Side 3 af 3

Re: pause fyring = hot stoker og brænder snegl tom

: 16 apr 2010 10:36
af Flunk
Tass » 16 Apr 2010, 10:25 skrev: Åbner den her i blæsevejret?
@ Flunk kan du huske om det er 10 eller 15 den skal stå på
Nu tabte du mig lige
Det jeg forsøgte at sige er at du kan prøve at sænke den tid som blæseren kører ved pausefyring. Mener det er det de kalder efterløb. Du skulle gerne være i pause fyring når du når hot stoker.
Hvad er din set temp?

Vedr trækstabilisator anbefaler Liagro 10-15 Pa.
Min står på 10, hvilket giver det laveste skorstensstræk.

Du skal være opmærksom på at kedel temp godt kan fortsætte med at stige selvom stokeren går i hot stoker mode.
Det sker hvis der ikke er noget forbrug.

Men grundlæggende burde den ikke kunne lave tilbagebrænding med dine indstillinger med mindre der er utætheder i den.
Vedr. trækstabilisator, anbefaler Liagro 10-15 Pa
Min står på 10 Pa, hvilket giver det laveste skorstenstræk

Re: pause fyring = hot stoker og brænder snegl tom

: 16 apr 2010 10:39
af Flunk
Allan_B » 16 Apr 2010, 10:18 skrev:det er lidt svært at se om frontlågen er hel tæt. men der kommer ikke røg ud.
derfor kan der jo godt komme luft ind uden jeg kan sedet....
Hvor gammelt er diot anlæg, og har det tidligere kørt godt?
Frontlågen kan godt siddee skævt.
Har selv måtte løfte frontlågen af hængslerne, og justere det ene hængsel lidt ind for at få det helt tæt.

Re: pause fyring = hot stoker og brænder snegl tom

: 16 apr 2010 10:43
af Tass
Allan_B skrev:forhåbentlig er der der den har fået falsk luft... har aldrig tænkt på luft den vej fra kunne skabe problemer..
Hvis der er godt sug i din skorsten hvad der formodentlig har være med det blæsevejr vi har haft de sidste par dage.
Så kan suge effekten fra skorstenen genererer alt det træk der skal til.
Du fortalte aldrig om træk stabilisatoren åbnede sig.
Prøv lige at prikke til den for at se om den sidder fast.

Re: pause fyring = hot stoker og brænder snegl tom

: 16 apr 2010 10:48
af Allan_B
NU er den stabil og holder vandtep uden at stige. den er sågar lige faldet 0,1 grad. og bål er stabil højde og med fin glødene
kan ud for lufthuller det er helt perfekt!!!

Jeg TAKKER MANGE gange for jers hjælp og støtte!!! tusinde tak det her har virkelig været min hovedpine!

trækregulator kører fint er en del åben i dette vejr!

Re: pause fyring = hot stoker og brænder snegl tom

: 16 apr 2010 10:49
af Flunk
Tillykke med at det fungerer. Så kan du roligt tage hjemmefra!

Re: pause fyring = hot stoker og brænder snegl tom

: 16 apr 2010 10:50
af Allan_B
jeg har haft skilt lågen ad tidligere for at justere den rigtigt.
jeg fik fyret sat til her i januar og har derfor aldrig kørt i pause før nu hvor solen har fået magt og radiatorne slår fra.

Re: pause fyring = hot stoker og brænder snegl tom

: 16 apr 2010 10:51
af Tass
Godt at høre det nu virker :)

Re: pause fyring = hot stoker og brænder snegl tom

: 16 apr 2010 10:54
af Allan_B
igen tak for hjælpen begge 2!!! dejlig med lidt support.
Arbejdet har lige ringet og sagt jeg kan blive hjemme indtil imorgen. pga helikopterne ikke flyver...
alle lufthavne er jo lukket for tiden. skulle rigtig have været afste igår...
så jeg kan opservere fyret resten af dagen...

Re: pause fyring = hot stoker og brænder snegl tom

: 16 apr 2010 10:59
af Tass
God ide, det kunne jo være et par radiatorer eller en VVB som var åbnet op, som havde aftaget varmen ;)