Re: Varmepumpe med buffertank, principdiagram korrekt?

: 02 mar 2020 22:32
af Bri_Jac
pendec skrev: 01 mar 2020 21:56 Det kommer an på ens el aftale og tarif. Ellers betaler du en snitpris på måned.
Det kan dog være dyrere at varme op, da det oftest er koldere om natten, så derfor bliver elprisen højere.
Elprisen kan ses her:
https://www.energidataservice.dk/datase ... d56f1a2e5d

Re: Varmepumpe med buffertank, principdiagram korrekt?

: 03 mar 2020 01:46
af no100
Hej lamborg

Jeg svarede på BBB indlæg. Din buffer er for at beskytte VP. og skal der for have gennem gang så VP. kan komme af med varmen hvis den starter op og resten af huset har lukket for varme.

Du skriver så. så mon ikke den sidder der for at anlæg altid kan komme af med varmen ?

Så jeg vil gerne hvide hvad du er i tvivl om, hvorfor ?

Din VP. kommer med en alarm når den ikke kan komme af med varmen i den komprimerede gas. Hvis man forsætter uden at redte fejlen vil gassen/smøremidlet tage skade og til slut vil kompressoren lide skade. cigar.gif

no100. :)

Re: Varmepumpe med buffertank, principdiagram korrekt?

: 03 mar 2020 14:24
af lamborg
Hej No100
Jeg er ikke i tvivl om at det er derfor den sidder der . Der skulle ikke have stået "mon" :-) . Jeg ville 100% have sluppet for mange nedluk pga "HP overheat" alarm hvis der havde været en på mit jordvarme anlæg men det er nu ligegyldigt for jeg bruger den ikke mere da den ikke kan opvarme 587 kvm

Re: Varmepumpe med buffertank, principdiagram korrekt?

: 03 mar 2020 16:07
af kreller
lamborg skrev: 03 mar 2020 14:24 Hej No100
Jeg er ikke i tvivl om at det er derfor den sidder der . Der skulle ikke have stået "mon" :-) . Jeg ville 100% have sluppet for mange nedluk pga "HP overheat" alarm hvis der havde været en på mit jordvarme anlæg men det er nu ligegyldigt for jeg bruger den ikke mere da den ikke kan opvarme 587 kvm
Du får kun den alarm hvis ikke at vp kan komme af med varmen. Har du et filter, der er stoppet eller en cirkulationspumpe der ikke pumper nok ?
Hvis returen er kold, vil vp producere varme, men kan det ikke komme derfra, så kommer alarmen.

Re: Varmepumpe med buffertank, principdiagram korrekt?

: 03 mar 2020 16:54
af lamborg
Ved jeg godt Kreller . Problemet opstod som regel når gæster gik hjem og der bliver lukket for radiatore i salene . Så var flow pludselig alt for stort og bum så kunne pumpen ikke komme af med varmen fordi så stor en del lukkede ned . Men det er jo heller ikke interessant mere for den er ikke i brug :-)