Side 3 af 3

Re: Black star, trykekspansion?

: 25 sep 2017 08:30
af Lintz
Mbruun16 skrev:Der dryppede også vand ud fra sikkerhedsaggregatet, men betyder det at det også er dødt eller blot at det virker?
Prøv at påvirke den et par gange - Den "hænger" nok bare lidt.

Re: Black star, trykekspansion?

: 25 sep 2017 10:19
af Mbruun16
Har jeg prøvet et par gange Lintz, så jeg må en tur ud til min nærmeste vvs grossist og hente en ny ventil. Jeg talte lige i tlf med (af frygt for at lave reklame, undlader jeg at skrive navn) en af vvs firmaerne der handler dele, han vil blot anbefale mig at skifte ventilen og pumpe beholderen op med luft (jeg tømte den fejlagtigt for gas igår da jeg testene om der var vand i) så må vi se om ikke der kommer varme på Idag. Tak for svar allesammen

Re: Black star, trykekspansion?

: 25 sep 2017 15:06
af Mbruun16
Sikkerhedsventil skiftet og problemet er der fortsat. Jeg valgte at lukke af for vandet igen, da trykket ramte 2.0 bar, tænkte ikke der var nogen grund til at teste om ventilen nu også kunne holde de 2,5...hehe
Det betyder til at starte med, at jeg i hvertfald ikke kommer i kridthuset hos fruen i aften!
Og det bestyrker vel mistanken om, at det er vvb der er defekt?

Re: Black star, trykekspansion?

: 25 sep 2017 15:12
af Lintz
Mbruun16 skrev: Og det bestyrker vel mistanken om, at det er vvb der er defekt?
Det burde vel være muligt at lukke for brugsvand. Tage trykket af ved at åbne haner. Åbne igen og hvis dit tryk i anlægget stiger kan det vel kun være vvb der er defekt.

Re: Black star, trykekspansion?

: 26 sep 2017 07:11
af Mbruun16
Det er lige præcis det jeg har forsøgt Lintz, så jeg har erklæret vvb for død....