Re: Watts / ESBE / Shunt

: 12 feb 2009 17:26
af flippe
På nuværende tidspunkt (De sidste 14 dage) her mit fobrug været ca. 30 kg/døgn,
med 75 kvm. gulvvarme + 140 liter VVB, desuden ekstra 30 kvm. gulvvarme i 3 døgn.

Dbh.
Henrik

Re: Watts / ESBE / Shunt

: 12 feb 2009 18:41
af Jan_Al
Ved 30kg/døgn har du kun haft et gennemsnitlig output på ca. 5Kw, så egentlig kører din kedel jo kun i tomgang. :lol: :great:

Re: Watts / ESBE / Shunt

: 12 feb 2009 20:06
af fætter sjusk
hejsa
jeg har nøjagtig sammen problemer med min watts og kl goliat
har du et vvs nummer på den type esbe du har brugt ?
fætter sjusk

Re: Watts / ESBE / Shunt

: 12 feb 2009 20:45
af thoken
Hej!
Okay det lyder til at der er nogen der har bøvl med watts ventilen, men hvorfor bliver det anderledes med en esbe :roll:
Hvad ændrer sig i fyrets måde at køre på?
Jeg er nysgerrrig, og absolut lydhør icon_cheesygrin.gif
Jeg har selv 2 watts ventiler, en på vvb, og en som kedel shunt, og jeg synes de virker fint her på mit anlæg. og så er de billige!

mvh thoken

Re: Watts / ESBE / Shunt

: 13 feb 2009 05:39
af Flunk
Jeg tror at i forbindelse med Watts ventiler skal man som regel have en strengreguleringsventil, eller anden ventil der kan justere (fordele) trykfaldet så man får varmen derhen hvor man har brug for den.
Har selv Danfoss termostatventil som såvel kedelshunt som anlægsshubt, og de kører godt hos mig.
Har monteret skydeventiler diverse steder i anlægget så jeg kan justere trykfaldet over de enkelte kredse.

Re: Watts / ESBE / Shunt

: 13 feb 2009 09:36
af flippe
Hej

Problemet ved mig har netop været at vandet har haft lettere ved
at løbe igennem VVB fremfor shunten - pga. at det forholdsvist lille
"hul" der er igennem watts-ventilen.

Så ved at monterer ESBE for jeg en bedre gennemstrømning i shunten,
foruden at ESBE´en selvfølgelig lukker helt for retur fra systemet.

En anden løsning kunne være som Flunk skriver, at montere ventiler
rundt i systemet så man kan styre flowet - lidt i stil med en gulvvarme-
shunt, hvor man også justere flowet så dette er enst uanset størrelsen
af den pågældende kreds.

For mit vedkommende var det letteste at skifte watts-ventilen ud med
en ESBE - derudover føler jeg mig mere sikker på at retur holder sig
over 60 grader, da ESBE´en blot lukker helt af for huset hvis dette
er nødvendigt. Jeg vil trods alt hellere komme hjem til et koldt hus
end at have en tæret kedel om 1 år.

Dbh.
Henrik B.S.