Side 3 af 3

Re: Røg alarm i fyrrum

: 26 aug 2016 13:07
af Aerobatic
xkfc skrev:Er det overhovedet smart at lukke rigtigt ned ved overkog?

Hvad nu hvis grunden til overkog er at de to snegle's udgange hænger, så fødes der piller til konstant, overkogssikringen aktiveres og så får den ellers luft!!!
I de gamle styringer afbrydes spændingen så styringen er død--- jeg gik faktisk og troede at næsten det samme skete i de nye styringer, altså at alle udgange eller endda fælles spændingen til udgangssiden forsvandt, så den eneste forskel på de gamle styringer og de nye er at man på de nye får indikering på at overkogssikringen er gået.
Synes det er meget fornuftigt at det lukker rigtig ned. Min største bekymring er tilbagebrænd når strømmen bare bliver cuttet feks.ved et strømsvigt eller overkog. Vil gerne have en UPS på styringen, men det kræver jo at man kan få styringen til at slukke fyret rigtigt med et ekstern signal, ellers giver det ikke rigtig mening med en UPS ved længere strømsvigt.

Havde ikke tænkt på det med overkogssikringen på de nye styring, troede egentligt at den bare cuttede strømmen og funktionen var for at få en alarm I displayet

Re: Røg alarm i fyrrum

: 26 aug 2016 13:29
af Hjemme teori
xkfc skrev:Er det overhovedet smart at lukke rigtigt ned ved overkog?

Hvad nu hvis grunden til overkog er at de to snegle's udgange hænger, så fødes der piller til konstant, overkogssikringen aktiveres og så får den ellers luft!!!
I de gamle styringer afbrydes spændingen så styringen er død--- jeg gik faktisk og troede at næsten det samme skete i de nye styringer, altså at alle udgange eller endda fælles spændingen til udgangssiden forsvandt, så den eneste forskel på de gamle styringer og de nye er at man på de nye får indikering på at overkogssikringen er gået.
Min får kun mere luft under nedlukning, hvis driften er under 45%. Er den derimod over vil luften blive reduceret.

Hvis der er risiko for det du skriver med at udgangene hænger må det også kunne løses med software i styringen. Den kan jo måle på aftaget fra udgangene. Så skulle det vise sig at være en risiko, kommer der nok en løsning på det. Jeg tror det er mere sandsynligt at overkogen eller NTC føleren bliver syg og så vil jeg da gerne sikres mod tilbagebrand i de tilfælde, ved at fyret lukker pænt ned.

Re: Røg alarm i fyrrum

: 08 sep 2016 12:04
af cch
hvordan lukker kedlen rigtig ned ?? tænker hvis røgen står ud, ja så skal det jo helst stoppe relativt hurtigt...

Overkog er det en temp. transmitteren vi kan se på displayet der har et max setpunkt ?? som så får kedlen til at lukke ned..

Re: Røg alarm i fyrrum

: 08 sep 2016 12:21
af pille bruger
cch skrev:hvordan lukker kedlen rigtig ned ?? tænker hvis røgen står ud, ja så skal det jo helst stoppe relativt hurtigt...

Overkog er det en temp. transmitteren vi kan se på displayet der har et max setpunkt ?? som så får kedlen til at lukke ned..
Lukke rigtigt ned er ved at trykke på stop knappen på styringen,
ikke bare at trække strøm stikket ud af stikkontakten.
Overkog er en sikring der udløses ved for høj kedeltemperatur.
Når den afbryder, så lukker de nye styringer ned som om at du havde trykket på stop knappen.
Gamle styringer, der tog den bare strømmen.
Kedeltemperaturen vises på grafen, eller i display.

Re: Røg alarm i fyrrum

: 08 sep 2016 14:04
af cch
pille bruger skrev:Lukke rigtigt ned er ved at trykke på stop knappen på styringen,
ikke bare at trække strøm stikket ud af stikkontakten.
Overkog er en sikring der udløses ved for høj kedeltemperatur.
Når den afbryder, så lukker de nye styringer ned som om at du havde trykket på stop knappen.
Gamle styringer, der tog den bare strømmen.
Kedeltemperaturen vises på grafen, eller i display.

Ok, dvs. at overkogsikringen er en on/off der forbindes i serie med kontaktfunktionen på røgalarmen. og overkogen er ikke et signal/setpunkt over en transmitteren??

Er overkogen ekstra udstyr eller er den standard på alle og ved hvilken temp slår den fra??

Nye styring - min RTB blev monteret i dec - Hvordan ser jeg forskel på nye og gammel ??

Re: Røg alarm i fyrrum

: 08 sep 2016 14:46
af pille bruger
cch skrev:Ok, dvs. at overkogsikringen er en on/off der forbindes i serie med kontaktfunktionen på røgalarmen. og overkogen er ikke et signal/setpunkt over en transmitteren??

Er overkogen ekstra udstyr eller er den standard på alle og ved hvilken temp slår den fra??

Nye styring - min RTB blev monteret i dec - Hvordan ser jeg forskel på nye og gammel ??
Ja, overkog sikringen er en afbryder der udløses ved for høj temperatur.
Overkog sikringen er indbygget i din RTB, og det er sikkert sidste ny styringsprint du har.
Du kan se at det er sidste ny, ved at overkogsikring har en særskilt klemme i klemrækken.
Overkog bør ikke serieforbindes med noget ekstra udstyr da det er en sikkerhedsordning.

Re: Røg alarm i fyrrum

: 08 sep 2016 16:31
af xkfc
Jeg ser ingen problemer med at putte noget i serie med overkogssikringen. Når du har 2 ting i serie kan man sige at det er "Fail Safe" der er bare flere ting der kan stoppe fyret. Det er lige netop sådan man laver styringer, stopkredsen består oftest af flere funktioner.

Eneste ulempe er at der er flere muligheder for at man får uønskede ekstra stop. Skal det være helt avanceret kunne man indbygge lidt forsinket frafald ind, så kunne man få en alarm hvis der kommer røg, hvis man så ikke reagerer inden 2min kunne fyret stoppe. Det er jo ikke sikkert at man er interesseret i at fyret stopper bare fordi man lige tilser det.