Hej
Vil lige her indskyde, at undlade HPFI beskyttelse over 20 A kun er tilladt, hvis man udfører anden form for beskyttelse mod indirekte berøring.
I TT systemer, som det her lyder til at være tale om, er der i praksis 2 andre muligheder. Den ene er at udføre installationen som klasse 2 installation (dobbeltisoleret). Dette kan ikke lade sig gøre hvis du har stikkontakter og lignende. Den anden er at montere et PFI relæ, som har en højere udløsestrøm ved fejlstrømme, typisk 100-300 mA. Hvis denne løsning vælges, kræves der et bedre jordspyd, idet overgangsmodstanden til jord skal under 166 ohm. Det skal lige nævnes at stikkontakter under 20 A ikke må sidde på samme PFI relæ.
Den bedste løsning både for fremtiden, og for person sikkerheden er at montere en lille undertavle med tilhørende HPFI relæ(er), banke et jordspyd ned, eller få kontrolleret det eksisterende jordspyd, og lave kraftinstallationen som fem leder med jord og nul.