Side 3 af 4

Re: Hvorfor springer min sikring hele tiden?

: 29 sep 2018 21:53
af Scrallar
Pis! Jeg koblede blæser motoren til i formiddags, og sikringen er ikke gået nu her efter 12 timer. Jeg havde jo håbet sikringen ville gå så jeg kunne sige det var den.

Men jeg fik aflæst strøm forbruget på de forskellige ting. Men jeg kan jo ikke sige om det er godt eller dårligt da jeg ikke ved hvad strømforbruget skal være.

L1, Ekstern snegl
145 mA
33 VA

L2, Blæser
310 mA
71 VA

L3, Intern snegl
130 mA
30 VA

L4, Eltænder
1400 mA (efter ikke mange sekunder er den nede på omkring 900 mA)
274 VA

L5, Udgang pumpe
215 mA
49 VA

L6, Udgang VVB
15 mA
3 VA

L7, Udgang komp.rens ventil
115 mA
26 VA

L8, Udgang anlægspumpe zone1
140 mA
32 VA

L9, Reguleringsventil lukket zone1
5 mA
1 VA

L10, Reguleringsventil åbne zone1
0 mA
0 VA


Jeg giver snart op på det pillefyr. Så det kunne godt være jeg skulle have T-mek forbi hvis du måske har nogle ideer.

Ellers må jeg prøve at købe nyt print, blæser, snegl motor, osv. så det hele er nyt nede i brænderen. Det er bare dumme penge hvis nu det ikke er nede i brænderen der er noget galt :-(

Re: Hvorfor springer min sikring hele tiden?

: 29 sep 2018 23:08
af H.S
Der er ikke nogle af de udgange du har testet der burde være synderen
Dog kan det være periodisk (øv at finde)
Lidt spørgsmål
Hvor stor er de sikringer du bruger i A
Har du vejrkompensering på ? Undre mig lidt over forbrug i den ene retning
Hvilken type motor/gear har du på brænder og semirens
Hvis du kikker i log hvad er så de sidste ting inden den dør (før powerup)
Evt gerne biled af log når det sker igen

Hvis går igen
Prøv at giv pumpe strøm ekstern (har set de kan drille)
Går ud fra at du har rødt skjold på (har flere gange set hvis det lille metal skjold RTB og BS+
Kan røre ved “ben” på motorprint)
Ventil kompressor ventil kan også drille

Nb. Når jeg kikker i din log ser det ud til at det er under nedlukning
Så min mistanke ligger i kompressor ventil eller motor askerens
Der er dog ikke så meget log da fyret har været slukket siden maj

Re: Hvorfor springer min sikring hele tiden?

: 30 sep 2018 00:06
af Scrallar
De sikringer jeg har købt er magen til den der sad i standard, altså 4amp træg glassikring. Men de fleste gange er det heldigvis 10 eller 13amp (Kan ikke huske størrelse nu) sikringen ude i tavlen som går. Kun en gang imellem går den lille inde styringen også.
Og pillefyret har fået sin egen gruppe/sikring ude i tavlen så der ikke sidder noget andet til den sikring.

Ja jeg tror jeg har vejrkompensering til. Den skriver i hvert fald nogle gange at fyret er stoppet på grund af vejrkompenseringen.

Jeg mener det er de nye motor/gear der sidder i den hvis det er det du mener? Eller skal jeg ud og tjekke model numre på dem? Det er i hvert fald det "nye model" pille fyr med keramisk eltænder. Jeg har for øvrigt skiftet motor til semirens lige efter jeg købte fyret i 2016 da den ene ledning i motoren kortsluttede.

Link til stokercloud står nederst i mine indlæg :-)
Men der står ikke noget før "powerup" når styringen dør.
Som du kan se i loggen så tænder jeg styringen første gang 26/9 kl.13.50. Styringen dør, og jeg får slået tavle sikringen til og tændt styringen igen kl.15.51. Da styringen er ved at starte op ryger sikringen ude i tavlen igen, og jeg får tændt styringen igen 2min efter kl.15.53.
https://picee.dk/sites/picee.dk/files/pillefyyyyyyr.JPG

Hvilken pumpe mener du jeg skal prøve at give ekstern strøm?

Re: Hvorfor springer min sikring hele tiden?

: 30 sep 2018 00:16
af H.S
Ta nogle bileder af dit setup
Har været inde i dit link og her tyder det lidt på at det sker under nedlukning
Pumpe evt din anlægs pumpe som sidder over styring
semi motor den nye er det stadig den lille sorte skod motor hvis ja skift den til en YN60
ta gerne bileder af dine motore

Re: Hvorfor springer min sikring hele tiden?

