Side 3 af 3

Re: 1200 l olietank + 200 l åben xpansion købes

: 29 mar 2009 15:37
af Landbo
Hej igen Pelle, Ernst og Mejeristen.

Tja, har nu været ude og lede på nettet (næsten) uden held. Fandt ud af:

1. Vand udvider sig 4% når det overgår til fast form (is) icon_cheesygrin.gif
2. I installations vejledning til en laddomat 21, anbefaler man exapagtionsbeholderen skal være hele 8-10% af anlæggets volumen.
3. Arbejdstilsynets At-vejledning (tekniske hjælpemidler B.4.8 September 2007 (er fundet her på nettet)) siger: Ethvert varmtvandsanlæg skal have en eller flere ekspansionsbeholdere, hvis samlede volumen er tilstrækkeligt stort til at optage vandets varmeudvidelse under normale driftsforhold (bemærk de to sidste ord! ).

Og så kom Pelle jo. Efter dine tal og mine elendige regnekundskaber kom jeg frem til at vand udvider sig 4,137% når det opvarmes fra 3,8 til 100 grader. Dvs. 4% faktisk er lige i underkanten, til at tage en næsten begyndende kogning men er fuldt lovlig jævnfør arbejdstilsynet.

Sorry, kan overhovedet ikke dy mig. Er en Laddomat virkelig så dårlig en termisk shuntventil/pumpe, at man selv regner med, den vil være skyld i en mindre overkogning i ny og næ ????

Vi har vist alle ret i et eller andet.

Og øh, denne diskution burde vel egentelig foregå næsten alle andre steder end under 'rubrikken' KØB.

Mvh. Leif.

Re: 1200 l olietank + 200 l åben xpansion købes

: 29 mar 2009 17:10
af mr.mcp
Baxi bruger også 8% med åben ekspansionsbeholder.
Men jeg tror, det er for så er man helt sikker på at det virker.