tid, Og se om det ændrer noget.