Hov det var en typo at jeg skrev 20.
Den står på 30. Ved ikke hvorfor jeg ikke lige har set det
Baxi 2.5 - Indstilling af parametre.
-
- Stoker I
- 5
- Indlæg: 13
- Tilmeldt: 28 jan 2019 20:52
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10379
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi 2.5 - Indstilling af parametre.
prøv 40 og se hvad det gør
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 4
- Indlæg: 5
- Tilmeldt: 22 nov 2019 14:22
Re: Baxi 2.5 - Indstilling af parametre.
Hej er flyttet ind i et hus på 250 m2 med et baxi multi heat 2,5-f-600 fyre med 6mm piller men synes ikke de bliver brændt helt op prøver at læse instruktionen men det er helt uoverskuligt er jo ikke ingcinnør har læst lidt på tidligere indlæg men mangler en ordentlig forklaring på at sætte det ordentlig op
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10379
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi 2.5 - Indstilling af parametre.
hvilke tal kan du finde`?Marco1467 skrev: ↑22 nov 2019 14:58 Hej er flyttet ind i et hus på 250 m2 med et baxi multi heat 2,5-f-600 fyre med 6mm piller men synes ikke de bliver brændt helt op prøver at læse instruktionen men det er helt uoverskuligt er jo ikke ingcinnør har læst lidt på tidligere indlæg men mangler en ordentlig forklaring på at sætte det ordentlig op
iltstyring?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 4
- Indlæg: 5
- Tilmeldt: 22 nov 2019 14:22
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10379
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi 2.5 - Indstilling af parametre.
er kun i brug ved iltstyring
alarmreset +driftformsknap?
30/100 og 100% blæs og sek
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 4
- Indlæg: 5
- Tilmeldt: 22 nov 2019 14:22
-
- Stoker I
- 4
- Indlæg: 5
- Tilmeldt: 22 nov 2019 14:22
-
- Stoker I
- 4
- Indlæg: 5
- Tilmeldt: 22 nov 2019 14:22
Re: Baxi 2.5 - Indstilling af parametre.
Huset er ny renoveret med gulvvarme og isoleret efter nyeste regler til energi a har fået at vider at sneglhastihed skal stilles ned til minium men kan ikke læse mig til hvordan man gør dette
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10379
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi 2.5 - Indstilling af parametre.
Alarmreset + driftformsknap den med prikken de tal mangler
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen