Side 3 af 4

Re: Installation

: 27 okt 2020 20:47
af Jane 0809
Men skal skkerhedsventilen ikke måle trykket på det varme vand der bliver sendt ud?

Re: Installation

: 28 okt 2020 05:11
af lamborg
Åhh Pendec du tænker på overkogssikringen :-)
Det er rigtigt den sidder i kedlen og måler temp så den slukker styringen når temp kommer for højt op.
Den Jane snakker om er den ventil der sidder på messing "juletræet " sammen med autoudlufter -manometer og med udgang til expansionsbeholder . Den lukker vand ud når trykket bliver for højt .

Re: Installation

: 28 okt 2020 06:19
af pendec
lamborg skrev: 28 okt 2020 05:11 Åhh Pendec du tænker på overkogssikringen :-)
Det er rigtigt den sidder i kedlen og måler temp så den slukker styringen når temp kommer for højt op.
Nej, jeg tænker ikke på noget som sidder inde i kedel, den sad på fremløbs rør udenfor og tilsluttet styring.

måske kan @kreller forklare det , han havde også bio18 engang.
Det er en lille sort boks med hvid knap på, så var den monteret på fremløb rør 15 cm fra kedel, og havde en fjeder rundt om for at holde den på røret.
Det ligner på ingen måde de overkogningssikringer som vises når man søger på google der er ingen føler som går ind i rør eller som ligner en røgrørs føler hvis man skulle tro det, der er kun en lille sort boks.
3255324.JPG
3255324.JPG (10.95 KiB) Vist 1036 gange
Hurrah for gamle arkiv billeder

Re: Installation

: 28 okt 2020 07:00
af kreller
Sådan en sad der ikke på den jeg havde. Der var et dykrør ned i kedlen under styringen.

Re: Installation

: 28 okt 2020 07:09
af pendec
kreller skrev: 28 okt 2020 07:00 Sådan en sad der ikke på den jeg havde. Der var et dykrør ned i kedlen under styringen.
mærkeligt, du fik din fra vvs eksperten og Jan P som installerede eller gjorde du det selv?

Jan P installerede her.

Re: Installation

: 28 okt 2020 07:38
af Jane 0809
Jeg snakker om denne her- sikkerhedsventilen

Re: Installation

: 28 okt 2020 07:59
af pendec
Jane 0809 skrev: 28 okt 2020 07:38 Jeg snakker om denne her- sikkerhedsventilen
:) Den sidder indeni i mit nye pillefyr. Helt andet end den dims jeg taler om.

Re: Installation

: 28 okt 2020 11:40
af pelle
Sikkerheds ventilen måler ikke noget. Hvis der står 10 bar på den vil trykket, hvis trykket kommer over 10bar, påvirke trykfjederen inden i den og der vil dryppe fra den. Det er manometret ( den runde skive med viser) der måler vandtrykket. Det kan placeres på enten frem eller returløb. Mange vælger at sætte sådan en tryk eks. beh. med sikkerheds ventil og manometer på retursiden. Det er fordi membranen i den beholder ikke bliver udsat for så meget varme og derfor holder længere. Det går i hvert fald et af teorierne på.

Bemærk det røde håndtag på sikkerhedsventil, på det billede du lagde ind sidst. Den bør du lige dreje en omgang en gang årligt således der ikke er risiko for den sidder sig fast. Men, ellers så placerer man normalt sikkerhedsventil på et tee stykke på enten retur eller fremløb så tæt på kedlen som muligt. Og der må ikke kunne spærres af mellem kedlen og det tee med ventiler eller kuglehaner.

Re: Installation

: 28 okt 2020 16:28
af kreller
pendec skrev: 28 okt 2020 07:09 mærkeligt, du fik din fra vvs eksperten og Jan P som installerede eller gjorde du det selv?

Jan P installerede her.
Købt i vvs eksperten og min egen vvs'er satte den op med alt det der fulgte med til den.

Re: Installation

: 28 okt 2020 17:07
af pendec
kreller skrev: 28 okt 2020 16:28 Købt i vvs eksperten og min egen vvs'er satte den op med alt det der fulgte med til den.
Takker, jeg aner så ikke hvad det egentlig er for en dims, hvis den ikke var en kreativ overkogningssikring, som jeg mener det var i 2007. Måske var nogen opfindsomme der.