Problemer med snegl
-
- Stoker XVI
- 13
- Indlæg: 1575
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
- Blevet takket: 1 gang
Problemer med snegl
hej
har haft samme problem med baxien, det var relæet /kontaktoren til sneglen der er slidt i den en kontakt sæt.
kender ikke så meget til ksm styringen. kan den reveser det vil sige bakke sneglen ,hvis den kan det kan du prøve at bytte relæerne om sådan at bakrelæet kommer til at side på frem relæet plads og omvendt
mvh elektrikeren
har haft samme problem med baxien, det var relæet /kontaktoren til sneglen der er slidt i den en kontakt sæt.
kender ikke så meget til ksm styringen. kan den reveser det vil sige bakke sneglen ,hvis den kan det kan du prøve at bytte relæerne om sådan at bakrelæet kommer til at side på frem relæet plads og omvendt
mvh elektrikeren
- Jan_Al
- Stoker X
- 15
- Indlæg: 487
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Mit fyr: KSM 175-13
- Areal: 154
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
- Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Problemer med snegl
Der er ikke reversering på en KSM (så vidt jeg ved) og relæerne er SSR, så selvfølgelig kan der mangle en fase, men så skulle termorelæet gerne slå fra.
-
- Stoker XVI
- 13
- Indlæg: 1575
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
- Blevet takket: 1 gang
Problemer med snegl
hej
er der solistat relæer i ksm ?
thermorelæet er lidt træg i det ,hvis sneglen køre måske 2sek og holde pause i 20-25 sek så når relæet at køle lidt ned i mellem pause og køre tid .
Det kan jo være at thermorelæet er skrue op på max i strøm og derfor ikke kobler ud
er der solistat relæer i ksm ?
thermorelæet er lidt træg i det ,hvis sneglen køre måske 2sek og holde pause i 20-25 sek så når relæet at køle lidt ned i mellem pause og køre tid .
Det kan jo være at thermorelæet er skrue op på max i strøm og derfor ikke kobler ud
-
- Stoker I
- 12
- Indlæg: 5
- Tilmeldt: 10 apr 2012 10:34
Problemer med snegl
Kære jer alle...
Lige en update... min søde far, som er elektriker, har været på visit og gennemgået hvad det nu er han kan - og ingeting er der i vejen med "strømmen"/relæer - (whatever...) dét burde virke...
Lige en update... min søde far, som er elektriker, har været på visit og gennemgået hvad det nu er han kan - og ingeting er der i vejen med "strømmen"/relæer - (whatever...) dét burde virke...
-
- Stoker I
- 12
- Indlæg: 7
- Tilmeldt: 10 okt 2011 19:50
- Mit fyr: Gl. hjemmebygget, Salamander
- Areal: 140
- Brændsel: Korn
- Fremviser gerne i postnummer: 8464
- Årligt forbrug: 10
Problemer med snegl
Jeg har selv haft et tilsvarende problem med min egen stoker (som ikke er en KSM). Og ved min var det sneglen som var slidt de sidste ca. 15 cm. Det var næsten ikke synligt at sneglen var mindre her, men det var nok til at den forsøgte på at lave briketter, som gokhans skriver. Min snegl er ret kraftig i vindingerne, så jeg svejste bare lidt på vindingerne, så de blev større ind mod kedlen. Men jeg ved ikke om det er muligt på en KSM.
- themasterdk
- Stoker XII
- 14
- Indlæg: 725
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
- Areal: 225 + værksted
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
- Årligt forbrug: 6 Tons
- Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450
Problemer med snegl
Fandt du ud af hvad det var, meget rart afvide hvis man selv står en dag og har det problem ;-)
--------- ;-) ---------------
-
- Stoker I
- 12
- Indlæg: 5
- Tilmeldt: 10 apr 2012 10:34
Problemer med snegl
Tja vi kører stadig med smed på ind imellem men det har FORMENTLIG været den"kasse" som sneglen ligger i hvor man fylder piller på.. Den er svejset fra fabrikken. Svejsningen er blevet slidt og har lavet en slags kant som knuste pillerne når de blev ført ind ad sneglen.
Kassen er blevet slebet efter alle kunstens regler og et nu så glat som en baby numse... Og ingen smuld overhovedet... Naturligvis mente smeden i første omgang at det skyldes dårlige piller men det hjalp ligesom heller ikke at bruge dem han selv brugte. Så ksm har været på lageret for at ser hvordan kasserne et svejset i dag... Der er i hvert fald ingen kanter på nye snegl kasser.
Jeg tør stadig ikke fylde helt op.. Ved ikke om jeg tror 100% på at det bare var dét ;-) men HÅBER det virkelig!
skal nok give et praj efter sæsonen hvis du lige midt mig om det...
Vh Maria
Kassen er blevet slebet efter alle kunstens regler og et nu så glat som en baby numse... Og ingen smuld overhovedet... Naturligvis mente smeden i første omgang at det skyldes dårlige piller men det hjalp ligesom heller ikke at bruge dem han selv brugte. Så ksm har været på lageret for at ser hvordan kasserne et svejset i dag... Der er i hvert fald ingen kanter på nye snegl kasser.
Jeg tør stadig ikke fylde helt op.. Ved ikke om jeg tror 100% på at det bare var dét ;-) men HÅBER det virkelig!
skal nok give et praj efter sæsonen hvis du lige midt mig om det...
Vh Maria
-
- Stoker I
- 12
- Indlæg: 5
- Tilmeldt: 10 apr 2012 10:34
Problemer med snegl
Forresten har skiftet sneglen med en helt ny men dét gjorde jeg sidste år... Det var jo så ikke det ;-)
- themasterdk
- Stoker XII
- 14
- Indlæg: 725
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
- Areal: 225 + værksted
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
- Årligt forbrug: 6 Tons
- Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450
Problemer med snegl
Det da da bare mærkeligt, tror jeg kunne smide et helt stykke træ ned i min og den ville bare spise det. Er i sikker på den har alle faser?? den er jo 380 v ellers vil jeg næste tro det er motor eller gear der går stramt
--------- ;-) ---------------
-
- Stoker I
- 12
- Indlæg: 5
- Tilmeldt: 10 apr 2012 10:34
Problemer med snegl
Både smed og elektriker oplyser at går en fase slukker det helt... Det kan intet udsen alle 3 faser... Tror du skal tjekke billeder af fyret og hvor sneglen går ind... Der er ca 2cm plads rundt om sneglen så brænde er det lige som ikke plads til.... ;-) brænder fyring foregår i den anden ende af fyret...