Side 3 af 3

Re: Mangler varme i stueetagen

: 06 feb 2023 16:01
af Kalechen
Ellers skriv dit tlf.nr., hvis det ikke fungerer i morgen.

Så vil jeg gøre et forsøg i morgen eftermiddag.

Re: Mangler varme i stueetagen

: 06 feb 2023 21:08
af Christofferhg
BWJ skrev: 06 feb 2023 14:15 1. Enten i datablade for hhv gamle og nye, eller den gammeldags metode med at sætte max varme på to kendte kredse, demonter derefter hoved og mål fra anlægsflade til trykfod i begge hoveder, - samme øvelse udføres ved helt lukket, forskel i hoveder må ikke være mere end +/- 1 mm
5. Øvelse her er som skrevet, demonter alle hoveder (husk at mærke hvor de sad) stil returventilen (den hvide med riflet hoved) på ex. 4 og se om varme stabiliserer sig efter 1 døgns tid.
6. Bonusspørgsmål, hvis der ét værelse eller en del af et gulv på 1 sal, der har mindre varme end ønsket, - så er løsningen meget tættere på end du tror. ;-)
1. Ok jeg prøver
5. Det har jeg faktisk prøvet uden at det gav nogen ændring
6. Det er to rum i stueetagen som altid har haft svært ved at blive varme. De har begge store glaspartier og ligger længst væk fra fyrrum og varmepumpe.

Jeg har prøvet at skrue ned for flow på kredsene på 1. Sal. De stod alle fem på fuld flow som om de slet ikke var indregulereret. Det gav dog ikke rigtig nogen effekt på stueetagen. Derudover så begyndte der at sive lidt vand op ad dem. Tror ikke de har blevet rørt i 20 år. Kan der være en pakning der er gået eller lignende? Har sat dem på fuld flow igen og så er de tætte.

Efter varmepumpen har lavet varme så falder fremløbstemperatur 6 grader på under 30 minutter. Er det normalt? Når den så starter at lave varme så er der rigtig meget piblen fra buffertank som om der er bobler/luft. Kan der være for meget luft i systemet som påvirker fremløbstemperatur og evnen til at holde på varmen?

Re: Mangler varme i stueetagen

: 08 feb 2023 20:03
af kreller
Er der en temperaturføler på fremløb fra vp inden buffer og en efter buffer ?
Har set systemer, hvor der i buffer bliver blandet så kraftigt op at der fra vp laves 55gr men efter buffer kommer der kun 32gr videre til huset.
De steder har det afhjulpet at koble fremløb direkte til gulvvarmen og returen går i buffer og videre til vp. Kredsene til de rum, der skal være varmest åbnes helt op og varmekurven justeres så temperaturen passer i rummet. Shunter skal fjernes da de kun er i vejen.

Re: Mangler varme i stueetagen

: 08 feb 2023 20:11
af BWJ
Christofferhg skrev: 06 feb 2023 21:08 1. Ok jeg prøver
5. Det har jeg faktisk prøvet uden at det gav nogen ændring
6. Det er to rum i stueetagen som altid har haft svært ved at blive varme. De har begge store glaspartier og ligger længst væk fra fyrrum og varmepumpe.

Jeg har prøvet at skrue ned for flow på kredsene på 1. Sal. De stod alle fem på fuld flow som om de slet ikke var indregulereret. Det gav dog ikke rigtig nogen effekt på stueetagen. Derudover så begyndte der at sive lidt vand op ad dem. Tror ikke de har blevet rørt i 20 år. Kan der være en pakning der er gået eller lignende? Har sat dem på fuld flow igen og så er de tætte.

Efter varmepumpen har lavet varme så falder fremløbstemperatur 6 grader på under 30 minutter. Er det normalt? Når den så starter at lave varme så er der rigtig meget piblen fra buffertank som om der er bobler/luft. Kan der være for meget luft i systemet som påvirker fremløbstemperatur og evnen til at holde på varmen?
Sig mig engang, mangler du kun varme i stueetagen ved de 2 rum med vinduespartier? :shock:

Re: Mangler varme i stueetagen

: 17 feb 2023 16:23
af Kalechen
Kunne være spændende at vide om der kom styr på installationen og hvad der blev fortaget, hvis det virker nu...