Side 3 af 9

Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!

: 13 feb 2008 15:23
af levi
kaptajnen skrev:
Der er andre regler i Sverige mht. Ekspansion Kaptajn.

I DK SKAL åben ekspansion sidder ummidelbart efter kedlen, og der SKAL være konstant stigning hele vejen.

I Sverige må de i flere tilfælde også køre trykekspansion på anlæg som kræver åben ekspansion i DK.

Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!

: 13 feb 2008 15:37
af kaptajnen
levi skrev: Der er andre regler i Sverige mht. Ekspansion Kaptajn.

I DK SKAL åben ekspansion sidder ummidelbart efter kedlen, og der SKAL være konstant stigning hele vejen.

I Sverige må de i flere tilfælde også køre trykekspansion på anlæg som kræver åben ekspansion i DK.
Tak for oplysningen!
Lidt syret fordi netop beskrivelsen står på dansk...
Og det land kalder vi for forbuds Sverige! icon_cheesygrin.gif
Idet jeg har planer om en 1800L olietank, som akkumulering (tanken vender på samme måde som den blev brugt til olie) med termovar eller laddomat 21 er jeg ret sikker på at i DK skal det være med åben ekspansion.
På min HS Tarm solo plus kedel er der også en separat streng til ekspansion, så det er nærliggende at anvende den...

Sorry for lidt hijack af tråden... :oops:

Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!

: 13 feb 2008 15:45
af levi
I Sverige må de i flere tilfælde også køre trykekspansion på anlæg som kræver åben ekspansion i DK.[/quote]Tak for oplysningen!
Lidt syret fordi netop beskrivelsen står på dansk...
Og det land kalder vi for forbuds Sverige! icon_cheesygrin.gif
Idet jeg har planer om en 1800L olietank, som akkumulering (tanken vender på samme måde som den blev brugt til olie) med termovar eller laddomat 21 er jeg ret sikker på at i DK skal det være med åben ekspansion.
På min HS Tarm solo plus kedel er der også en separat streng til ekspansion, så det er nærliggende at anvende den...

Sorry for lidt hijack af tråden... :oops:[/quote]

Det sker desværre at oversætttelser bliver oversat slavisk - uden regler undersøges, det er menneskeligt at fejle :0)

Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!

: 13 feb 2008 15:51
af dreamer81
kaptajnen skrev:
iflg det pdf dokument, så er ekspansionen sluttet på tanken, og ikke umiddelbart efter fyret???

Jeg er lidt i et dilemma, hvilken metode er den rigtige???
At slutte ekspansionen lige efter fyret, eller at slutte den på akku tanken??

Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!

: 13 feb 2008 16:22
af levi
dreamer81 skrev: iflg det pdf dokument, så er ekspansionen sluttet på tanken, og ikke umiddelbart efter fyret???

Jeg er lidt i et dilemma, hvilken metode er den rigtige???
At slutte ekspansionen lige efter fyret, eller at slutte den på akku tanken??
Den skal på din kedel jævnfør danske regler !

Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!

: 14 feb 2008 08:42
af dreamer81
levi skrev: Den skal på din kedel jævnfør danske regler !
Det var også det jeg kom frem til.

Lige et tillægsspørgsmål. Når man skal have vand på anlægget, hvor ville du slutte det til? Laddomat21 har en påfyldningsstuds hvor man kan slutte vand til. Men kan man ikke proppe den og så fylde vand på et andet sted? og hvor skulle det evt være?

Problemet er vel lidt at man ikke kan se hvor meget vand der er fyldt på? Jeg tænkte på at gøre det i toppen hvor jeg også skal have udlufteren? Således kan jeg se hvornår tanken er fyldt op?

Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!

: 14 feb 2008 09:14
af levi
dreamer81 skrev: Det var også det jeg kom frem til.

Lige et tillægsspørgsmål. Når man skal have vand på anlægget, hvor ville du slutte det til? Laddomat21 har en påfyldningsstuds hvor man kan slutte vand til. Men kan man ikke proppe den og så fylde vand på et andet sted? og hvor skulle det evt være?

Problemet er vel lidt at man ikke kan se hvor meget vand der er fyldt på? Jeg tænkte på at gøre det i toppen hvor jeg også skal have udlufteren? Således kan jeg se hvornår tanken er fyldt op?
Sæt den på retureren et eller andet sted, så tvinger du luften ud samtidig med at du fylder vand på anlægget.

Husk en vandsøjlemåler på anlægget så du kan holde øje med vandstanden.

Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!

: 14 feb 2008 09:23
af kaptajnen
levi skrev: Sæt den på retureren et eller andet sted, så tvinger du luften ud samtidig med at du fylder vand på anlægget.

Husk en vandsøjlemåler på anlægget så du kan holde øje med vandstanden.
På mit anlæg påfylder jeg med en vandslange i bunden af kedlen, hvor der sidder en påfyldningstuds.
Jeg kan se min ekspansionsbeholder derfra. Der er så et glasrør på siden af beholderen, hvor jeg kan følge vandet stige. Desuden kan jeg høre en klukkende lyd fra overløbet...

På mit nye anlæg med en større ekspansionsbeholder vælger jeg nok en vandsøjlemåler, som levi nævner...

Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!

: 14 feb 2008 13:01
af dreamer81
levi skrev:
Sæt den på retureren et eller andet sted, så tvinger du luften ud samtidig med at du fylder vand på anlægget.

Husk en vandsøjlemåler på anlægget så du kan holde øje med vandstanden.
1. hvad mener du med returen? er det returen fra min varmeveksler fx?? Fordi det var også den måde det var forbundet før, så det ville give mening.

Hvor ville du montere en vandsøjlemåler? I toppen af tanken evt? der hvor jeg også skal have min udlufter?

Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!

: 14 feb 2008 13:35
af levi
dreamer81 skrev: 1. hvad mener du med returen? er det returen fra min varmeveksler fx?? Fordi det var også den måde det var forbundet før, så det ville give mening.

Hvor ville du montere en vandsøjlemåler? I toppen af tanken evt? der hvor jeg også skal have min udlufter?
Returen er røret i bunden af kedlen.

Vandsøjlemåleren skal monteres på fremløbet, og helt i øjenhøjde så du nemmeste muligt kan holde øje med vandstanden.