Side 3 af 4

Re: Varmen når ikke rundt, trykket falder, luft i systemet

: 13 feb 2008 15:37
af Ernst Drastrup
Hej venner
og tak for kommentarer.
Vi har åbenbart ikke stået i lære samme sted.
Prøv engang at forhøre Jer ved Teknologisk Institut og andre steder, hvor de har kendskab til varmeanlæg.

Jeg har ændret en del anlæg fra at være "vacumanlæg" til "trykanlæg", fordi der har været problemer med, at der opstår luft i anlægget.
(Ilt i et varmeanlæg, er varmeanlæggets værste fjende, (og skal undgås).

Det kan fremkommer ved, når pumpen sidder på returen og "rykker" i vandet, og termostaterne på radiatorene er lukket f.eks. fordi solen har opvarmet rummene, så opstår der vacum i anlægget, og så skal der ikke være ret stor utæthed for, at der kan sive luft ind i systemet. Det kan være ved en luftskrue, - pakdåse, - radiatorforskruning, eller andre meget små utætheder.
Utæthederne kan være så små, at der ikke kan komme vand ud, men godt kan komme luft ind.
En pumpe skal sidde, så den har ekspansionsbeholderens vandsøjle på sugesiden.

PS. Jeg har også taget v.v.s. eksamen. Men der lærte vi ikke ret meget om varmeanlæg.
Jeg er også uddannet maskinmester, der snusede vi også bare lidt til dette emne.
Men på nogle gode kurser, som Teknologisk Institut har kørt. Der lærte vi om udregning af radiatorstørrelser, - tryktabsberegninger, - hvordan der opstår naturlig drivtryk, og hvormeget man kunne øge drivtrykket ved at sænke kedlen ½ meter, - samt om pumpecirkulation, - om lukkede og åbne ekspansioner, og meget meget mere.

Og eftersom jeg flere steder har afhjulpet problemer med luft i anlæggene, ved at flytte pumpen hen til det "rigtige" sted. Er jeg da selv blevet overbevist, om dette faktum.
DERFOR sætter jeg altid pumpen på fremløbet, hvor den hører hjemme.

Jeg beklager, at jeg ikke er ret godt inde i det her computerteknik vedr. Stoker Pro Forum, men man må vel kunne lære det med tiden.

Efter at have skrevet og læst noget om svigerfars problem, med at varmen ikke når hele vejen rundt.
Tror jeg, der er en utæthed indvendig i halmkedlen, som han ikke har opdaget, for vandet fordamper bort.
Nu må han prøve rense kedlen helt for aske, (også helt ind i bunden ved endepladen, der har jeg ofte været ude for, at kedler er tæret.
Og selvfølgelig virker anlægget ikke optimalt, hvis der kommer luft ind i systemet.

Nu ved jeg bare ikke om han får denne besked.??????

m.v.h.
Ernst Drastrup.
Første smed i Danmark med solvarme.
mailernst@mail.dk.
Miehesgade 26
Arden. tlf. 9856 1235.
Hjemmeside http://solvarmeeksperten.blog.com/
eller http://claus-solvarmediagrammer.blogspot.com/

Re: Varmen når ikke rundt, trykket falder, luft i systemet

: 13 feb 2008 15:45
af thy
Den er plaseret det rette sted... og din teori med tæring i kedlen kan nemt være rigtigt...

Re: Varmen når ikke rundt, trykket falder, luft i systemet

: 13 feb 2008 17:21
af Henrik M.
Jeg vil tale med ham om at undersøge Halmfyret for lækage. Igår forslog jeg ham også at tage kontakt til et lakage sporingsfirma. Har funder nogle henvisninger under andre emner her i forum.

Men kan det passe at en lækage i halmfyret kun har indflydelse på gulvvarmen og ikke radiatorerne??? Det virker ikke logisk for mig. Som tidligere skrevet fungere radiatorerne så længe gulvarme cirkulationspumpen ikke kører.

Hej Henrik

Jeg synes at I skal prøve at ringe til Ernst, jeg ved at han meget gerne vil hjælpe og det helt gratis.
Men husk lige at lade os vide hvordan det går :)

Re: Varmen når ikke rundt, trykket falder, luft i systemet

: 13 feb 2008 17:56
af Falck
Henrik M. skrev:Jeg vil tale med ham om at undersøge Halmfyret for lækage. Igår forslog jeg ham også at tage kontakt til et lakage sporingsfirma. Har funder nogle henvisninger under andre emner her i forum.

Men kan det passe at en lækage i halmfyret kun har indflydelse på gulvvarmen og ikke radiatorerne??? Det virker ikke logisk for mig. Som tidligere skrevet fungere radiatorerne så længe gulvarme cirkulationspumpen ikke kører.
Som jeg før har skrevet til dig, så prøv at følge varmen rundt i huset. Det kan jo fx være den kontra der sidder i gulvarmen, der har sat sig fast, og dermed lader varmen løbe den nemme vej, eller måske i forbindelse med vvb. Så mærk på rørene og følg varmen. Så finder du måske pludseligt en retur der er meget varm, og så ved du hvor du skal lede efter fejlen.

