Side 3 af 4

Radiatorrør alt for varme men radiatorer kolde. Pillefyret?

: 03 nov 2014 21:51
af Jens
Øhh - OG ??

Kunne du så ikke lige bruge et øjeblik på at forklare, hvorfor alle returrør i de normale installationer ikke er tæret op, - når nu det fine PDF-dokument siger, at de skal tære op ved temp under 60 grader.

Og iøvrigt så er 55 grader nok, med hensyn til Legionella-bakterier.

Så nej, selvom det siges at internettet har svaret på alt, - så findes der lige så mange vildledende dokumenter som brugbare derude.

Radiatorrør alt for varme men radiatorer kolde. Pillefyret?

: 03 nov 2014 21:59
af pendec
Jens skrev:Og iøvrigt så er 55 grader nok, med hensyn til Legionella-bakterier.
Og iflg. Statens serum institut så er selv 50 grader nok men det er jo internettet og dem som skriver det der ;)
  • Hvis temperaturen overstiger 50o C, kan bakterierne ikke opformeres, og
    der ses en reduktion i bakterieantallet i vandkulturer.
Jens skrev:Så nej, selvom det siges at internettet har svaret på alt, - så findes der lige så mange vildledende dokumenter som brugbare derude.
Så længe vi har en udvikling, vil internettet også udvikle sig med vildfaren information som afkræftes senere og ikke passer mere, præcis som stokerpro.dk har masser af sådanne informationer som i 2014 betyder noget andet fordi reglerne er anderledes. Så jo, det kan du godt skrive men der er skam også et match på dette som vel kun er vrøvl eller latin når informationen så ændres af nye observationer som dokumenterer nye påstande eller beviser det.
Så du kan enkelt sige meget lort skrives og igen vil din påstand jo være usand når der er lige så meget værdifuld information derude. Bare man kan finde det og læse det, så kan du overlade andre til at dokumentere det ikke mere passer eller nyere information ændrer på det.

Radiatorrør alt for varme men radiatorer kolde. Pillefyret?

: 03 nov 2014 22:05
af WoodyHugo
Comet skrev:Vil rigtig gerne have vandtemperaturen på de rør ned så jeg ikke spilder energi, for det gamle stuehus er faktisk ret godt isoleret. Tror egentlig kun jeg har opdaget det fordi at rørerne løber ude i selve stuen altså uden på væggen og ikke inde i væggen.

Så tror i det er pillefyret der skal indstilles eller er det de forskellige ventiler der sidder inde i huset ved varmtvandsbeholderen eller er det mon noget helt andet?
Du kan da bare isolere rørene :great: ........så skal der nok blive dejligt koldt

Radiatorrør alt for varme men radiatorer kolde. Pillefyret?

: 03 nov 2014 22:07
af coctail
Hej

De 60 grader som der bliver snakket om her, skyldes 2 ting.
Den ene er din kedeltemperatur, den må helst ikke komme under 60 grader, hvilket en termostat eller eller en bypass (forbindelse) mellem dit fremløb og retur, ofte monteret med en lille hane, sørger for. Alt dette er normalt placeret i nærheden af kedlen.
Dette skyldes risikoen for kondens og dermed tæring af kedlen.

Den anden ting er din ting er din varmtvandsbeholder, den skal helst ligge på 60 grader pga. Risikoen for legionella og bakterievækst. Hvis du bor i et område med hårdt vand, så er det tilladt at gå ned til 50 grader, men det tager bare længere tid at slå legionellabakterien ihjel.

Varmtvandspriotering og vejrkompensering, er underligt at blande ind i en debat som omhandler et 14 år gammelt anlæg.. Det første hørte til sjældenhederne og det næste var nok næppe opfundet dengang.

Kan du evt tage et billede af en af dine radiatorer, hvor vi kan se hvilke rør der er tilsluttet hvor.

Lige umiddelbart tror jeg at dit system fungere rigtigt, men at du blot skal have isoleret rørene, så du kan styre varmen via din radiatorer.

Radiatorrør alt for varme men radiatorer kolde. Pillefyret?

: 03 nov 2014 22:09
af Kruse
Problemet er jo det er et 1 stren anlæg så vis der skal være varme på et sted vil rørrene være varme i hele huset. Skal ikke kunne sige hvor meget du kan sænke kedel temp.
Bedste løsning er nok at isolere rørrene især i de rum hvor det skal være kilder.

Radiatorrør alt for varme men radiatorer kolde. Pillefyret?

: 03 nov 2014 22:09
af Comet
Skal jeg jagte de varme rør der går under radiatorerne eller er det helt normalt at _alle_ radiatorer i et hus er slukkede og der stadigvæk er 23 grader rundt omkring i hytten?

Kan det tænkes at det er en eller anden indstilling ved varmtvandsbeholderen? Der sidder en masse ventilhåndtag og andre termostater, som måske kan indstilles...?

Radiatorrør alt for varme men radiatorer kolde. Pillefyret?

: 03 nov 2014 22:13
af pendec
Comet skrev:Skal jeg jagte de varme rør der går under radiatorerne eller er det helt normalt at _alle_ radiatorer i et hus er slukkede og der stadigvæk er 23 grader rundt omkring i hytten?
Tag dog nogle billeder, hvis det er muligt både af kedel og rørføring lige omkring den, evt. bagi så alle kan være med og der er masser af eksperter som har 50års erfaring her kan du nok læse ;)

Du bruger bare http://billedeupload.dk/ og så kopier direkt link som vises, og tryk på ikonet over vindue du skriver i hvor du ser et billede, og sæt den direkte link ind. Husk, små billeder, helst ikke 4092x3082.

Radiatorrør alt for varme men radiatorer kolde. Pillefyret?

: 03 nov 2014 22:31
af Comet
Billeder taget i juli/august måned da vi var ude for at kigge på gården inden vi købte. Så man kan ikke regne manometernes målinger på det tidspunkt.

Billede


Der hentes piller via snegl fra silo på den anden side af væg.
Billede

Billede

Har ikke billeder af radiatorer - endnu. Hvad tænker I så om det setup og problemet med de varme rør?

Radiatorrør alt for varme men radiatorer kolde. Pillefyret?

: 03 nov 2014 23:15
af newpas
Lukket ekspansion! Men der skal man nærmest lige stå ved siden af og se det. Pumpe over kedel er tilsyneladende shuntpumpe. Ville være rart at se hvordan den styres/reguleres. Pumper kunne vel også med fordeludskiftes til lavenergipumper!

Radiatorrør alt for varme men radiatorer kolde. Pillefyret?

: 04 nov 2014 00:13
af martin_b
Der er ikke umiddelbart noget i vejen med dit setup. Hvis du vil have det koldere, så isoler dine rør, så de ikke afgiver varme til rummene. Eller også så sluk dit fyr. Nok det sidste, for hvor skal fyret gøre af al varmen, hvis du har slukket dine radiatorer og isoleret dine rør? Noget tyder på, at du har købt en velisoleret bondegård :)