Side 3 af 6

Landdomat lav retur temp

: 09 dec 2014 09:50
af Subhuman
John Skov Jensen skrev:
Bare for at teste den, du kan prøve at spærre den ventil mekanisk så den ikke kan åbne. Den har kun funktioon når der opstår selvcirkulation efter at pumpen er slukket
Jeg må i fyrrummet og hente "data" jeg vender tilbage med mere info..

Landdomat lav retur temp

: 09 dec 2014 11:15
af newpas
Jeg kan ikke se om du har fortalt hvilken temperatur dit fyr starter bog stopper ved. Hvis begge disse temperaturer er over din nye termostattemperatur er det efter min mening kun din pumpehastighed der kan være noget i vejen med!

Landdomat lav retur temp

: 09 dec 2014 11:19
af Flemmingth
Subhuman skrev: Retur til fyr køre op og ned mellem 50 og 70 grader?
Det oplevede jeg også for mange år siden og skiftede termostaten, hvilket dog ikke hjalp.
Efter mange forsøg og lang tids grublen kom jeg frem til, at det var selvcirkulationen som "overhalede" pumpen, fordi min akku.tanke er placeret på loftet lige over kedlen og rørføring er 5/4". Anlægget er oprindeligt lavet til selvcirkulation på en Salamander, som forlængst er gået til de evige skrotpladser.
Til sidst blokerede jeg by-pass kontraklappen i ladeventilen i lukket position. Vupti - så fik jeg stabil returtemp.
Nu er blokeret kontraklap ikke sagen i længden, så jeg har monteret en 3/4" Honeywell motorventil med fjeder retur i en bypass over ladeenheden. Den er monteret åben i strømløs tilstand.
Når ladepumpen startes, kommer der først spænding på motorventilen, som så lukker.
Motorventilen er forsynet med hjælpekontakt, som ved fuldt lukket ventil sætter spænding på ladepumpen.

Landdomat lav retur temp

: 09 dec 2014 12:25
af newpas
https://www.google.dk/search?q=laddomat ... 700%3B1013
Hvis man kigger på de forskellige billeder kan man af virkemåde se at det er enten et pumpeproblem eller et termostatproblem, forudsat at tilgangstemperaturen i top af ladomat er over ladomattermostatens temperatur.

Landdomat lav retur temp

: 10 dec 2014 17:23
af akrag
Flemming Thomsen: det lyder interessant det du der beskriver! Ku du ikk lave en lllie tegning af det=

Landdomat lav retur temp

: 10 dec 2014 20:00
af newpas
Hvorfor lave det så teknisk? Indsæt et passende stykke 3/4" rør og det problem er løst!

Landdomat lav retur temp

: 10 dec 2014 20:23
af Flemmingth
akrag skrev:Flemming Thomsen: det lyder interessant det du der beskriver! Ku du ikk lave en lllie tegning af det=
Værs'go !
Nederst til venstre på skitsen - håber det er selvforklarende.
Kedel-anlæg.doc
(670.5 KiB) Downloadet 111 gange

Landdomat lav retur temp

: 11 dec 2014 09:18
af akrag
Mange tak Flemming for den fine tegning- dit anlæg er meget lig mit og jeg påtænker osse en 3. akkutank, lige pt. har jeg 2 stk hver 800L, men kan godt bruge een til. Huset er bygget i gasbeton og når der er stærk østenvind, kniber det at følge med natten over.

Landdomat lav retur temp

: 11 dec 2014 20:51
af Subhuman
Jeg har næsten rygget håret af i dag på grund af retur temp på laddomat. Men nu har jeg fundet noget der har indvirkning på at tempel cykler op og ned.

Jeg har koblet pumpen til radiator kredsen fra og så ligger temp på laddomat som den skal? Men hvordan kan pumpen påvirke laddomaten?

Landdomat lav retur temp

: 11 dec 2014 21:48
af newpas
Bestyrker mig stadig i min mistanke til effekten af din ladomatpumpe. Når du har din cirkpumpe til at køre "stjæler" den for meget af det varme der kommer ud af kedlen så der ikke er noget at sende ned i ladomat. Årsag: Ladomatpumpe sender for lidt gennem kedel!