Re: Varmen når ikke rundt, trykket falder, luft i systemet

: 13 feb 2008 18:12
af Ole S.
Hej

Jeg er enig med Ernst, mht. pumpens placering. Min sidder også på fremløb pga, hvis alle termostater lukker på en solbeskinnet dag risikerer man at den trykker vandet ovenud i et anlæg med åben ekspansion.

Kan godt se problemet i, hvis skidtet koger, og den kommer til at køre uden vand. Men det må man jo så passe på med.

Re: Varmen når ikke rundt, trykket falder, luft i systemet

: 13 feb 2008 18:21
af levi
Måske skal pumpen være på fremløbet på et gammelt anlæg der formodes at have små utætheder - men jeg bliver aldrig overbevist om at pumpen skal placeres på fremløbet på nye installationer.

Jeg har monteret rigtig mange anlæg i min tid - omend jeg ikke er så gammel endda - og jeg har da den første tilgode hvor anlægget suger vacuum.

Og jeg har ALTID monteret pumpen på retur.

Re: Varmen når ikke rundt, trykket falder, luft i systemet

: 13 feb 2008 19:56
af tn
levi skrev:Måske skal pumpen være på fremløbet på et gammelt anlæg der formodes at have små utætheder - men jeg bliver aldrig overbevist om at pumpen skal placeres på fremløbet på nye installationer.

Jeg har monteret rigtig mange anlæg i min tid - omend jeg ikke er så gammel endda - og jeg har da den første tilgode hvor anlægget suger vacuum.

Og jeg har ALTID monteret pumpen på retur.
hej

jeg er også tilhænger af at placere pumpe på fremløb og expansion på sugesiden af pumpe.
sidder expansion på trykside, vil pumpe aldrig kunne give mere tryk end vandsøle-højden tillader.
På et trykexpansions system betyder det sansynligvis mindre.
Ved at have expansion på sugesiden, opnår man også at undertryk på retur begrænses, da vandsøjlen da bare vil sænkes lidt, og dermed undgås at suge luft ind gennem utætheder.

M.h.t aktuelt problem med gulvvarme / rediatorer, er der tilsyneladende ikke tryk nok til at drive begge dele, og gulvvarmen bliver forfordelt p.g.a sin egen pumpe.
Er der så luft i system, som det tyder på, kan hovedpumpe ikke give tryk nok til det hele.
Du skriver at vandsøjlemåler daler, når pumpe kører, så det tyder jo på, at expansion sidder korrekt på sugesiden af pumpe.
Du skriver et sted at termostat til gulvvarme er skruet helt op, og dette gør jo problem større.
Normalt vil termostat jo begrænse gennemløb til gulvvarmen når temp er opnået.
Så set termostat ned. Når så gulv er opvarmet, skulle der komme tryk også til rediatorerne, og så få chekket for utætheder og få udluftet ordentlig.

Re: Varmen når ikke rundt, trykket falder, luft i systemet

: 13 feb 2008 20:38
af Henrik M.
Som det ser ud nu, stiger vandtrykket ikke, selvom gulvvarme pumpen er slukket.

Jeg skal lige korregere en ting. Vandet fra halmfyret løber ind i en stor akkumuleringstank på loftet i stalden med overløb.

Svigerfars mistanke går i 2 retninger:
1: Utæthed ved ekspansionsbeholderen over oliekedlen.
Alle samlingerne af rørene er svejst sammen. Der er ingen udluftningsventil på ekspansionsbeholderen.
Åbent spørgsmål: Kan man koble den helt fra, når der nu er en stor akkumuleringstank i loftet i stalden?

2: Utæthed i gulvvarmeslangerne, eller at gulvarme cirkulationspumpen trækker luft ind når den er i drift.

Re: Varmen når ikke rundt, trykket falder, luft i systemet

: 13 feb 2008 21:13
af lars5600
hej Henrik M

Er det ikke muligt at det bare er den termostat
det sidder på din retur der har sat sig fast i
lukket tilstand. du kan evt prøve at tage
hætten af og give den lidt motion

Re: Varmen når ikke rundt, trykket falder, luft i systemet

: 13 feb 2008 21:16
af Ole S.
Hej

At det er svejst sammen, er bestemt ingen garanti for at det er tæt ( rust osv).

Det er jo nemt at tjekke gulvvarmen, sluk gulvarme-pumpen luk for det og observer om anlæget stadig taber tryk.

Hvis det er eks.-beholderen der er utæt skal vandet jo kunne ses komme ud et sted.

Tjek også den store akkutank. Har i fået tjekket kedlen indvendig??