Side 3 af 4

Re: Baxi 2,5 nybegynder :)

: 11 apr 2016 19:42
af thy
Kgejl skrev:Shit, troede mit fyr kørte godt. Hvad skyldes det at der skal ændres så meget?

Hvor hurtig vil a-1 alarm komme, hvis den skal sættes op?

Ville dette have indvirkning på mit pilleforbrug?,
Den vil typisk komme lige efter rensning af turbolatorrørene så hold lidt øje med røgtemp,ligger den under 100 grader ved lavlast kan problemet komme..du kan også tage 2 turbolatorer ud,det vil hæve røgtemp lidt og tøre din skorsten,så det var måske et godt sted at starte til den bliver tør igen..

Du må have pausefyret meget med svinet kedel til følge...det bør blive bedre
Så der burde være lidt at spare på forbruget..og piller bør blive brændt bedre af..

Re: Baxi 2,5 nybegynder :)

: 11 apr 2016 20:08
af Kgejl
Der er taget to af turbolatorrør ud, det gjorde ham der lavede service på den :)

Jeg prøver og ændre tallene. Så giver jeg en tilbage melding :)

Re: Baxi 2,5 nybegynder :)

: 11 apr 2016 20:55
af Brandsen
Halløj i forum,

Tror der var en skrivefejl :

8,0 H sættes til 0,7
6,0L sættes til 0,7

Begge dele burde rettelig være 7,0 i stedet for 0,7

Re: Baxi 2,5 nybegynder :)

: 11 apr 2016 21:08
af thy
Brandsen skrev:Halløj i forum,

Tror der var en skrivefejl :

8,0 H sættes til 0,7
6,0L sættes til 0,7

Begge dele burde rettelig være 7,0 i stedet for 0,7
ups det var skidt :oops:

Re: Baxi 2,5 nybegynder :)

: 11 apr 2016 21:09
af thy
thy skrev:jo jo dog lidt ændret rækkefølge i den ene menu.. der er noget at tage fat i...
alarmreset+menuknap
her bladres der bare med menu og ændres med + - afslut med on/off knap
108 prom version
H24 ændres til 15
L50 ændres til 40
680 er max blæs og er B50 der passer til 2,5er det er maks blæs som iltstyringen kan bruge..

alarmreset+driftformsknap
der bladers med driftformsknap og ændres med + - og bladre vidre efter ændring med driftformsknap og tilsidst afsluttes med tryk på on/offknap
-20 er til normaldrift ændres til -30
H0,5 ændres til 0,3
L0,3 ændres til 0,1
p05 er den tid blæser kører maks blæs hver gang MIN tiden er gået under pausefyring
cal... bruges til manuelt calibrering af sonde ,når røg føler måler 30 og under
8,0 H sættes til 7,0
6,0L sættes til 7,0
AU

husk at driftformsknap ikke må lyse når fyret kører :great:

med de tal skal set op på 75 hvis der kommer a-1 alarm
ups er rettet her

Re: Baxi 2,5 nybegynder :)

: 13 apr 2016 19:38
af Kgejl
Mange tak :) har nu ændret det. Hvordan ændre man set hvis den skal Være lidt højere?

Re: Baxi 2,5 nybegynder :)

: 13 apr 2016 19:43
af thy
Hvad mener du?

PS du så godt jeg havde skrevet forkert...i den første :oops:

Re: Baxi 2,5 nybegynder :)

: 13 apr 2016 20:00
af Kgejl
Ja, den er sat til 7,0 :)

Mener Hvordan man hæver set fra 70 til 75 hvis a1 fejlen kommer?

Re: Baxi 2,5 nybegynder :)

: 13 apr 2016 20:01
af thy
Trykker set knap og samtidig + -

Re: Baxi 2,5 nybegynder :)

: 13 apr 2016 20:41
af Kgejl
Mange tak. Jeg har prøvet og indstille det nu. Så må jeg vente og se :)