Side 3 af 4

Re: Solvarme styring på NBE version 13 på BS+

: 06 jul 2017 19:59
af Bjarkebreum
Hej Michael
Tak for indlæg.
Det er ikke start/stop af pumpen jeg er betænkelig ved.
Men hastighedsreguleringsdelen.
Eksempelvis idag steg min beholder temperatur fra 65 til 75 grader. Fremløb ca 80 retur ca 70 (fast pumphastighed) her ville jeg vel have været nødt til at indstille styringen til at sigte efter ca.75 grader?
Men jeg ønsker jo ikke at have 75 grader i paneler og rør en vinterdag hvor det ikke er nødvendigt.
Synes det virker ufleksibelt.
For mig ville det have været meget bedre at styre efter en fast delta T.

Er det muligt at bruge fast pumphastighed i styringen? Kan man eksempelvis bare sætte minimum pumphastighed til 100?

Mvh Bjarke

Re: Solvarme styring på NBE version 13 på BS+

: 06 jul 2017 20:26
af pille bruger
Bjarkebreum skrev:Hej Michael
Tak for indlæg.
Det er ikke start/stop af pumpen jeg er betænkelig ved.
Men hastighedsreguleringsdelen.
Eksempelvis idag steg min beholder temperatur fra 65 til 75 grader. Fremløb ca 80 retur ca 70 (fast pumphastighed) her ville jeg vel have været nødt til at indstille styringen til at sigte efter ca.75 grader?
Men jeg ønsker jo ikke at have 75 grader i paneler og rør en vinterdag hvor det ikke er nødvendigt.
Synes det virker ufleksibelt.
For mig ville det have været meget bedre at styre efter en fast delta T.

Er det muligt at bruge fast pumphastighed i styringen? Kan man eksempelvis bare sætte minimum pumphastighed til 100?

Mvh Bjarke
Ja, min. hastighed er valgfri fra 10 til 100%
Den kan derfor låses på 100%
Men den største effekt hentes jo ud fra fangerens optimale drift temperatur,
og den kan være forskellig fra sommer til vinter.
Derfor er det optimale at hastigheds regulere, sådan at fangeren holdes oppe i temperatur.

Hvad er det du forstår ved en fast delta T ?

Re: Solvarme styring på NBE version 13 på BS+

: 06 jul 2017 22:45
af Bjarkebreum
Ved fast delta T indtaster man blot den temperatur forskel man ønsker mellem frem og returtemperatur.

Kan se der er nogle deciderede solvarmestyringer der tilbyder dette.

Re: Solvarme styring på NBE version 13 på BS+

: 07 jul 2017 06:35
af pille bruger
Bjarkebreum skrev:Ved fast delta T indtaster man blot den temperatur forskel man ønsker mellem frem og returtemperatur.

Kan se der er nogle deciderede solvarmestyringer der tilbyder dette.
Ja, her er det lidt mere avanceret. icon_cheesygrin.gif
Når der er lidt varme der kan flyttes, køre pumpen langsomt.
når der er meget varme der kan flyttes køre pumpen hurtigere.
Det må give det mindste varmetab.

Re: Solvarme styring på NBE version 13 på BS+

: 07 jul 2017 10:31
af Bjarkebreum
Nemlig:) og i virkeligheden er det bare et spørgsmål om simpel programmering, da styringen allerede har de inputs og funktioner der er brug for.
Måske en ide til en fremtid opdatering.
God weekend.

Re: Solvarme styring på NBE version 13 på BS+

: 07 jul 2017 12:05
af pille bruger
Bjarkebreum skrev:Nemlig:) og i virkeligheden er det bare et spørgsmål om simpel programmering, da styringen allerede har de inputs og funktioner der er brug for.
Måske en ide til en fremtid opdatering.
God weekend.
Kin mit sidste indlæg igen. icon_cheesygrin.gif
Måske var formuleringen ikke tydeligt nok.
NBE styringen er mere avanceret end det du foreslår.

Re: Solvarme styring på NBE version 13 på BS+

: 11 jul 2017 09:59
af TOTAL
Nu hvor vi snakker styring, så kunne jeg godt tænke mig at låne tråden igen :).

Jeg undre mig over, at hver nat kl ca 03.00, stiger temperaturen i mine solvarme paneler betydeligt. Det er hver nat det sker, hvilket betyder den hiver lidt varme ud af bunden på min vvb.

Et billede kan ses her
Billede

Den nederste gule linje, er min solvarme pumpe, som altså ikke køre i det tidsrum. Nogen der har en god forklaring?

Re: Solvarme styring på NBE version 13 på BS+

: 11 jul 2017 10:50
af pille bruger
TOTAL skrev:Nu hvor vi snakker styring, så kunne jeg godt tænke mig at låne tråden igen :).

Jeg undre mig over, at hver nat kl ca 03.00, stiger temperaturen i mine solvarme paneler betydeligt. Det er hver nat det sker, hvilket betyder den hiver lidt varme ud af bunden på min vvb.

Et billede kan ses her
Billede

Den nederste gule linje, er min solvarme pumpe, som altså ikke køre i det tidsrum. Nogen der har en god forklaring?
Det kunne være selv cirkulation.
Varme vil stige opad.
Prøv med en kontraventil.
Modstanden i klappen kan være nok til at det ikke selv cirkulere.

Re: Solvarme styring på NBE version 13 på BS+

: 11 jul 2017 15:23
af Bjarkebreum
Hej Michael
Jeg er ikke enig i din betragtning.
Det vil ikke virke fordelagtiget, i hvert fald ikke til mit setup.
Som jeg også har forsøgt at beskrive før mener jeg det vil resultere i unødigt varme rør og paneler.
En hastigheds regulering via delta T, ville klart have været at foretrække.
Dog er det ikke nogen katastrofe så længe jeg bare kan låse hastigheden.
Kan man låse både maks og min hastigheden?

Re: Solvarme styring på NBE version 13 på BS+

: 11 jul 2017 17:26
af pille bruger
Bjarkebreum skrev:Hej Michael
Jeg er ikke enig i din betragtning.
Det vil ikke virke fordelagtiget, i hvert fald ikke til mit setup.
Som jeg også har forsøgt at beskrive før mener jeg det vil resultere i unødigt varme rør og paneler.
En hastigheds regulering via delta T, ville klart have været at foretrække.
Dog er det ikke nogen katastrofe så længe jeg bare kan låse hastigheden.
Kan man låse både maks og min hastigheden?
Der er vi så helt uenige. icon_cheesygrin.gif
Når fangeren er koldest ( men over start temperatur ) køre pumpen langsomst,
når fangerene er på ønsket temperatur, kører pumpen hurtigst.
På den måde flyttes mest varme.
Er det hele på ønsket maks temp, så kan overskudsvarme ledes væk.