Re: Twin heat cpi12 problemer

: 02 nov 2009 21:08
af thy
tja det er vist snart tid til at få en snak med Twinheat om problemstilling...

den burde vel modulere er du sikker på den kører med iltstyringen slået til...

Re: Twin heat cpi12 problemer

: 03 nov 2009 06:19
af nielsenworld
Sig mig burde den shunt ikke holde den på 60 grader??... Hvad er den sat til?
Med en retur på 35-40, burde dem sagtens holde fyret fra overkog, hvis den blander op til 60

Hvis temp er nået, så smutter den i pause, da der ikke er mere at lave. Når det bliver koldere, så burde den begynde på modulerende drift.

Re: Twin heat cpi12 problemer

: 08 nov 2009 16:59
af velledude
ja ang shunt. den bliver ikke stående på 60grader.... hvis kedel temp fx ligger på 80-85 så er returvand kørt med op til 70-75...

T stykket i shunt var det første år vendt forkert.... kan den være defekt?

men anyway så er min instalatør informeret og han mener vi skal have twinheat med ind over evt et besøg af dem.

så det glæder jeg mig meget til :wink:

Re: Twin heat cpi12 problemer

: 01 dec 2009 22:15
af velledude
Så har der været besøg af Twinheat.
der er blevet justeret diverse steder i styringen, det ser umiddelbart ud til at virke.... men nu er det jo også blevet en smule koldere...

så jeg holder fingrene krydset.... tak for mange gode forslag gutter :great:

Re: Twin heat cpi12 problemer

: 22 jan 2010 11:17
af velledude
nej nej det virker sgu ikke..... fyret smutter stadigt i overkog.... og det endda med den kulde vi har nu... :cry:

Re: Twin heat cpi12 problemer

: 22 jan 2010 11:52
af nielsenworld
Jeg tror virkelig du skal få kigget på den shunt.....

Du kan evt. prøve at skifte den, eller få en smed til det.

Jeg synes bestemt ikke, at den opfører sig som den skal

Re: Twin heat cpi12 problemer

: 22 jan 2010 11:55
af nielsenworld
Det som om, at din shunt sender for varmt vand direkte tilbage ind i kedlen, istedet for at blande det ned/op til 60 grader.

Kan du se returtemp FØR og EFTER shunt?

Re: Twin heat cpi12 problemer

: 22 jan 2010 12:27
af velledude
før shunt 35 grader.
efter shunt 60-70 grader :|

Re: Twin heat cpi12 problemer

: 22 jan 2010 15:35
af nielsenworld
Den burde bliver på det indstillede (f.eks. 60) uanset fremløb.

Kan du "slukke" for den, så vandet løber lige igennem?
Det forsøg ville jeg gøre - Bare i et par dage, for at se om fyret derefter kører som det skal.

Hvis det virker, så ved du med sikkerhed, at det er den shunt der er noget galt med

Re: Twin heat cpi12 problemer

: 22 jan 2010 21:07
af velledude
i tilfælde af intet varmeforbrug (ingen vand der cirkulerer) så stiger temp i takt med kedel temp..

pt er der skruet helt op for shunt for at få varmere vand retur til kedel..... twin heats råd til mig !