Side 3 af 6

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

: 10 jan 2016 21:52
af pelle
Pumpen på kedelkredsen skal stå så der er et højt flow. Det er vistnok 1 tommer rør der benyttes. Men, enig, 5/4 tommer rør og en ordentlig ladeventil, så spiller det bare :great:

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

: 10 jan 2016 22:30
af JP4900
I min verden giver det ikke nogen mening at skifte røret P3 ud med et 5/4" hvis jeg samtidig skal prøve at lukke lidt for ventilen V2! Jeg er dog med på at det stykke over V2 kan give flowproblemer da det er 3/4"
Som jeg skrev tidligere i tråden så har jeg skildt rørforbindelserne imellem kedel og tank ad og skyllet dem igennem, og filteret er tjekket.
Da studsede på tanken er 1" vil jeg starte med at finde en ladeventil og prøve det, inden jeg tømmer tanken for at svejse nye studse i. Samtidig vil jeg skifte den stump 3/4" ud som har "sneget" sig ind!
Jeg er blevet klar over at man ikke må have ventiler imellem kedel og exp. Det var jeg bare ikke da jeg monterede tanken ;-)

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

: 11 jan 2016 04:57
af John Skov Jensen
Den her er til salg til en fin pris
http://www.dba.dk/cirkulationspumpe-lad ... 021078927/

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

: 11 jan 2016 11:02
af newpas
Du behøver ikke at svejse nye studse i tanken. En kortvarig indsnævring betyder ikke noget. Så når den tid kommer så skru blot en 1" 1X4" spidsmuffe i, så er den klaret!

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

: 11 jan 2016 11:08
af Ernst Drastrup
Alle Laddomater 21 er født med 5/4" tilslutninger. Din kedel kan opvarme meget mere vand, end der ker kan pumpes gennem et 3/4" rør. Skift til 5/4" og væk med pumpe og kontraventiler. Det hele er indbygget i Laddomaten.
Laddomaten i forrige indlæg er meget billig. Hvis det var mit anlæg, ville jeg fluks købe og montere den.
Lav samtidigt en direkte forbindelse mellem kedel og åben ekspansion. Så er du godt kørende, og så er det lovligt.
Med venlig hilsen
Ernst

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

: 11 jan 2016 11:15
af Flemming DJ
Det er vist kun røret til kedelshunten, der er 3/4".

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

: 11 jan 2016 16:24
af Flisbrænderen
JP4900 skrev:Har pumpen ikke bedre af at køre i 60gr frem for 80-90gr?
Jo, pumpens levetid er længere når den sidder i returen, sådan har min siddet i mange år og det fungerer fint.
I de fleste tilfælde kører det fint med pumpen i returen, men i få tilfælde kan man ikke få det til at virke.

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

: 11 jan 2016 16:27
af Flisbrænderen
Ernst Drastrup skrev:Få fat i en en ladeventil - Laddomat eller termovar, og monter den med 5/4" rør til alle tre stutse.
Der kan ikke komme vand nok gennem et 3/4" rør.
Fly den åbne ekspansion hen over kedlen, da det som Pelle skriver, er ulovlig at have ventiler mellem kedel og åben ekspansion.
Så vil du være over alle problemerne.
Enig ! :great:
Har selv en Laddomat 21 sidende på 15. år og den virker bare kanon.
Først 10 år på brændekedel og nu 5 år på stokerfyr.

Kender flere som har haft problemer med Termovaren og skiftet termostat tit og for dårligt flow trods den var monteret med 5/4 " rør.

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

: 11 jan 2016 16:41
af Flisbrænderen
Flemming DJ skrev:Det er vist kun røret til kedelshunten, der er 3/4".
Ja, og det er en fin dimension, hvis den kan holde retur temp til kedel på mindst 55-60 gr.

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

: 11 jan 2016 17:24
af JP4900
laddomaten som John lagde et link til er købt, og kommer om en dag eller to ;-)