: 30 sep 2018 00:29
af Scrallar
Jeg snupper lige nogle billeder i morgen :-)

Det kan ikke kun være under nedlukning da fejlen i disse dage har været der med kun styring tændt, altså fyret har ikke været startet. Så der har jo ikke været nogle nedlukning?

Jeg kan ærlig talt ikke huske hvilken semirens motor det var. Men jeg kan prøve at undersøge det i morgen :-)

Re: Hvorfor springer min sikring hele tiden?

: 30 sep 2018 08:45
af H.S
Du siger at fejlen kommer med fyr i OFF
Kan du se om pumper er tændt
Tror du skal gennemgå og måle alle forbindelser da i off er der ikke meget der er aktiv
Især ikke hvis anlæg er nedkølet og pumper og vejrkomp. Ventil ikke er aktive
Din styring er det en V7

Re: Hvorfor springer min sikring hele tiden?

: 30 sep 2018 14:45
af Scrallar
Sidste sæson der røg sikringen cirka 1 gang om måneden hvor fyret kørte (Det var hundekoldt så jeg skulle selvfølgelig bruge varme).
Nu her i onsdags ville jeg starte fyret op da der er ved at være lidt koldt om natten (Gammelt hus). Men jeg nåede ikke at starte fyret, kun styringen jeg fik tændt og så røg sikringen. Og de efterfølgende gange sikringen røg var det stadigvæk kun styring der var tændt.
Jeg prøvede at starte fyret for sjovt en hurtig gang, men først ville den ikke på grund af vejrkompensering så den fik jeg slået fra, og så ville den ikke på grund af uret som jeg også lige måtte slå fra, og så kunne jeg også høre fyret gik i gang som det skulle. Men jeg slukkede efter et par sekunder da jeg ville se om jeg kunne finde fejlen.

Der er ikke lys i de 2 blå pumper når styring er tændt.

Ja styring er V7.

Da jeg tog billeder opdagede jeg at vi har fået slået den orange skal løs på 3vejs ventilen. Jeg kan ikke lige lure hvordan den pilles af, men det må jeg lige kigge nærmere på. Men jeg ved ikke helt om det kan være den der har drillet når sikringen også går med slukket koldt fyr?

Re: Hvorfor springer min sikring hele tiden?

: 30 sep 2018 14:47
af Scrallar
Sorry fordi de vender forkert... Men det vender rigtig på min computer :|

Re: Hvorfor springer min sikring hele tiden?

: 30 sep 2018 16:54
af H.S
Hvad laver "ur" der sidder i stikkontakt er den til semirens hvis ja ville jeg nok prøve at fjerne den og se hvad der sker
da det kunne tyde lidt på at det måske er noget før styring da i det fleste tilfælde tager din "hovedsikring" eller det sker så hurtig at den sikring i styring ikke når at gå går ud fra at det er en enten 4 eller 6,3 AT sikring ??
VVB ventil måske afhænger om hvad der er sket med den (den står med fast fase på brun ledning), Hvis den ellers ser rask ud så 2 kraftige kabelbindere om den ;-)

og som step 2 er det at bringe system tilbage som et simpel system = uden vejrkomp (manuel åbn ventil inden). , komp. rens osv. == simpel fejlfinding

Re: Hvorfor springer min sikring hele tiden?

: 30 sep 2018 21:07
af Scrallar
Uret er der for at semirens køre 2 gange i døgnet i 15min ad gange. Montøren sagde at der ikke var flere udgange i styringen hvor semirens kunne sættes til, og så skulle man købe noget ekstra, eller bare sætte et ur på som jeg så har gjort. Kontakten på væggen har ikke været tændt i denne uge, så det kan ikke være den der har gjort at sikringen gik.

Det er en 4amp træg sikring der sidder i styringen.

Jeg tjekkede lige op på den orange 3vejs ventil, og det var bare skjoldet der gået løs i toppen. Det kunne bare presses ind igen og så en strips på da de 2 modhager ikke var særlig gode, og så testede jeg den og den fungerede fint :-)

Jeg håber bare lidt på at det var inde i brænderen der var noget galt, for med den gamle styring kørte fyret perfekt, men efter den nye styring er kommet på så kan jeg ikke få fyret til at køre optimalt :-( Så det kunne jo være fedt hvis der havde været en fejl i brænderen så fyret også kunne køre ordenligt, og ikke springe sikringer :D