Side 3 af 3

Re: HYLER OG PIBER

: 17 sep 2018 11:35
af pille bruger
hindsgavl skrev: 17 sep 2018 09:00 Tror jeg har fattet det med korrektionstal nu.
Seneste periode er på 98-99%, og det er vel fint?
Hvis der stadig ligger forkullede piller i askeskuffen, er det så pilleafvejningen der skal justeres/måles igen.

o2 sensoren er ikke helt præcis. Når den er kalibreret i fri luft, vil den ved montering på røgrøret vise 20,5-20,6. Lige nu er den kalibreret siddende i røgrøret, og viser 20,9. Hvilket vil være bedst at gøre?
Korrektions tal ser fine ud :great:

Lambdasonde kalibreres i fri luft, og viser 20.9 % ilt er fint :great:
Når den indsættes i røgrør, vil der være gasser / røg fra askeskuffen mm. og det vil få iltstyringen til at vise et tal der ikke er 20.9% ilt.
Den vis derfor vise korrekt, når den er kalibreret i fri luft, og viser at den fungere når den så måler en lavere ilt% inde i kedlen.

Ubrændte piller kan komme når der kompressor renses.
Forlæng tiden "Stop for træpiller i sek" fra 300 til længere tid,
sådan at piller brændes af før de pustes i askeskuffen icon_cheesygrin.gif
Blæser ved kompressor rens kunne måske sænkes fra 50 til 30

Re: HYLER OG PIBER

: 17 sep 2018 11:55
af hindsgavl
Det prøver jeg. TAk...tak tak

Re: HYLER OG PIBER

: 17 sep 2018 12:39
af hindsgavl
Kunne man øge tiden mellem blæser rens også?

Re: HYLER OG PIBER

: 17 sep 2018 13:41
af pille bruger
hindsgavl skrev: 17 sep 2018 12:39 Kunne man øge tiden mellem blæser rens også?
Måske, men hvorfor forøge mængden af ophobning på herden, når det i sidste ende giver problemer icon_cheesygrin.gif