Re: Indstillinger, BioMax 16 - hvor forkerte er de?

: 03 nov 2016 08:58
af pendec
Jeg tror ikke du skal bekymre dig om røgtemp, det er da helt normalt at røgtemp ikke er højere på mange af de nyere pillefyr. Problemet kommer hvis skorstenen ikke matcher og der dannes kondens fordi din røg opløses før den kommer ud :) Det er så en anden sag du nok ikke har problemer med, ellers kik ved skakten på skorsten.

her Kondens i skorsten
er røgtemp og kondens omtalt på biomax modellerne.

Re: Indstillinger, BioMax 16 - hvor forkerte er de?

: 03 nov 2016 09:20
af drhousedk
Skorsten ser fornuftig ud - til gengæld ser jeg ofte fugt i skakten / faldrøret. Stakkels fyr...

Re: Indstillinger, BioMax 16 - hvor forkerte er de?

: 03 nov 2016 14:37
af Lund
Den fugt har jeg set flere løse ved at pille nogle af de turbolator rør der sidder bagerst i kedlen ud, jeg har selv kun 2 i
drhousedk skrev:Skorsten ser fornuftig ud - til gengæld ser jeg ofte fugt i skakten / faldrøret. Stakkels fyr...

Re: Indstillinger, BioMax 16 - hvor forkerte er de?

: 03 nov 2016 14:39
af Lund
Røgtemperaturen kan du ikke regne en dyt med, det kommer an på træk, skortenshøjde osv osv.
Juster max luft ned ved fuld ydelse til den begynder at ryge ud af skorstenen, når den gør det hæver du luften en smule, lidt ad gangen da den skal have tid til at falde på plads.
drhousedk skrev:Huset er reelt på 300 m2 (og relativt skidt isoleret), men lige godt halvdelen af det er "blokeret af", da det skal istandsættes, og pt. ikke er brugsklart. Der er ingen varmekilder i disse aflukkede rum. Fyret er ved kontakt med sælger købt for at "fremtidssikre" - men for nuværende er det jo helt klart for groft.

Jeg er åbenbart meget autoritetstro, for da jeg valgte at leve efter "YOLO" princippet, og faktisk prøve at trykke under 2.00, lykkedes det. Har nu kørt ned på 1.65, og fyret virker ikke til at overfodre. Røgtemperaturen ligger dog på kun ca. 100 grader ved 100% driftsydelse. Luftmin. 10%, luftmax. 40% pt. En kammerat mente der skulle mere luft til da røgtemperaturen ikke lå så højt - jeg synes bare det virker til at være ekstremt højt ift. de af jer, der kører 8/18. :-o

Re: Indstillinger, BioMax 16 - hvor forkerte er de?

: 03 nov 2016 17:32
af drhousedk
Ved brændsel 1.8 vil flammerne gerne brænde op i skakten. Her skal jeg vel mistænke skorstenen? :|

Re: Indstillinger, BioMax 16 - hvor forkerte er de?

: 03 nov 2016 18:03
af pendec
Det kan lyde som der ikke er nok træk i skorsten?

Re: Indstillinger, BioMax 16 - hvor forkerte er de?

: 03 nov 2016 18:12
af Lund
Hvor mange turbolatorer sidder der i kedlen?
drhousedk skrev:Ved brændsel 1.8 vil flammerne gerne brænde op i skakten. Her skal jeg vel mistænke skorstenen? :|

Re: Indstillinger, BioMax 16 - hvor forkerte er de?

: 03 nov 2016 18:20
af drhousedk
Det finder jeg lige ud af, og vender tilbage med. :-)

Re: Indstillinger, BioMax 16 - hvor forkerte er de?

: 03 nov 2016 18:28
af drhousedk
8 får jeg det til. :)

Re: Indstillinger, BioMax 16 - hvor forkerte er de?

: 03 nov 2016 18:35
af Lund
Ok er der 8 huller eller er der flere? Hvis der er 8 turbolatorer i den har den flere end min kedel, never mind prøv at hiv et par stykker af og se om det ikke hjælper. I min kedel er der plads til 6 og jeg bruger kun 2 af turbolatorerne for at få fyret til at køre som det skal. Det kan sagtens være fordi der er så mange turbolatorer i at din at den brænder op i skakten, hvis ellers kedlen er ren i rørene hvor turbolatorerne sidder.